Températude de départ plancher chauffant

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.923 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bourges (18)
Bonjour,

Je chauffe avec une chaudière bois fuel sur plancher chauffant. Le pack bi temp de rehau régule l'installation et approvisionne les 9 circuits de la maison.
Sur le doc rehau il apparait une température de départ plancher de 45 degrés. Cette étude très sommaire faite par le commercial ne prend pas en compte l'isolation... Elle préconise ubn pas de 15 respecté partout.
J'ai lu que plus la température de départ était basse mieux c'était d'où ma question puis je diminuer cette température de départ à 35-40?
Merci
Messages : Env. 10
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

en théorie oui sans pb, sans en connaitre plus sur ton installation pas possible de répondre précisément mais tu peux essayer sans risques
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Bourges (18)
Parfait.
A l'entrée du collecteur j'ai une vanne 2 voies avec un moteur thermique qui s'ouvre suivant les besoins.
Alors est il utile que je diminue cette température de départ plancher, ai-je quelque chose à y gagner?
Installation chaudière bois fuel ballon d'accumulation et kit de recyclage thermovar
Sur le pack collecteur une vanne deux voies en entrée et une avnne d'quilibrage en sortie. Un tableau avec 3 potentiomètres le premier indique la courbe de chauffe en fonction de la température de départ et de la température extérieur, le second la température ambiante voulue, le troisième la température de départ. Ce troisième reglage est futile avec la sonde extérieure, la température de départ est donné par la courbe de chauffe à priori
Messages : Env. 10
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30000 message Gironde
J'ai un système a peu près équivalent : quand j'avais repais mes réglages j'avais du mettre dans les 28/32° c au départ.
En fait, il faut essayer au plus bas et monter la température si ca suffit pas a chauffer
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
45° au plancher il me semble que c'est tout simplement interdit de nos jours. 28° départ maxi.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Bourges (18)
Je crois que 28 ce doit être température du PCBT, et non du départ de l'eau? Aprèsla vanne deux voies en entrée de PCBT régule suivant la température d'ambiance demandée.
Je l'ai mis à 35 cette nuit on va voirf ce que ca donne.
Messages : Env. 10
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

oui 28° c'est la T° maxi en tous points de la surface du sol.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

idem

j'avais 45 au debut en consigne maxi

j'ai baissé a 40

en pratique l'eau (apres la vanne 3 voies ) est a 2 degres de plus que la temperature interieure

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Bourges (18)
Vous avez alors modifié la courbe de chauffe? Pas d'incidence sur le fonctionnement?
Je débute la mise en route autant ne pas se perdre dans les essais
Messages : Env. 10
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ca me parait énorme...
Je viens de remettre en marche mon PC il y a 5 jours (température extérieure inférieure à 10°).

J'ai démarré doucement, je demande une température de 17° la journée (réglage chaudière) : l'eau arrive à 21° dans le collecteur juste avant les 5 circuits du RDC...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
ton installateur a dimensionné ton installation avec un certain régime d'eau. Cett eau va circuler avec un certain débit et une certaine température pour répondre à tes besoins jusqu'à la température de base de ta région.
Baisser la température modifie les calculs de dimensionnement de l'installation. 45°C , c'est pas genant, l'important ca va etre la têmpérature de reour
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 23h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir