Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.342 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous,
je réalise un tableau élec. divisionnaire pour le 2ème d'un maison.
Cette étage et de 35m2 et l'abonnement pour la maison et de 12Kva (60A)

Je souhaitait savoir si
- un inter.diff 40A type A ( 1 circuit 32A + 3circuits 20A )
+ - un inter.diff 63A type AC ( 5 circuits disjonc.20 A + 3 circuits 10A )
serait conforme à la NFC 15 100.
J'ai lu que de base la norme préconise 40A type A ou 63A type A + 25A type AC (docu.Schneider)
Réalisant des tableaus pour l'industri, j'ai appliqué mes connaissances de la norme dans ce domaine, mais j'aimerai avoir l'avis d'un électricien du bâtiment.
Merci pour vos réponse
Luis
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

si l'étage de la maison n'est pas un logement indépendant, pas besoin de remettre un 32A réservé aux plaques de cuisson.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, quand tu dis derriere le type A un cirucit 32A + 3 de 20A, c'est quoi les 3circuits 20A? tu peux aussi mettre un ID 63 type A et tu met tout dessus, si défaut de terre out déclenche ça peu etre génant, niveau norme c'est pas génant.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oui effectivement, si le 32A est necessaire (plaques) le type A en 40A est trop chargé

pas pratique de répondre sans en savoir plus, on va attendre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, désolé pour le retard!
J'ai donc un circuit 32A pour une plaque induction de 3Kw + un circuit 20A pour lave vaisselle de 2,1Kw + un lave linge de1,9KW et les prises ( 5 en tout ) de la cuisine ou j'ai prévu donc par soustraction 2Kw.
Les appareillage ci dessus doivent être obligatoirement sur type A .
L'idée et de reporter tout les autres circuits sur un 63 type AC.
Merci pour vos réponses.
Luis
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui élisa ils donnent toujours les détails apres...

sur un ID40A type A tu ne peux mettre que la plaque + le LL + 2 circuit d'éclairage, rien d'autre!
le reste tu le met sur le 63A

il n'y a que la plaque de cuisson 32A et le LL qui sont obligatoire sous le type A, aucun autre circuit ne l'est.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
OK, merci pour les info Yoda!
Bonnes continuations,
Luis
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 08h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir