Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Mon plancher chauffant a été mis en chauffe hier en utilisant la fonction disponible sur la chaudière viessmann "séchage de chape".

Je suis passé hier soir et déjà dans la maison, la température de l'air était importante (environ 22° à l'étage). Ce matin, je suis repassé et la température de l'air est déjà à 32°.

J'ai regardé sur les collecteurs, les températures de départ (environ 45-50°) et de retour (environ 25 et 30°).

La chaleur dans la maison est très importante et de la condensation se forme sur les fenêtres. Les murs en placo sont même chauds.

Mes questions :
- Ces températures sont-elles normales ?
- Faut-il aéré en ouvrant les fenêtres afin d'évacuer l'humidité dans l'air ?

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

aerer c'est certain

en revanche je ne connais pas cette prog sur ta chaudiere mais cela me semble bien chaud/violent pour une chape jeune

moi j'ai mis en chauffe/sechage progressivement de l'ordre de 1 a 2 ° par semaine en commencant a 16° jusqu'a 24 maxi

qu'en pense ton chapiste ?

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

si la chape n'a pas fissuré à cette T° c'est bon, elle ne fissurera jamais
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
***** a écrit:bonsoir,

si la chape n'a pas fissuré à cette T° c'est bon, elle ne fissurera jamais


effectivement !

il n'est pas prudent de démarrer un plancher aussi fort. ce programme séchage me semble bien dangereux pour la chape...
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Effectivement, c'est ce que je me suis dis également que si çà a démarré si fort, cela devait être bon.
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une chape anhydrite (Lafarge) sur un plancher chauffant à eau et qu'elle a été coulée le 6 septembre.

Hier, j'ai croisé le chauffagiste qui m'a dit qu'il avait baissé les températures d'eau.
J'ai regardé, et effectivement les températures de départ et de retour ont baissé.
La température intérieure aussi.

Il n'y a pas plus de fissures que après que la chape ait été coulée (fissures de surface - chape pas encore poncée).

Mais n'y a t-il pas de risque sous jacent autre que des fissures ?

La pose du carrelage doit commencer la semaine prochaine, ce qui fait que le cycle ne durera pas très longtemps (1 semaine en tout).

Une fois le carrelage posé, je ferai moi-même la montée très progressive en température.

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
hum curieux comme pratique

bon elle a tenu tant mieux

m'enfin c'est violent

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 06h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir