Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcule de courant de court-circuit

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.894 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Vitry (94)
Bonjour,
Je veux calculer le courant de court-circuit d'une borne interactive.
Dans la borne y a un PC, écran, imprimante, scanner et un disjoncteur pour la protection de ces périphériques.
D'après une formule que j'ai vu: Icc= U/(Zi+Zl+Za).
Zi est l'impédance interne de la source.
Zl est l'impédance des tronçons de ligne traversés.
Za est l'impédance de l'appareillage rencontré.

Comme je veux calculer l'Icc en aval, je ne prends pas en compte Zi.
Zl, je calcule par apport à la longueur du fil.

Et comment je peux déterminer Za?
J'ai un appareil de mesure, qui me donne la puissance active, reactive, facteur de puissance, le courant de chaque périphérique.

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
quel est l'intéret de faire des savants calculs pour connaitre l'Icc?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vitry (94)
Pour choisir le pouvoir de coupure de mon disjoncteur.
Vous pouvez m'aider ?
Merci
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
pas la peine de faire des gros calculs,les abaques sont là pour ca !
pour du logement?
installation dans le tertiaire (ou industrie?)
il faut connaitre l'Icc amont,le cable et sa longueur,le disjoncteur placé en amont.....
plus le cable est long,plus l'icc en aval sera faible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vitry (94)
Donc si je connais le cable et sa longueur.
Je dois faire: R= (k*L)/S
k=coefficient du câble.
L=longueur.
S=section.
Et ensuit: Icc(amont)= U/R.
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
re,
je ne calcule jamais les Icc,j'utilise les tableaux des constructeurs pour déterminer le disjoncteur.....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vitry (94)
Si pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit, y a un risque d'incendie, n'est ce pas?

Donc je voulai être sur, par apport au choix de mon disjoncteur.
Sad
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
il y a de forte chance pour que disjoncteur soit détruit.
j'ai déjà vu des disjoncteurs explosés dans des TGBT où les ICC sont énormes !
le risque est matériel et humain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vitry (94)
Bein c'est par ce que l'Icc>pouvoir de coupure.
C'est pour ça que je veux calculer l'Icc.
Crying
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
tu connais l'icc de l'armoire en amont ?
je suppose qu'il y a d'autres dijoncteurs dans ce coffret,ils ont quel Icc? 6kA? c'est indiqué dessus en petit.....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vitry (94)
Oui je pens que c du 6k.
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
c'est en général ce qu'on retrouve dans les coffrets divisionnaires.
Mieux vaut vérifier avant de l'acheter tout de méme.
dans un tarif bleu,derrieère un DB,on peut y placer du 3kA comme pouvoir de coupure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Vitry (94)
Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 30
De : Vitry (94)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 20h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir