Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose de cheminée / insert dans une maison ossature bois

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 35.234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Bordeaux (33)
Bonjour à tous,
Dans le cadre de l'autoconstruction de notre maison ossature bois, il est prevu d'installer une cheminee avec insert.
J'ai à ce sujet une question ou deux, n'etant pas du metier et ne voulant pas faire de betises .... histoire de pas me retrouver avec un tas de cendres qui m'aura couté fort cher

L'insert sera positioné à peu pres à 40 cm du mur d'adossement, je pensais monter un mur de protection en beton cellulaire de 15 cm d'epais afin d'isoler mon mur (en ossature bois donc) de l'insert, est ce que celà vous semble totalement stupide/hors norme ou acceptable ?
Je ne connais pas du tout les materiaux qui peuvent s'utiliser dans ce cas là (a part le placo pare feu, mais je ne pense pas que son role soit d'isoler).

Désirant aussi avoir un systeme de recuperation de chaleur, est ce qu'il est conseillé d'avoir le double-peau directement en sortie de l'insert (et donc de n'avoir que l'insert en echangeur) ou un tube inox simple est preconisé ?

Le systeme poujoulat me semble interessant, des avis là dessus ?

Merci d'avance à tous pour votre aide ou vos conseils !
/nico
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
Messages : Env. 60
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 20 message Haute Garonne
Pour poser une cheminée à foyer fermé, dans une maison à ossature bois, il convient d'appréhender que l'autocombustion du bois intervient à 205°c.Pour ce faire, il convient de pratiquer une ouverture dans le plancher de la dimension de la cheminée une fois terminée,de réaliser un coffrage perdu, de couler un socle béton. Ensuite, construire un mur en briques de 20 (20 x 20 50cm)Le béton cellulaire ne peut être totalement considéré comme un isolant, avec le temps et la chaleur il s'effrite doucement. En effet il existe sur le marché des matériaux réellement isolant (pouvant résister à des températures de 2000°C)
Pour ce qui est d'un système de récupération de chaleur il est préférable d'avoir un tuyau en inox316 simple peau et placer la gaine aspiration en haut du caisson d'air chaud.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Bordeaux (33)
PHEBUS75 a écrit:Pour poser une cheminée à foyer fermé, dans une maison à ossature bois, il convient d'appréhender que l'autocombustion du bois intervient à 205°c.Pour ce faire, il convient de pratiquer une ouverture dans le plancher de la dimension de la cheminée une fois terminée,de réaliser un coffrage perdu, de couler un socle béton. Ensuite, construire un mur en briques de 20 (20 x 20 50cm)Le béton cellulaire ne peut être totalement considéré comme un isolant, avec le temps et la chaleur il s'effrite doucement. En effet il existe sur le marché des matériaux réellement isolant (pouvant résister à des températures de 2000°C)
Pour ce qui est d'un système de récupération de chaleur il est préférable d'avoir un tuyau en inox316 simple peau et placer la gaine aspiration en haut du caisson d'air chaud.

Salut Phebus, Merci beaucoup de ta reponse, en ce qui concerne les materieux isolants dont tu parles, il s'agit de quoi exactement ?
Pour ce qui est de l'isolation du plancher, je pensais que ce n'etait pas necessaire, le foyer etant posé à 30 cm du sol fini sur une dalle ciment.
Pour faire plus simple, j'ai fait ce petit croquis, est ce que ca te semble correct ?
Merci encore beaucoup pour ta reponse et bonne journee !
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
Messages : Env. 60
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Ok Dans le vide de 30 cm quel est le support de la dalle béton?
Il faut réaliser un caisson de sortie d'air chaud qui lui sera entouré avec le placoflam dans le quel tu feras deux trous aux dimensions de tes grilles de sortie d'air chaud. Ce caisson sera surmonté de 30 cm par un deuxieme caisson dit de décompression.
Caisson dans lequel il te faudra réaliser deux trous de 17.5cm x5.0cm placés disymétriquement.
Ces deux caissons sont à réaliser avec de la laine de roche (rockwool épaisseur 40mm x 1.00m x 0.60m) tenu par des montants r48 sur lesquels on scotche les plaques avec du scotch alu en évitant les ponts thermiques
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Bordeaux (33)
PHEBUS75 a écrit:Ok Dans le vide de 30 cm quel est le support de la dalle béton?
Il faut réaliser un caisson de sortie d'air chaud qui lui sera entouré avec le placoflam dans le quel tu feras deux trous aux dimensions de tes grilles de sortie d'air chaud. Ce caisson sera surmonté de 30 cm par un deuxieme caisson dit de décompression.
Caisson dans lequel il te faudra réaliser deux trous de 17.5cm x5.0cm placés disymétriquement.
Ces deux caissons sont à réaliser avec de la laine de roche (rockwool épaisseur 40mm x 1.00m x 0.60m) tenu par des montants r48 sur lesquels on scotche les plaques avec du scotch alu en évitant les ponts thermiques
Cordialement

Tout d'abord, encore un grand merci de ton aide tres precieuse !
Le bloc beton (armé) est posé sur les jambes de la cheminée et donc est "suspendu" en quelque sorte.
A noter que l'air chaud provenant de la hotte sera distribué dans d'autres pieces (par le kit confort de poujoulat) :
http://www.poujoulat.fr/pdf/8pagesAirChaud.pdf

J'ai mis à jour le croquis, est ce que celà te semble plus correct comme installation ?

[URL=http://www.poujoulat.fr/pdf/8pagesAirChaud.pdf][/URL]
Merci encore Phebus, bonne journée !
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
Messages : Env. 60
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
C'est bon tu peux devenir un vrai cheministe
n'oublie pas la laine de roche pour isoler le caisson.

N'oublies pas prudence prudence
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Bordeaux (33)
PHEBUS75 a écrit:C'est bon tu peux devenir un vrai cheministe
n'oublie pas la laine de roche pour isoler le caisson.

N'oublies pas prudence prudence

Ok Phebus, merci encore pour tout, je mettrais une dedicace speciale pour toi sur le blog pour l'aide que tu m'a apporté !!
nico
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
Messages : Env. 60
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 03h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir