Bonsoir,

Mon chauffagiste a installé une chaudière gaz chez moi il y a maintenant environ 3 semaines. C'est moi qui ai posé les circuits dans les différentes pièces (nourrices incluses - tout le matériel m'a été fourni par le chauffagiste).

Dès le départ, deux circuits ont mal fonctionné : débit très faible. Le programme de séchage de chape a bien fonctionné au rez de chaussée, mais pas à l'étage (les deux circuits en défaut sont à l'étage). J'ai commencé par purger les deux circuits en question, sans résultat . Sur le conseil du chauffagiste, j'ai équilibré les circuits, donc réduit le débit des circuits au RdC. Sans plus de succès. Deux jours après, trois circuits du RdC sont dans le même état que ceux du haut : débit très faible . Puis un quatrième, et le cinquième n'est guère mieux . Ce soir, il me reste 2 circuits à l'étage encore à peu près fonctionnels (le débit n'est pas bien élevé, mais c'est mieux que rien). La température au RdC est maintenant de 11°C. La chaudière se met en route à intervalles réguliers, porte la température de l'eau à 40° puis s'arrête, probablement à cause du débit insuffisant. Elle fait probablement une bonne centaine de cycles comme ça par jour (pas bon !) - le programme de séchage de chape est toujours en cours, mais je soupçonne que ça ne sert plus à grand chose.

Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe ? Mon chauffagiste est zen, il dit qu'on verra tout ça lors de la mise en route... Il n'a pas encore vu les 2000 € en moins sur son chèque .

Merci d'avance !
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
T'as quelle pression dans ton circuit?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
D'après la chaudière, 1,6 bars. Le débit dans les 2 circuits les plus "performants" est de 1L/min, 0 ou presque pour les 7 autres. Avant la débâcle, c'était jusqu'à 3L/min...
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
tu es en quelle section? , tu as mis en eau depuis combien de temps?, tes circuits étaient en pression pendant la coulée de la chape?, si oui, à combien?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
Section des tuyaux ? Euh, faudra que je regarde, marque : Acôme. La mise en eau remonte à un peu plus d'un mois. 3 bars si mes souvenirs sont bons. La mise en eau c'est surtout pour détecter une fuite pendant la coulée de la chape (d'après mon chauffagiste). Donc oui, tout était en eau.
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
c'est bizarre ton truc... Tu peux voir la couleur de ton eau? (par ex dans une assiette)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
Quand j'ai purgé, je n'ai rien remarqué d'anormal (en même temps, fait nuit à 5 heures maintenant ). Comme je n'ai pas encore déménagé, je ne suis pas sur place, je regarderai ça demain, mais je n'ai pas trop d'espoir de ce côté là. Quoique le chauffagiste m'a parlé d'ajouter un additif...

Tiens, retrouvé une photo du matos avant l'installation : par là

Et j'ai retrouvé la section des tuyaux : 13/16.
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour

En premier lieu, ouvre à fond tous tes circuits de planchers....

Par contre, le produit désembouant à éviter pour moi...préférable un séparateur d'air avec un vase décanteur surtout que tu as un étage....

La bonne note Acome bon choix

Il est normal que tu trouves le calpinage de ton plan sommaire, il a été réalisé à l'origine pour un professionnel qui en pose plusieurs dans l'année....

Tiens nous au courant!
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
Bien sur, tous les circuits sont grands ouverts (y'a même un bouchon qui m'est resté dans les mains ).

Côté boue, l'installation est équipée d'un pot à boue, je ne connais pas la différence avec un décanteur.

Et côté plan de calpinage, on s'est débrouillé avec, le résultat n'était pas mauvais, quand ça chauffait encore ...

Ah et j'ai oublié une chose : l'eau est très calcaire par ici, ça peut jouer ? En aussi peu de temps, il me semble que non, mais bon.
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
jb07 a écrit:Bien sur, tous les circuits sont grands ouverts (y'a même un bouchon qui m'est resté dans les mains ).

Côté boue, l'installation est équipée d'un pot à boue, je ne connais pas la différence avec un décanteur.

Et côté plan de calinage, on s'est débrouillé avec, le résultat n'était pas mauvais, quand ça chauffait encore ...

Ah et j'ai oublié une chose : l'eau est très calcaire par ici, ça peut jouer ? En aussi peu de temps, il me semble que non, mais bon.


Pot à boues ou vase décanteur mème chose... comme Flexcon et vase d'expansion....

Verifie si la sécurité des régulateurs de débit sont tous en position ouverte à 100%, c'est à dire que tu crois que tu ouvres à fond mais en réalité tu n'est ouvert qu'à 50% du fait de cette sécurité...

cela arrive quelques fois.... Normalement c'est indiqué sur la notice du collecteur à garder précieusement
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
Je vais regarder les sécurités des régulateurs de débit, quoique je n'y ai jamais touché... Je reviens ce soir, je suis sur place tout l'après-midi... Merci à vous deux pour l'aide !
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Difficile de donner un avis sans plus de précision sur ton système.
De quelle marque s'agit-il (rehau, acome, autre ?)
Où sont installées les clarinettes de distribution.
Comment est assurée la régulation de chaque circuit ? A tu des thermostats avec électrovannes sur les dépards de clarinettes ?
A tu bien purgé chaque circuit : Souvent, lors des premières mises en service (et lorsque l'eau de remplissage n'a pas été adjuventée avec un inhibiteur d'oxygène, mais peu être l'a tu fait) il faut souvent purger l'oxygène présente dans l'eau et ce à plusieurs reprises pendant plusieurs jours.
Quant aux démarrages répétitifs de ta chaudière c'est normal si les circuits de plancher ne circulent pas correctement car l'installation de chauffage n'a plus l'inertie de la dalle.
Pas de panique, ça n'a pas l'air bien méchant...
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Sarralbe (57)
SebDep a écrit:Bonjour,

Difficile de donner un avis sans plus de précision sur ton système.


Mais si, mais si, la preuve, micky16 a trouvé : les sécurités des régulateurs de débit... Je les ai ouvertes un peu plus et le débit est reparti dans TOUS les circuits !!!

Chapeau l'artiste

Citation: Pas de panique, ça n'a pas l'air bien méchant...


Effectivement !

Merci viel mol micky16, comme on dit chez nous (hoplà !)
Maison livrée le 25 mars 2010, reste plein de choses à faire...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
De : Sarralbe (57)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 07h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir