bonsoir a tous ,

pour notre projet de maison en demi niveau sur VS , nous passons par un MOE

une etude de sol G 12 est prevue , car quelques doutes sur la geologie du sol subsistent

c est dans les 1500 € , par contre le MOE nous a expliqué que si le G12 confirme que le sol est pourri , il faudrait obligatoirement faire une etude BA ;

dans le cas contraire il m a dit que le geotechnicien qui fait le G12 peut determiner le type exact des fondations a realiser ;

est ce vrai , ou une etude BA est obligatoire apres la G12 ??

merci de vos avis eclairés , bonne soirée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
dans tous les cas, il faut une etude beton après une etude de sol

le rapport de sol ne donne que le type de fondation possible (semelle, puit, pieux...) et les hypothèses liées au sol pour les calculer (portance, Qs...)

le geotechnicien ne donne pas le ferraillage
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
ok , merci

n existe t il pas des BE qui font d une pierre deux coups , ca eviterait de payer deux cabinets , et de ce fait economiser un peu

s il s avere que le sol est nickel et bien dur , le ferraillage ne peut il pas rester standart ? un bon macon ne pourrait evaluer ce feraillage en fonction de la G12

bon je suis peut etre dans l utopie , mais je debute , soyez indulgents

le budget est serré et dans ce cas ca me dispenserait de 2500 € d etude BA



bon allez j arrete ,

merci encore
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
psykopatch a écrit:

une etude de sol G 12 est prevue , car quelques doutes sur la geologie du sol subsistent



psykopatch a écrit:s il s avere que le sol est nickel et bien dur , le ferraillage ne peut il pas rester standart ? un bon macon ne pourrait evaluer ce feraillage en fonction de la G12


Déjà, les deux phrases sont un peu contradictoires.

Si le sol est excellent, oui le constructeur pourrait se passer d'un bureau d'étude si il s'avère qu'il est capable d'évaluer les charges amenées au sol . Et ça, ce n'est pas gagné. Mais effectivement, beaucoup le font.

Qs est la contrainte maxi au sol aux états limites de service (non majorées)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
en fait , le sol a l air sain , mais a travers mes yeux d amateur ca ne vaut que peanuts

c est le principe de precaution qui m amene a avoir des doutes , il n est apparu aucun indice negatif , ni aux gens de la commune , ni au MOE , ni a moi meme , mais je me mefie des dires du " beau frere boulanger-macon " ; qui sait si ce beau verger isolé n a pas été remblayé ya 50 ans ou plus ??

donc dans mon cas ; l etude BA c est G2 ou G3 , pas bien saisi la nuance entre les deux

merci pour Qs

ps : ca fait pas mal de temps que je suis vos posts a toi et Gill ; toujours pertinents et tres carrés et securitaires , c est sympa de votre part d aider les gens , pour ma part je fais pareil sur d autres forums , mais pour la meca auto !! ( d ailleurs si vous avez besoin ... )

vous travaillez dans des BE je presume ??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Citation: l etude BA c est G2 ou G3 , pas bien saisi la nuance entre les deux


Ça n'a rien à voir: Les missions G2 et G3 (comme la G12) sont définies par la norme NFP 94-500. Ce sont des missions faites par un géotechnicien.
Les études BA sont faites par un ingénieur béton ou bureau d'étude béton armé. Un géotechnicien ne définie par exemple pas quelle armature doit âtre mise dans une fondation. Il ne s'occupe que de l'interaction entre le bâtiment à construire et le sol.
L'ingénieur béton travaille avec les résultats de l'étude géotechnique mais il n'est pas là pour prendre la place du géotechnicien. Il n'est d'ailleurs pas assuré pour ça.

Pour ma part, je suis ingénieur béton (retraité) et gill travaille en bureau de contrôle.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Beaucoup de personnes s'imaginent que payer une étude de sol, un ingénieur béton, un maître d'oeuvre , c'est de l'argent gaspillé.
Le domaine du bâtiment fait intervenir une multitude d'intervenants parce que construire une maison pérenne est très complexe.
Ferraillage standard, béton standard, cela n'existe pas.
Une maison est à chaque fois un ouvrage unique, pas le même sol, pas la même configuration.
Une bonne étude de sol et un bon bureau d'étude béton peut faire gagner de l'argent en optimisant les fondations , en calculant les bonnes fondations.
Tu es dans le domaine automobile, pour moi une voiture, c'est 4 roues, un moteur et un siège pour pouvoir conduire assis.
Il y a plein d'autres choses qui servent mais de premier abord je ne vois pas à quoi.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
psykopatch a écrit:en fait , le sol a l air sain , mais a travers mes yeux d amateur ca ne vaut que peanuts

et c'est de même pour tout le monde
c'est pas en regardant le sol que tu peut etre capable de donner ses caracteristiques mecaniques
il faut faire des essais (in-situ et/ou en labo)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
bonjour ,

je comprends tout a fait l interet de ces etudes , et pour moi ce n est en aucun cas du gaspillage vu l investissement ;

mais le fait est que le budget est assez serré, je voulais juste savoir si on pouvait se passer de l etude BE

j ai bien compris les enjeux desormais

j aurai tres certainement besoin de vos lumieres plus tard ; un grand merci a vous tous
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 23h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir