Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul de la section d'un cable

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.948 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour
Je suis a la recherche de la formule électrique de calcul de la section d'un cable en triphasé .Cette formule doit être très complète avec son coefficient d'achimenement ,son mode de pose , etc ..merci a tous
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il n'y a pas de formule toute faite.

Il faut appliquer les différentes règles données dans la norme :
Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci mais ou dois je aller chercher cette norme?
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100 COMPIL

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonjour,

Dans mon Job on utilise des logiciel TRCIEL pour le calcul de câble (agrée APAVE). Il en existe d'autre mais je ne pratique pas. Il prenne en compte le mode de pose, la longueur, quelle type de charge à l'extrémité, etc....
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Paris
tonptitcoeur a écrit:Bonjour,

Dans mon Job on utilise des logiciel TRCIEL pour le calcul de câble (agrée APAVE). Il en existe d'autre mais je ne pratique pas. Il prenne en compte le mode de pose, la longueur, quelle type de charge à l'extrémité, etc....


Merci pour l'information mais apparemment ce sont des logiciels payants ..pourriez vous peut être me calculer cela sur votre support si je vous donne les indications?
Longueur de 100m en triphasé pour 2000kva de puissance..
Merci d'avance..
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu peux regarder sur le catalogue hager, le calcul se fait de la page 819 a 823 et tu détermine la section page 824

il y a 12 coeficients a trouver et ensuite cela de donne le coef final, donc tu multiplie ton courant d'emploi (2000kVA mais quel tension?) par ce coef avant de chercher la section du cable

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Amadeus8927 a écrit:
tonptitcoeur a écrit:Bonjour,

Dans mon Job on utilise des logiciel TRCIEL pour le calcul de câble (agrée APAVE). Il en existe d'autre mais je ne pratique pas. Il prenne en compte le mode de pose, la longueur, quelle type de charge à l'extrémité, etc....


Merci pour l'information mais apparemment ce sont des logiciels payants ..pourriez vous peut être me calculer cela sur votre support si je vous donne les indications?
Longueur de 100m en triphasé pour 2000kva de puissance..
Merci d'avance..


J'essaie de vous regarder sa demain matin en arrivant au travail, cepandant il me faut toute ces indication:

- Mode de pose (fourreaux enterré, cablofil, chemin de câble, etc..)
-Si plusieurs câble transitant environ la meme puissance?
- 2000kVA c'est installation indus je supose donc il me faut ton régime de neutre (ITAN, ITSN, TNC, TNS, TT)?
-Si tu préfére tu monoconducteur ou multiconducteur car vu la puissance on par dans des grosses section. Je suis même pas sur que tu puisse passé en câble.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Paris
Merci encore pour ton aide.
Acheminement: chemin de cable.
Tension : triphasé+ neutre 380v .
Le regime de neutre: TNS.
Puissance totale : 2000kva
Longueur totale : 100 mètres
Nous serons en multiconducteur.
Bon courage et bonne soirée et encore une fois merci.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suis intrigué que l'on cherche le dimensionnement d'un câble pour 2000kVA W00t sur un forum de bricolage.

Je ne sais pas à quel usage c'est destiné, mais en général un tel dimensionnement s'accompagne de l'étude qui le justifie.

Si un jour il y a un accident ou un sinistre, vous direz que cet un internaute dont vous ne connaissez rien (et même si c'est un professionnel qui le fait avec la meilleure volonté du monde) qui vous a dimensionné le câble.

Il existe des bureaux d'études pour cela avec des logiciels spécialisés comme celui qu'évoque notre ami.

Je vous conseille vivement de passer par un professionnel.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
j'ai bosser dans un entrepot leclerc, la scapest qui approvisionne les magasins du nord est de la france, et pour réfroidir les entrepots frais et surgelé la puissance des moteurs était de 2MW, 300kW par moteur.
j'ai meme appris que les cables d'alimentation devait etre solidement attaché car ils pouvaient sauté du chemin de cable, pourtant le poids des cables semblais énorme, ça parrait impossible mais lors du démarrage des moteurs et autres cela pouvait arriver. une vrai usine a gaz les locaux pour reprendre l'expression ^^
voila pour la petite anecdote perso
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonsoir,

Comme promis, j'ai regardé un peu se matin au boulo juste avant la pose café.

Donc j'espére que tes musclé car le calcul me donne du 5x500mm² et ceux x4 câbles (en écrivant j'ai pas du modifier mon groupemenbt donc sa doit être pire).

Pour info ta pas le droit à plus de 4 câbles par phase ou neutre pour une liaisons après c'est gaine à barre (sur 100m sa craint un peu).

Bon courage.

@++
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haut Rhin
Tout a fait d'accord avec CARMINAS !

Ou il y a erreur sur la puissance de 2MVA (2000KVA), ou bien il faut revenir sur l 'étude de ce projet.......

Pour une telle puissance il faut une étude complète avec les logiciels adaptés, mais également une étude d'mplantation à cause du volume qui sera occupé par les câbles,
les problèmes posés par les rayons de courbure etc...

Si vous alimentez des récepteurs (moteurs) sous du 400 volts vous serez à 3610 ampère par phase (évaluation approximative)
Dans le cas de telles puissances il faut étudier la possibilité de récepteurs alimentés en HT (5KV pour des moteurs par exemple), dans ce cas on arriverait à 288 A par phase, ce qui, au prix du cuivre est
quand même plus acceptable
Messages : Env. 70
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Onen La Chapelle (38)
slt quelque peut me conseiller pour le cable edf j ai 100 METRE a passer on me dit que le mono c est bien mais 800 euro plus cher que du tri le surcout en vos t il le cout merci d avance
Messages : Env. 10
De : Saint Onen La Chapelle (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous auriez du ouvrir une discution dédiée ou faire une recherche, ce sujet est récurent.

Pour 100 m :
Avec un DB 30/60A mono : 2x70² cuivre ou 2x95² alu
Avec un DB 10/30A mono : 4x16² cuivre ou 4x25² alu

Le mono est infiniment plus commode d'usage si vous n'avez pas besoin de plus de 14kW et que vous n'avez pas de machine fonctionnant en tri.

Reste que le câble est effectivement beaucoup plus cher (en tout cas en cuivre).

A vous de faire vos calculs.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 07h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir