Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide SVP, Dérivation gaines sans boitier de dérivation ???

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Paris
Bonsoir,
L'électricien vient de passer toutes les gaines et je m'interroge sur certaines "dérivations". Non seulement les gaines sont remplies bien plus qu'à un tiers de leur section, mais les dérivations sont faites avec des colliers et ruban adhésif. Ces gaines seront dans chape de ravoirage ou faux plafonds.
Cela vous semble-t-il normal? habituel? acceptable? sans risque?
D'avance merci



Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Hum, je suis pas sur a 100% mais...

Raccordements = boites de dérivations et/ou manchons obligatoires

1 gaine = 1 circuit/faisceau

Enfin a me parait douteux comme façon de faire, mais bon j'ai pas trouver les normes standard, si quelqu'un te trouve les textes precis
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La règle des 1/3 n'est plus nécessaire si les gaines sont posées avant l'encastrement.
On peut mettre plusieurs circuits par gaine.
En revanche les différents "Y" ne me semble pas conformes. Comment ferez vous s'il faut changer un fil ultérieurement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
je partage l'avis de Carminas,
l'électricien est en train de faire du bricolage,c'est non conforme !
il faut passer par une boite de dérivation ou tirer des lignes directes.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Paris
c'est bien ce que j'ai dis à l'électricien, mais sa réponse est du style
"...c'est pour limiter le nombre de gaines...la règle des 1/3 c'est bien en théorie, mais dans la pratique il est souvent difficile de retirer des câbles..."
Je vais donc tenter de limiter ce nombre de "Y".
Me confirmer vous que ces "Y" ne sont pas conformes à la NFC 15-100?
Merci.
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
il y a des articles dans la c15 100 et ce travail de "cochon" doit étre refusé !
vous avez des photos rien ne vous empéche de les montrer au vérificateur le jour du consuel (pour avis....)

article 521.6.5: les dimensions intérieures des conduits,des conduits profilés et des accessoires de raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou cables après la pose des conduits et de leurs accessoires

article 521.6.6: le rayon de courbure d'une canalisation doit étre tel que les conducteurs et cables ne soient pas endommagés.

article 521.7: la protection contre les influences externes conférée par le mode de pose doit étre assurée de facon continue sur tout le parcours des canalisations,notamment aux angles,changement de plans...etc
l'électricien est payé pour faire du travail dans les "règles de l'art",dans votre cas on en est très loin.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui c'est interdit, une gaine ne peut déboucher que dans une boite de dérivation
ensuite si ce n'est pas coulé dans du béton ça doit resté accessible, et la protection mécanique des fils doit etre continue, donc un T ou Y a clipser sur les gaines mais le scotch n'assure pas cette continuité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Paris
merci à tous
Je m'apprete donc à avoir une discussion "sérieuse" avec l'électricien.
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir