bonjour ,je souhaiterais connaitre a peu près le nombre en mètre de câble 1,5 et 2,5 pour une maison de 140m² je sais vous allez me dire , que tout dépend du projet mais si je pouvais avoir un ordre d' idée merci
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

Votre question est trop vague! il faudrait au pire connaitre le nombre de pièces (avec la 15100 on peut se débrouiller) mais le mieux serait de connaitre le nombre de point lumineux et d'éclairage pour le 1.5mm² et le nombre de prise pour le 2.5mm²
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
200m de chaque, il en faut un peu plus en 2.5 qu'en 1.5, apres il faut ajouter les bobino en 1.5 de couleur orange noir violet ect

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Bonjour,

On peut également brancher ses prises en 1.5mm² en respectant le nombre maxi : 5. Dans ce cas le 2.5mm² servira peu.

Jean-Phi
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il faut éviter de cabler des prises en 1.5mm², mauvais conseil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
yoda_51 a écrit:il faut éviter de cabler des prises en 1.5mm², mauvais conseil


Je suis d'accord! même réflexion pour ma part.
quand on parle de 1.5mm² il faut aussi parler de mettre un 10A en tête, mais il vaut mieux rester en 2.5mm² avec un 16A et mettre 8 socles de prises.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Bonjour,

Ce n'est pas un mauvais conseil, c'est la norme qui l'indique. Cependant, il faut effectivement préciser de mettre en tête un disjoncteur 10A (merci de l'avoir fait remarquer). Cependant, veuillez m'expliquer pourquoi les cafetières, grille-pains, séche-cheveux et autres sont-ils munis d'un câble type HO5 VVF 3G1.5mm² ?
Je pense que certains circuits (pas tous peut être) peuvent être alimentés en 1.5mm². Je pense en mettre 1 pour la partie informatique,1 pour la partie TV/lecteurs DVD/Chaine Hifi.
Vous avez besoin de 4 à 5 prises pour l'ordi (unité centrale + écran + box + imprimante + divers). Un circuit de 10A vous paraît-il trop juste pour vous ?
Il est vrai que l'on ne peut cependant pas tout câbler en 1.5mm² mais si la norme nous l'autorise, pourquoi s'en priver?

Slts,

Jean-Philippe
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
welcome a écrit:...Cependant, veuillez m'expliquer pourquoi les cafetières, grille-pains, séche-cheveux et autres sont-ils munis d'un câble type HO5 VVF 3G1.5mm² ?
Oui et les lampes de chevet doivent être en 0.75²
comme dit plus haut, sur un cable 1.5² c'est maxi 5 appareils... la cafetière grille-pain et seche-cheveux sont rarement sur le même "fil" avec 1 seule prise au bout

...Il est vrai que l'on ne peut cependant pas tout câbler en 1.5mm² mais si la norme nous l'autorise, pourquoi s'en priver?

simplement pour le jour où tu veux brancher autre chose ou ajouter une prise sans avoir à faire le calcul... ou par sécurité : plus la section est grande, moins il y a de risque de surchauffe...


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
+1 avec elisa qui a bien résumé, il y a aussi le fait que les PC soit sensibles aux perturbations, et le 2.5mm² sera plus tolérant, au niveau de la chute de tension cela sera mieux avec du 2.5mm² il y aura moins de perte dans les fils

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
yoda_51 a écrit:... le fait que les PC soit sensibles aux perturbations, et le 2.5mm² sera plus tolérant, au niveau de la chute de tension cela sera mieux avec du 2.5mm² il y aura moins de perte dans les fils

@+


Si ce sont des perturbations électromagnétiques, je ne voit pas en quoi le 2.5mm² est plus tolérant, d'ailleurs les perturbations sont plutôt générés par les circuits de puissance (les PC dans notre cas) et posent des soucis sur les circuits VDI. Pour en revenir à d'eventuelles chutes de tension sur des circuits de prises de courant en domestique je suis plutôt sceptique .

Plus la section est grande plus il y a de surchauffe ; Oui mais avec du 1.5mm² on protège avec un 10A donc pas de risque pour moi. Non?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
1.5mm² et 10A c'est ok c'est écrit dans la norme, mais moi jte conseil les PC en 2.5 apres tu fais comme tu veux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 11h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir