Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis Aerothermie Air / Air PAC

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.512 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Manche
Bonjour

J aimerais avoir vos avis sur l aerothermie Air / Air avec pompe a chaleur.

On nous a proposé ce systeme qui desservirait toutes les pieces de notre future maison... Un systeme pourvu de 2 pompes.

Ne connaissant pas ce système j entamme les recherches.
Je souhaite des avis d'experience personnelle et techniques, pas d'avis sur le tarif.

MERCI
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
bonjour : L'aérothermie, ce n'est pas mal, à condition de ne pas être en région très très froide.
Il serait bon d'avoir un plan de maison qui permette de chauffer au moins partiellement les chambres la journée, avec un seul appareil dans les pièces de jour. Il faut un peu surdimensionner l'appareil.

Le complément pour les chambres serait assuré par des radiateurs électriques qui fonctionneraient que très peu.
Je ne suis pas trop pour l'aérothermie air/air dans les chambres.

En somme c'est une clim INVERTER qu'on utilise pour le chauffage.

C'est très souple d'emploi, et très réactif. On peut l'arrêter complètement la journée si on est au travail surtout lorsqu'il ne fait pas très froid, et le remettre le soir lorsqu'on entre. avec une maison récente donc bien isolée, ça convient très bien. De plus ça demande peu de main d'oeuvre.

C'est plus adapté aux climats tempérés, et assez économique, et ça s'accorde très bien avec un poêle à bois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Manche
Merci pour ce 1er avis tres utile
Pour la region il s agit de la basse normandie.
Que dire alors d un tel systeme pendant les hivers que nous connaissons... fevrier des 2 dernieres années bien enneigés sans parler du gel meme si ce n est pas la region la plus froide de france.
MERCI
Messages : Env. 50
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Bergerac (24)
Savez vous a combien s"élève le prix de votre installation complète? moi je suis en gros doute
notre maison va bientot commencer et je veux changer de mode de chauffage mais j'ai bien peur que financièrement je ne puisse pas. notre constructeur nous a budgétisé la maison avec une chaudière ventouse pour le gaz propane avec 5 radiateurs et je souhaite maintenant changer pour mettre le chauffage en aérothermie...
Messages : Env. 50
De : Bergerac (24)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Manche
je n ai pas de prix malheurseument a vous communiquer car il s agit la d un achat sur une construction qui a 2ans.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Carcassonne (11)
j'ai commandé aussi un PAC air/air INVERTER par gainable.
l'artisan veut me mettre l'unité extérieure (double ventilo) le long de mon mur Nord, c'est-à-dire que l'unité ne verra jamais le jour.
je présice que j'habite le Sud mais bon, est-ce normal ?

vous avez votre unité extérieure placée où vous ?
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
Messages : Env. 200
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Manche
Koukic11 a écrit:j'ai commandé aussi un PAC air/air INVERTER par gainable.
l'artisan veut me mettre l'unité extérieure (double ventilo) le long de mon mur Nord, c'est-à-dire que l'unité ne verra jamais le jour.
je présice que j'habite le Sud mais bon, est-ce normal ?

vous avez votre unité extérieure placée où vous ?

Bonjour !
Les systèmes (il y en a 2) sont sur le mur Sud, mais d'après ce que j'ai pu lire ici et ailleurs, l'exposition n'a aucune importance, puisque c'est l'air ambiant qui est "pris".
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Retour d'info partisant (je suis contre la PAC air/air, voilà, vous êtes prévenus): nous avons ce système au bureau.
- L'air chaud montant, il y a souvent 1 à 2° de différence entre le sol et une hauteur de 1.20m (j'ai installé un thermomètre, avec sonde extérieur que j'ai mis à 5cm du sol, et le corps du thermomètre sur un meuble à 1,20m de hauteur)
- La chaleur ressentie est plus faible qu'avec des radiateurs à eau ou un plancher chauffant: il faut au moins 22°c mesurés au thermomètre à 1.20m pour ne pas avoir froid.
- Il y a toujours un bruit de de fond de ventilateur (air pulsé). Même si le bruit est faible, toute la journée c'est pénible
- Lorsque les températures extérieures baissent, le chauffage se coupe régulièrement pendant quelques minutes (dégivrage de l'unité extérieure). Plus l'air extérieur est humide (brouillard, pluie), plus cela se produit souvent, même avec les températures extérieures actuellement douce (+5°c)

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Carcassonne (11)
Beone68 a écrit:Bonjour,

Retour d'info partisant (je suis contre la PAC air/air, voilà, vous êtes prévenus): nous avons ce système au bureau.
- L'air chaud montant, il y a souvent 1 à 2° de différence entre le sol et une hauteur de 1.20m (j'ai installé un thermomètre, avec sonde extérieur que j'ai mis à 5cm du sol, et le corps du thermomètre sur un meuble à 1,20m de hauteur)
- La chaleur ressentie est plus faible qu'avec des radiateurs à eau ou un plancher chauffant: il faut au moins 22°c mesurés au thermomètre à 1.20m pour ne pas avoir froid.
- Il y a toujours un bruit de de fond de ventilateur (air pulsé). Même si le bruit est faible, toute la journée c'est pénible
- Lorsque les températures extérieures baissent, le chauffage se coupe régulièrement pendant quelques minutes (dégivrage de l'unité extérieure). Plus l'air extérieur est humide (brouillard, pluie), plus cela se produit souvent, même avec les températures extérieures actuellement douce (+5°c)

A+
Beone


Merci pour vos réponses.

Beone68, tu veux dire par là que tu regrettes ton choix de PAC air/air ? On dirait que oui, tu remontes des infos assez négatives.
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
Messages : Env. 200
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Koukic11 a écrit:Beone68, tu veux dire par là que tu regrettes ton choix de PAC air/air ? On dirait que oui, tu remontes des infos assez négatives.


Oui, je regrette ce choix, car il y a une nappe souterraine qui aurait pu être exploitée pour une PAC eau/eau beaucoup plus performante.
Maintenant, ce n'est pas mon choix, et je n'ai pas été consulté car il s'agit d'un batiment tertiaire neuf (2010) construit par l'entreprise où je travaille . J'y passe mes journées de travail, c'est tout !

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Carcassonne (11)
Biggrin je comprends
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
Messages : Env. 200
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, la PAC AIR/AIR est un chauffage extrêmement souple, qui s'accorde parfaitement avec un poêle à bois ou même à pellets, car ça prend le relai surtout pour le poêle à bois lorsqu'il s'éteint.

Comme c'est très réactif, on peut baisser sensiblement la température lorsqu'on est absent puisque ça remonte très vite en température, et ça permet de rajouter des économies à un type de chauffage qui est en moyenne 3 fois moins couteux que des radiateurs électriques.

C'est un peu différent qu'un chauffage genre chauffage central ou électrique, mais ça chauffe pas mal malgré tout.

Cependant, il ne faut pas chauffer juste à 18 ou 19°, sinon ça risque un peu juste, il faut chauffer un peu plus, au moins 20 ou 21°, pour tenir compte du léger déplacement d'air.

ça répartit pas mal la chaleur aussi.

Avant de se décider, il faut aller voir où il y en a d'installées. ON en trouve dans certains commerces, et dans certaines banques aussi.

Ceci dit, pour les pièces de jour, je trouve que ça convient, mais j'aime moins le système canalisable pour les chambres. Mieux vaut les splits un ou deux dans le séjour, et un dans le couloir des chambres à la rigueur, mais si les chambres sont à l'étage, elles profiteront de l'air chaud du bas qui montera.

Les derniers appareils ont fait des progrès.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message
Bonjour,

il faut toujours essayer préalablement et personnellement si ce mode de chauffage vous convient. Car il y a un grand nombre de gens qui simplement ne supporte pas, du point de vue médical, le chauffage par air (un chiffre de 50/50 revient régulierement). Sans parler d'autres désavantages (avec lesquels, néanmoins, on peut vivre, contrairement a celui-ci - il y d'autres discussion sur ce sujet ici).
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis aujourd'hui à 07h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir