Bonjour,

Je solicite votre avis afin de connaitre votre opinon sur une observation que j'ai faite dans mes combles.

J'ai un toit 4 pentes, les pannes de ce toit sont reparties sur un houdis beton a l'aide de plots, jusque la tout va bien
Mon probleme est que le mur de refend situé dans le sens de la longueur est decalé par rapport au milieu du toit et des pannes faitieres de plus d'un 1 metre sur un coté, j'ai aucun appui du toit sur mon mur de refend, ce qui fait que j'ai 70% de la charge du toit porte sur un coté du mur de refend.
Du coup j'ai des fissures partout entre le haut des cloisons briquettes et le plafond et je pense que c'est lié aux mouvement de l'hourdis lié aux charges en desequilibre?


Ma question est: dois je revoir la conception de ma toiture pour avoir une repartition equilibrée de ma charge et eliminer les fissures?

Merci pour vos avis eclairés
Messages : Env. 10
De : Lectoure (32)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
bobyewing32 a écrit:Bonjour,

Je solicite votre avis afin de connaitre votre opinon sur une observation que j'ai faite dans mes combles.

J'ai un toit 4 pentes, les pannes de ce toit sont reparties sur un houdis beton a l'aide de plots, jusque la tout va bien
Mon probleme est que le mur de refend situé dans le sens de la longueur est decalé par rapport au milieu du toit et des pannes faitieres de plus d'un 1 metre sur un coté, j'ai aucun appui du toit sur mon mur de refend, ce qui fait que j'ai 70% de la charge du toit porte sur un coté du mur de refend.
Du coup j'ai des fissures partout entre le haut des cloisons briquettes et le plafond et je pense que c'est lié aux mouvement de l'hourdis lié aux charges en desequilibre?


Ma question est: dois je revoir la conception de ma toiture pour avoir une repartition equilibrée de ma charge et eliminer les fissures?

Merci pour vos avis eclairés


Bonjour,

ce qui serait bien, c'est de nous mettre quelques clichés pour visionner la chose.... par de la même faites nous un tit plan coté pour mieux apprécier les choses et vous en donner un meilleur avis....

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lectoure (32)
Bonjour ludovic, je vous poste ça
Messages : Env. 10
De : Lectoure (32)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Lectoure (32)
La photo est prise dans l'axe du mur porteur:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/dsc-0053,3a7cf83c8a77b[...]1225a6d8f0fee7.jpg.html

Ci -joint un plan de la maison, l'axe du toit est en pointillé, il y a une erreur dessus, le mur porteur s'arrete au niveau de la cotation "100"
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/dsc-0055,91e34e5a02550[...]90cef1bbcc8bbf.jpg.html

A++
Messages : Env. 10
De : Lectoure (32)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

je dirais qu'au vu des photo, que votre mur de refend a été posé là ou il a demandé à être à la conception de la maçonnerie, il est sûr il aurait été de bon aloi qu'il soit dans l'axe de la maison, cela aurait permis de voir et poser la charpente autrement....

Mais là encore, je dirais que ce n'est pas un charpentier qui a travaillé car ce genre de dispositif ne nous vient pas à l'idée, la conception de fermes tradi aurait été de bonne augure.

Sinon je vous souhaite que la dalle ait été calculé pour recevoir la charge de toiture.......

ça à quel êge tout ça ????

Ludovic.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lectoure (32)
L'ensemble a bientot 40 ans, effectivement je pense aussi qu'il faudrait que je sache si la dalle a été calculé suivant ce qu'il y a dessus car le probleme c'est que ça me fissure pas mal de mur...
Je crois que c'est un montage un peu a l'arrache sans etre pejoratif
Messages : Env. 10
De : Lectoure (32)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
bobyewing32 a écrit:L'ensemble a bientot 40 ans, effectivement je pense aussi qu'il faudrait que je sache si la dalle a été calculé suivant ce qu'il y a dessus car le probleme c'est que ça me fissure pas mal de mur...
Je crois que c'est un montage un peu a l'arrache sans etre pejoratif


Tu n'est pas péjoratif en disant cela, c'est bien le cas....

Peut être revoir la charpente pour créer des fermes qui renverront la charge sur la maçonnerie de façade....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Lectoure (32)
JE pense faire réaliser une etude par un cabinet specialisé dans le beton afin de voir si la dalle est bien batie et si mes fissures sont liée a la conception de la toiture/dalle,
Si c'est pas ça je laisse, si c'est le cas je vais insulter le vendeur de la maison..
Messages : Env. 10
De : Lectoure (32)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 22h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir