Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme de chauffage radiateur etage

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

voici ma configuration :PAC atlantic avec plancher chauffant au rdc et radiateur à l'étage.
Et j'ai un problème de chauffage sur mes radiateurs à l'étage en service depuis 3 jours.Les radiateurs sont sur la même ligne et un sur deux marche ou ne chauffe pas beaucoup et surtout le dernier qui ne chauffe presque pas (2radiateurs assemblés ne faisant qu'un)qui ne chauffe pas, je les ai purger et pas d'air, ma pac est 1,5bars, j'ai vérifier les robinets thermostaiques et il ne sont pas bloqués.
J'ai fais un essai en fermant tous les radiateurs sauf le derniers et celui commence à chauffer, dès que j'ouvre les autres, il ne chauffe plus!!!

Savez-vous d'ou peut venir le problème?

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
oui
tes 2 radiateurs sont en série ? cela cumule les pertes de charge, c'est une connerie.
tout cela est sur le même circuit que ton plancher ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

non c'est 2 circuits différents.

Pour les radiateurs ils sont tous en séries, dans mon anacien logement c'était comme ca et ca fonctionnais très bien!!
pour mon dernier radiateurs ils sont assemblés avec juste un petit moceau de tube pour les raccorder entre eux (j'avais pas la clé d'assemblage).
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
2 circuits, donc 2 circulateurs c'est bien ça ? Il y a une bouteille de découplage ?

Ca fonctionnait peut être très bien mais c'est une connerie, c'est mon avis Happy
tu cumules pertes de charges de chaque radiateur, d'un point de vue hydraulique c'est un non-sens de les mettre en série. Ce qu'il convient de faire, à l'image d''un circuit électrique, c'est de brancher les radiateurs en parallèle. Tu as un collecteur gros diamètre (départ et retour) qui distribue tous les radiateurs, et chaque entrée radiateur est piquée sur le départ, chaque sortie sur le retour. On appelle ça une installation bitube

C'est vraiment le premier pas pour équilibrer les radiateurs.

sans ça surtout si tout est en série (ce qui m'étonne quand même), il te faut pousser très fort et très vite ton eau dans le circuit, et puis c'est difficilement équilibrable, voir pas du tout.

Déja il faudrait que tu ouvres tous les T d'équilibrage à fond, et ensuite les radiateurs les plus éloignés étant les plus défavorisés, et bien il faut refermer les T d'équilibrage des radiateurs les plus proches. Plus il ets proche, plus on referme, mais tu vas faire ça à tatons, ce qui n'a rien de facile.
Si à chaque fois tu as 2 radiateurs en série et un branchement parallèle de l'ensemble des 2, tu ne refermes qu'un T pour les 2.

Si c'est tout en série, bon courage
Si c'est une installation monotube... il faut voir comment tu as réparti tes puissances (la fin de circuit doit être beaucoup plus puissante que le début)

et au préalable tu mets le circulateur de tes radiateurs à fond pour être sur de pousser fort ton eau et irriguer tous les éléments du circuit. Tu pourras essayer de réduire ensuite une fois le circuit équilibré.

et si tu as un découplage, il faut que la circulation au primaire soit plus importante que celles des secondaires, donc il faudrait mettre celui de la chaudière à fond aussi, et espérer qu'il débite plus que celui de ton circuit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,


voici un shéma simplifié de mon installation, qu'en penses-tu?

URL=http://img230.imageshack.us/i/chauffage.png/][/URL]

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Oise
Donc mon shéma montre que je suis en bitube, c'est ça?

Tu peux me réexpliquer la procédure pour mon problème de chauffage qui ne chauffe pas?
j'ouvre tous les T et je referme dans quel ordre?

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
c'est mieux déja
cest bien du bitube

ouais bah toutes choses égales par ailleurs, les derniers en série présentent 2 fois plus de pertes que les autres branches.
Tu n'as qu'un circulateur non ? 2 sorties depuis la chaudière, mais une vanne 3 voies pour équilibrer les 2 circuits ? t'as un lien sur la doc de la chaudière ?

si tu n'as qu'un circulateur, mets le d'abord à fond
Ouvre les thermostats à fond partout
Ouvre tous les T à fond partout, puis referme à peu près de moitié ceux des radiateurs qui sont seuls sur leurs branches.

Laisse tourner un petit moment le temps que ça chauffe un peu et vérifie que la paire en sréie chauffe un peu.
Ensuite tu affines en refermant encore les T de ceux qui te paraissent plus chaud que les autres, de manière à avoir l'impression d'un même ressenti sur chaque radiateur.
Ceux qui sont en série tu ne touches pas aux T, ils doivent les 2 être ouverts à fond et le rester après réglage

Essaie comme ça, ça devrait te ramener du débit sur les derniers rad.

Après faut voir pour l'ensemble de l'install, comment est foutue ta chaudière
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
mais bon sinon le plus simple et le plus facile d'un point de vue hydraulique et équilibre, c'est de repiquer ton 2e radiateur sur ta distribution, en parallèle. Même puissance pour ta pièce, et 2 fois moins de pertes de charges.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Oise
ok merci pour les explications, je vais essayer ce soir.

voici le lien avec les carctéristiques et doc de ma polpe à chaleur c'est une atlantic alfea S13:

http://www.atlantic.fr/nos-solutions-atlantic/solutions-chauffer-votre-logement/chauffer-logement-pompe-a-chaleur/nos-produits-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-alfea-s

merci encore
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Oise
je complete avec ce lien ou j'ai l'option 2 circulateurs (voir en bas de la page 2/4)

http://www.atlantic.fr/documents/alfea-s-doc-co-atlantic.pdf

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
avec les 2 circulateurs, tu ne mets que le second à pleine puissance, et une fois ton équilibrage réglé, tu pourras baisser le régime pour voir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
peut-être un réglage de vitesse sur le circulateur ?
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
fredoche a écrit:avec les 2 circulateurs, tu ne mets que le second à pleine puissance, et une fois ton équilibrage réglé, tu pourras baisser le régime pour voir.


scuze fredoche, j'avais pas vu !
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
un autre soucis qui arrive dans ce genre d'installation : le TA coupe les circulateurs quand la température est atteinte EN BAS!

et ça ne chauffe pas sur le circuit radiateur.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Oise
bonjour,

je pense pas que c'est une histoire de température atteinte au rdc vu que sur la pac j'ai la possibilité de gérer al température des 2 zones séparémént (je suppose donc gestion des 2 circulateurs)!!
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 16h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir