Bonjour, je sollicite les utilisateurs de ce forum pour m'aider à déterminer les poutres d'une toiture plate, voici le schéma du bâtiment prévu :

Dans un premier temps je suis parti sur une entraxe de 62,5 et le calcul porte sur la longueur la plus longur soit 4,6 m (impossible de déplacer la poutre centrale en rouge car elle se trouve entre les 2 porte de garage)
pour le calcul de la charge au m², voici mon décompte :
- panneau OSB 22 mm à 600 kg/m3 soit 13,2 kg/m²
- bâche EPDM à 1,17 kg/m²
- pare-vapeur à 125 g/m²
- fermacel de 12,5 mm à 12 kg/m²
- latte 25 x 38 à 505 kg/m3 soit 0,48 kg/m²
- isolation de 100 mm à 1 kg/m²
-
neige (quasi inexistante à mimizan) mais donné à 36 daN/m² dans le cas classique et 60 daN/m² dans le cas le plus défavorable soit 61 kg/m²

soit un total d'environ 90 kg/m²
La surface entre chaque chevron est de 4m60 x 0,625 = 2,875 m² donc 260 kg/m² pour chaque chevrons
Dîtes moi si les calculs paraissent bons? et selon vous quel dimensions de chevron dois-je installer pour vous ? Est ce que les 50 x 170 sont suffisants ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'étanchéité de toit terrasse...

Allez sur la page devis etanchéité toit terrasse de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Charges permanentes: 13+1.5+12+05+1+3(charge estimée des chevron) = 31kg/m2
Neige normale (sans risque d'accumulation de neige sur la toiture, a voir...) = 35kg/m2
Neige extrème(même à MIMIZAN ) = 60kg/m2
2 combinaisons possible, 1.35xcp + 3/2 neige normale et cp +neige extréme on prend le cas le plus défavorable, ici le 1er soit = 94.4kg/m2
avec entraxe de 0.625m, on a 0.625x94.4 = 59kg/ml ( kg au mètre linéaire)
La flèche maximum doit ètre inférieure ou égale a 1/200em de la portée sous les charges normales non pondèrées soit : 31+35 x 0.625 =41.3kg/ml
Pour le dimensionnement de chevrons je dirais minimum 6x10 en résineux , a faire confirmer par des charpentier bois sur ce forum impérativement car le n'ai pas le critère de flèche sur le tableau que j'ai sous la main.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
J'ai oublié de prendre en compte la charge courante pour l'entretien de la couverture soit a priori un minimum de 75kg/m2 en principe a confirmer,
l'entraxe de 0.625m semble trop important a voir également.
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Pour la charge d'entretien de la couverture, que j'ai oublié de prendre en compte, réglementairement c'est 100kg/m2 (sur 10m2 grosso modo).Pour ce type de toiture ça me parait beaucoup.
Cette charge S1 ne se cumule pas avec la neige , en définitive la charge a prendre en compte est : (1.35CP +3/2S1)x0.625 =120kg/ml.
D'après mon tableau pour un toit plat il faudrait du 6x16 ,et d'après le logitiel gratuit du site de Hout info bois du 6x17.(et non du 6x10 que j'avais dimensionné malencontreusement ).
Salut
.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Landes
Merci pour vos réponses rapides
donc si j'ai bien compris, il vaudrait mieux que je passe sur un entraxe à 50 cm comme prévu dans mon second cas.
ce qui ne change rien de vos calculs pour les diff
- 1.35xcp + 3/2 neige normale = 94.4kg/m2
- avec entraxe de 0.5m, on a 0.5x94.4 = 48kg/ml ( kg au mètre linéaire)
- La flèche maximum doit ètre inférieure ou égale a 1/200em de la portée sous les charges normales non pondèrées soit : 31+35 x 0.5 =48.5kg/ml
- charge courante pour l'entretien 75x0,5 = 37,5kg/ml

donc un total de 48 + 48,5 + 37,5 = 134kg/ml
donc chaque chevrons devra supportée une charge de 134 x 4,6 = 617 kg

d'après vous si mes calculs sont bons, je devrait passer en chevrons de 6 x 17
dites moi ce que vous vous en pensez.
merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Landes
Je partirais donc pour du 6 x 17 mais en passant à un entraxe de 50 cm, a votre avis du 6 x 15 ca passerais?
merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
Non mais tu peux passer en OSB de 19mm au lieu de 22.( pose // au chevrons).
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Landes
Merci pour tous ces renseignements je vais rester sur du 6 x 17 avec entraxe de 50
il me reste plus qu'à déterminer la poutre qui doit supporter tous ces chevrons
je l'ai prévu en lamellée collée et d'après les dernières estimations 120 kg/ml, une 8 x 36 serait ce suffisant?
Sachant que j'avais prévu au dépard 2 piliers en béton de 20cm de diamètre sur la longueur des 8 m, peut-être qu'avec un seul au centre c'est suffisant.

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 07h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Plan 3D de maisons à toit plat
Plan 3D de maisons à toit plat
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir