Pour diminuer le bruit de manière significative des VMC , moi j'ai testé dANSs mon ancienne maison les pièges à son (ALDES, ou LEROY MERLIN), c'est hyper efficace, même avec une VMC simple flux auto réglable sekoia en vitesse 2, le bruit est quasi imperceptible. Je ne sais pas par contre si ces pièges à son sont compatibles avec les VMC HYGROREGLABLES.
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Petit "Up" malheureux, mais qui pourrait servir à d'autres :

Les VMC simple flux non hygro sont faite pour avoir un débit ou un volume constant, c'est à dire qu'elle aspire toujours autant. Si on met des bouches hygro qui se ferment, la VMC va devoir forcer pour essayer d'aspirer autant. Comme elle n'y arrivera pas, ça va la forcer et l'user.

Les VMC Hydro sont faites pour avoir une pression constante. Le débit est donc variable en fonction de l'ouverture des bouches hydro. Le moteur ne force donc pas.

Il n'y à donc aucun risque à mettre une VMC non hygro sur des bouche Hygro à part de casser la VMC un peu plus rapidement.

Cependant, j'ai remarque sur la VMC hygro Basse consommation qu'elle est bruyante lorsqu'il fait humide et que tout est ouvert. Lorsque la maison est sèche, les bouches se ferment un peu et le moteur est moins bruyant.

Voilà de quoi répondre aux gens qui tombent, comme moi, sur de vieux posts grâce à Google.
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Chateauroux (36)
Moi mon problème c'est que j'ai un t flow hydro avec 4 bouches hydroreglable  et le soucie c'est que j'ai quasi pas d'humidité  sauf quant on prend la douche     

du coup les bouches sont quasi toujours fermé mais par contre le chauffe eau continu de vouloir aspiré fort   quant on veux faire passer beaucoup d'air par un petit trou bah ça fait du bruit 

je me demande si je ne vais pas mettre une bouche standard pour assurer un minimum d'air et évite que le moteur tourne trop fort
Messages : Env. 50
De : Chateauroux (36)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
geo36 a écrit:Moi mon problème c'est que j'ai un t flow hydro avec 4 bouches hydroreglable  et le soucie c'est que j'ai quasi pas d'humidité  sauf quant on prend la douche     

du coup les bouches sont quasi toujours fermé mais par contre le chauffe eau continu de vouloir aspiré fort   quant on veux faire passer beaucoup d'air par un petit trou bah ça fait du bruit 

je me demande si je ne vais pas mettre une bouche standard pour assurer un minimum d'air et évite que le moteur tourne trop fort


Bonjour,
Je reviens sur votre commentaire. Avez-vous testé le changement des bouches d extraction ? Cela fonctionne ? Merci pour votre retour.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Doubs
Bonjour retour d'experience, ça peut en aider certains.
Achat d une vmc hygro marque aldes a la place d une auto. Beaucoup de bruit au niveau des bouches notamment celle de la cuisine, on est assez dégoûté..
En suivant des conseils nous avons :
- adaptation de la taille du conduit de sortie de la vmc au toit qui n etait pas adaptée et qui faisait des fuites.
- mise d un silencieux leroymerlin (légère diminution db de 89 à 80db)
- ouverture de la 5e bouche (nous avions seulement 4 pièces à ventiler) avec une gaine en aspiration en sous toiture : amélioration +++ du bruit (cest comme si nous avions rajouté une 5e pièce.. mais dans les combles).
- nous avions aussi commandé une mousse "attenuateur de son" qu on trouve sur internet mais pas essayée du cp
..
Voila j espere pouvoir en aider certains comme ca nous a aidé nous !
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
J'aimerais aussi remplacer ma vieille Aldes Hygro de 1998 par une Hygro premium MW toujours chez Aldes mais tous ces problèmes de bruit remontés me font finalement énormément hésiter. Ohmy
Je bricole et fais aussi des visites virtuelles
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir