Menu utilisateur
Menu

Puis canadien pour sèrre

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.966 fois
Liveforever
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 15/03/2011 à 21h14
Puis canadien pour sèrre
Bonjour , voila je vais créer une serre dans mon jardin de 6*3*2.5m et je vais donc incoporé un puis canadien
Travaillant dans le bâtiment , je peut facilement avoir une mini-pelle est tout creusé moi même , après je veut faire un système qui marche .
Donc pour le puis j'ai récolté quelque info a droite a gauche :

-Tuyaux TPC 160/200 sur 25 mètres (je pense que sa suffi pour ma petite surface )
-Sorti tuyaux, une bouche a +-1m du sol
-pente de 2% vers la serre pour les condensats avec siphon avant la remonté ,
-Profondeur de 1.5m , la est mon problème (terrain sablonneux avec eau a 45 cm du sol )
-Remonté dans la serre contre un mur , ( grille d'aération plafond au dessus de mon tuyaux pour faire un appel d'air ?)

Je voudrai savoir si l'eau de mon terrain va posé problème , je vais mettre la gaine d'un seul morceau pour évité les infiltrations

Si vous avez des conseil , je vais prendre des photos et faire un tutoriel ensuite pour aidé les gens .
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 15/03/2011 à 21h40
L'eau est un plus pour l'efficacité du PC, à condition que la partie enterrée soit étanche à l'eau.

1.50m de profondeur est un vraiment un minimum; 2m (et plus)serait mieux pour une variation de T° moins importante en fonction des saisons.

Deux tuyaux de 100 en parallèle permettraient d'avoir un meilleur "rendement"(meilleur récupération de chaleur).
0
Partager
Liveforever
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 15/03/2011 à 22h29
ba je peut descendre a 2 mètres c'est pas un souci ! 2 tuyaux de 100 pour avoir plus d'échange , par contre je lé sépare de 0.50/1m na ? Mais je ne vais pas pouvoir maitre de siphon en parti basse , car sa va faire l'effet inverse , l'eau va remonté dans mes tuyaux :s
0
Partager
locaterre

Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 16/03/2011 à 14h46
Bonjour,
Citation: pente de 2% vers la serre pour les condensats avec siphon avant la remonté ,
Tu envisages ton syphon comment? Le risque est que tu draines ton terrain, chose fréquente. Aucun jonction sous terre pour les mêmes raisons...
Citation: 2 tuyaux de 100 pour avoir plus d'échange , par contre je lé sépare de 0.50/1m na
Separation des 2 tuyaux de 1 m minimum
A+
0
Partager
Liveforever
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 16/03/2011 à 21h42
ba le siphon je pense pas que je vais en faire , et aucun raccord né prévu sous terre , je fait tout avec la même gaine , il y a pas beaucoup de surface donc j'ai pas besoin d'une grand distance , 25m sa devrait allé pour 40 m3 d'air ! je vais faire que une remonté avec 1 tuyaux en direct sans siphon , pour la remonté par contre pourquoi il faut un ecard aussi grand avec le sol (1m/1M50) , c'est juste pour le Radon ? parce que sa doit ralentir le flux d'air d'avoir une entré haute
0
Partager
Ph C.

Messages : Env. 80
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
Le 17/03/2011 à 07h02
Bonjour, sans évacuation des condensats, le puits ne peut pas fonctionner. Les condensats vont se stocker dans l'échangeur jusqu'à le boucher totalement.
L'écart entre les tuyaux est de 5 fois le diamètre. Un petit ventilateur en sortie dans la serre permet de quantifier les débit d'air et de réguler en fonction des besoins.
Sans ventilateur, les nuits en hiver ne vont pas créer une dépression dans la serre et par conséquent pas aspirer l'air par le puits. Donc pas hors gel...
Pour la cheminée d'accès, c'est juste pour ne pas aspirer les poussières balayées par le vent. Le radon est un gaz lourd, présent partout mais plus ou moins concentré suivant la nature du sol.
La gaine TPC n'est pas faite pour les puits canadien, pas étanche et non prévue pour l'enfouissement à cette profondeur.
L'eau à très faible profondeur est un vrai problème, comment dresser le fond de fouille pour une pente parfaite sans éboulement et comment maintenir tes tuyaux avant de remblayer? La façon dont le terrain est décrit il semble que ce soit une nappe phréatique, donc impossible à pomper durant les travaux.
Conclusion: pas de puits canadien dans ce cas!
0
Partager
Liveforever
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 100
De : Martignas (33)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 17/03/2011 à 22h38
ne t'inquiète pas pour les fouille et la gaine / la pente , je travaille t tout les jour les pied dans l'eau ! après la gaine une foi recouverte ne bouge pas , les gaine tpc tienne tres bien la pression , pour l'eau des condensa faut que je trouve une solution pour les évacuer :S et le ventillo vais en mettre un alor pour tenir hors gel , Meme si le puis ne marche pas , je veut essayer sa me coute rien !
Merci pour les info !
0
Partager
En cache depuis le lundi 19 février 2018 à 02h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Serre ou verranda pour maison bioclimatique »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Serre encastrée et ... »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Blan énergétique d'une serre ? »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Solaire passif : la serre . »
Discussion lancée par - 44 réponses
« Serre encastrée et inertie »
Discussion lancée par - 1 réponses
« EDF lourdement sanctionné »
Discussion lancée par Tournesol - 4 réponses
« APPEL : Litiges ANC »
Discussion lancée par Alleau - 1 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir