Cherche avis de techniciens

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.850 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. Ce matin, après avoir rallumé mon plancher chauffant depuis une semaine, j'ai voulu voir le résultat de son fonctionnement. je sais qu'il a des problèmes, mais personne n'a réussi à nous donner la bonne solution. Voici la situation constatée avec une caméra thermique:
La température extérieure est à 12°. La chaudière à condensation fonctionne , elle est sur chauffage en cours et elle est à 78°. Il y a deux séries de collecteurs de trois têtes chacun. Chaque collecteur dessert plusieurs secteurs du plancher.
Les thermostats d'ambiance sont sur 20° (en demande).
La première série de collecteurs, l'eau départ est à 24°8 et le retour à 24°3. Les secteurs du plancher chauffant desservis marquent: pour le sol séjour coté droit: 19°1 et centre 19°4 -pour la cuisine 23°8 pour le cellier 26°2.
La seconde série de collecteurs, l'eau départ est à 20°4 et l'eau retour est à 22°4. Les secteurs desservis marquent: entrée: 18°7 couloir 18°7 Wc 18°- SE 18°7 Séjour gauche 18°8 bureau 18°8.
Questions: Les arrivées d'eau aux collecteurs me semblent avoir une température bien basse ce qui ne peut que donner des températures au sol elles aussi basses. Les écarts entre les départs et retours sont très faibles. Il est même supérieur en retour pour la deuxième série de collecteurs.
A l'étage nous avons des radiateurs chaleur douce qui eux fonctionnent correctement.
Nous sommes en justice avec le constructeur pour plusieurs malfaçons dont le plancher chauffant qui n'est pas celui prévu au devis. Merci pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si j'ai bien compris le problème ...

difficile à dire comme ça, mais j'ai déjà rencontré une fois ce problème de retour plus chaud que le départ sur une installation plancher + radiateurs.

le retour des radiateurs était piqué avant le retour planchers et repassait par la vanne trois voies au lieu de retourner à la chaudière.

la sonde de départ plancher ferme la vanne trois voies, mais l'eau de retour des radiateurs est trop chaude.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

effectivement il y a un big pb !

l'eau retour plus chaude que le depart

pas courant le truc, deja tu as diagnostiqué le pb ne te reste plus qu'a faire revenir un plombier

et un autre pas celui qui a pose ton plancher !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. merci pour vos réponses. Question subsidiaire si vous me permettez: Comment se fait-il que ma chaudière étant en fonctionnement pour le chauffage (elle marque 75°) au collecteur le plus proche le circuit départ ne soit que de 23°et le retour 21°? J'ai lu que pour un plancher chauffant, en moyenne , l'eau devait être entre 35° et 45°maxi au départ pas plus ni moins. L'autre collecteur lui n'est qu'à 20°départ et 20° pour le retour. Je cherche à avoir le plus d'informations avant d'avoir l'autorisation de la justicce pour saisir un plombier. Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
quelques photos de l'installation ???
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
tu doit avoir une vanne 3 voies au départ du réseau. a mon avis la consigne de cette vanne est trop basse. pour le collecteur retour plus chaud que le départ est ce que les tuyaux seraient pas inversés tout simplement ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Sens (89)
+1 pour mpil et lunik.
Cela pourrait être fortement possible.
Messages : Env. 90
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
je ne suis pas du tout bricoleur (dans le bon sens du terme). Où je trouve cette vanne trois voies par rapport à la chaudière? Je peux vous envoyer des photos des collecteurs sans problème,...si vous me dites comment faire pour les mettre sur le site. Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

fais venir un plombier sur place

pourquoi demander une autorisation a qui que ce soit ??
tu es chez toi !

la vanne trois voies et normalement a cote de la chaudiere

en plus il doit en avoir 2 une pour le PC et une autre pour les radiateurs de l'etage

si vous arrivez a diagnostiquer le pb par internet sans aller sur place ce sera une premiere !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour. merci pour votre réponse. Je n'essaie pas de régler au plan pratique le problème par internet, j'essaie de comprendre au mieux les problèmes de dysfonctionnements. Pourquoi je ne fais pas appel à un plombier pour faire réparer, simplement parce que nous sommes en instance judiciaire qui doit passer prochainement devant le tribunal, que ce désordre a été signalé en réserve et non repris (parmi d'autres) par le constructeur et qu'il faut attendre l'avis du juge et/ou d'un expert judiciaire avant tout travaux pour confirmation du désordre ou de la malfaçon. Après je pourrai faire faire ce qu'il faut aux frais du coupable. En attendant je centralise les avis qui pourront me permettre d'éviter de tomber sur un artisan "dit compétent". Voilà mon propos. Je vais faire le maximum de photos et essayer de les mettre sur le site... si on me dit comment faire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
[[URL=http://img194.imageshack.us/i/vanne3voiesface.jpg/]

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us

Uploaded with ImageShack.us Voici les photos (mise sur le site comme j'ai pu). La première c'est la vanne 3 voies vue de coté, ensuite vue de face, ensuite les départs et retours je suppose ou les départs vers plancher et radiateurs, la régulation et les deux séries de collecteurs. Je constate que ces derniers ne présentent pas ou peu de différence entre l'eau départ et le retour. Vos avis si toutefois ces photos vous apprennent quelque chose. Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je vous précise quand même un point important que j'avais signalé au départ. Le plancher chauffant est composé de plusieurs accessoires ,de PER VELTA et de collecteurs GIACOMINI et de thermostats DANFOSS. Les fabricants m'ont écrit qu'ils ne sont pas compatibles, les "abaques" étant différentes et ils ne donneront aucune garantie. Nous avons assigné le constructeur sur ce point aussi, le chauffage aurait du être "ROTH".
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
comment ca ne peut pas etre compatible ??? faut m'expliquer la !!! un tuyau est un tuyau et un isolant un isolant la marque ne change rien !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Je ne fais que reprendre leurs courriers. VELTA précise , je cite, "que les réglages hydrauliques sont directement issus des abaques des vannes montées sur le collecteur et que s'agisssant de collecteurs GIACOMINI, même si le plancher fonctionne , il ne peut être garanti dans le temps que des dysfonctionnements n'interviendront pas, les réglages ne pouvant être optimals". Giacomini précise de son coté "que leur système fait l'objet de réglages liés avec leurs composants". L'un et l'autre ont des craintes que le système composé tel quel ne soit un jour ou l'autre sujet à problèmes. Apparemment celà semble le cas sauf à démontrer le contraire et à démontrer également que les dysfonctionnements proviennent d'autres malfaçons dans la mise en oeuvre. Il n'y a pas eu d'essais ni de mise en chauffe du plancher avant la réception, celà nous ne l'avons su qu'après lorsque le service entretien a voulu lancer tout le système chauffage, le plancher n'a pas fonctionné, l'eau chaude sanitaire pas de problème, les radiateurs non plus ...à ce jour. heureusement nous avions mis une réserve à la réception, la température extérieure étant trop importante pour lancer le plancher. Les constats ci-avant se sont révélés.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 22h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir