Retour
Menu utilisateur
Menu

Petit souci avec VMC double flux

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.821 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Bonjour,

J'ai terminé de poser ma double flux DUOLIX MAX, après plusieurs essais j'ai vu qu'il n'y avait aucun échange thermique (la température d'air neuf extérieure est égale à la température d'insufflation).

j'ai donc vérifié que le bypass fonctionne correctement, et a priori oui ,j'ai fais un essai en démontant le panneau et en enlevant l'échangeur j'ai bien vu qu'il changeait de position en modifiant les paramètres

En regardant un peu partout pour essayer de comprendre le fonctionnement, j'ai vu que la sortie des condensats, prévue pour l'évacuation de ceux-ci, aspirait de l'air, or si je ne m'abuse il me parrait difficile dans un fonctionnement normal qu'un fluide sorte et qu'un autre entre par la même entrée ou sortie !

Conclusion je pense qu'une boulette à été faite au niveau du branchement des raccordements de gaines, pouvez vous confirmer mon analyse ? Je vous précise que ce n'est pas moi qui est fait les branchements qui sont (trop imposant pour faire le singe dans mes combles ! lol)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Oui tu as dû court-circuiter l'échangeur. Vérifie des branchements de gaines.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Je reviens sur mon problème, j'ai vérifié et re vérifié mon branchement et c'est correct! j'ai toujours une aspiration d'air depuis le rejet condensat.
le bypass fonctionne, mais en marche normale je n'échange pas ! la température de soufflage est identique a celle de l'extérieur.

Si certains ont des infos sur les réglages ou autres je prend! Je vous remercie.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Personne n'a d'infos ? Wink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
Pour moi, le Bypass n'est a enclenché que l'été pour justement ne pas faire échange thermique, désactive le bypass !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Savenay (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
je ne suis pas en bypass, je suis en mode échangeur, mais ca fonctionne comme si j'étais en mode bypass, d'où mon problème !!Blush
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
bonjour à tous,

J'ai finalement trouvé le problème, cela vient du clapet du bypass qui se bloque , pour ma part il était à mi-course, il suffit de débloquer le clapet en plastique noir (enlever les saletés et le faire coulisser plusieurs fois pour qu'il prenne sa place correctement)

Par contre il se peut, du fait de ce blocage, que l'axe carré (en plastique noir également) soit foiré, c'est la même chose pour le carré du servomoteur (carré gris)
En fait le servomoteur à un couple de 2Nm et il va continuer à tourner même en cas de blocage du clapet (couple résistant incident moins élevé que le couple servomoteur !). c'est mon cas il faut que je remplace le servomoteur et le clapet !

Il se peut aussi que le clapet ne ferme pas complètement que se soit d'un coté ou de l'autre, dans ce cas il faudra déplacer les butées grises se trouvant sur la couronne grise du servomoteur graduée en degrés.

Le servomoteur tourne lentement (75s/90°) il s'arrête entre chaque butées réglables

Comment faire pour vérifier le bypass ?

1 - Couper le courant et enlever le capot de protection

2 - Retirer les filtres

3 - Retirer les vis cruciformes du panneau secondaire (7 vis)

4 - Retirer le panneau (il est maintenu par le bas par des encoches)

5 - Le "bloc" bypass se trouve en haut à droite, il suffit de le retirer en utilisant la poignée (tout est en polystyrène même la poignée). Ça force un peu au début mais ne pas tirer trop fort tout de même. On est pas obligé de tout retirer pour voir le clapet du bypass, jusqu'au servomoteur "orange"cela suffit.

Information : quand le clapet (plastique noir) est vers l'avant en bouchant l'orifice "carré" situé au dessous du bloc bypass, on est en mode bypass !

6 Faire les vérifications et remonter le tout dans l'ordre inverse bien évidemment.

Voila, j'espère avoir été clair dans mes explications pour ceux qui pourraient avoir ce même genre de problème.

A+



2657
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 06 avril 2024 à 05h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir