Bonjour à toutes et à tous.

J'ai mené à bien (grâce à vos conseils) mes deux précédents chantiers mais pour celui-ci, j'ai un doute.
j'ai fouillé sur le fofo mais j'ai trouvé des réponses qui me semblent un peu contradictoires.

Les données : DB 15-90 A. Distance tableau secondaire 20 m.

Pour la section des fils, faut-il prendre en compte l'intensité maxi du DB, donc ici 25², ou la puissance maxi envisagée (14 KW), donc 16² ?
Si vous m'indiquez 25², la terre doit-elle aussi être en 25² ou seulement en 16² ?

Merci pour votre aide.
@+
Messages : Env. 50
De : Andernos-les-bains (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Attention depuis juillet 2010, la norme a changé à ce sujet.

Désormais l'alimentation d'un tableau divisionnaire depuis le tableau principal est considéré comme un circuit à part entière et doit avoir son propre disjoncteur au départ, adapté à la section des fils d'alimentation :
- 32A maxi pour du 6²
- 40A maxi pour du 10²
- 63A maxi pour du 16²
Le conducteur de terre doit être de même section.

Donc dans votre cas, 16² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi :



Par contre il y a quelque chose de bizarre dans votre discussion un DB 15/90A cela n'existe pas.
C'est 15/45A ou 30/60A ou 60/90A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Andernos-les-bains (33)
Bonsoir et merci Carminas.

J'avais un doute car j'avais cru comprendre que la section à utiliser était celle qui correspondait à l'intensité maximum que permettait le DB.
Maintenant c'est clair !

Quant au DB marqué 15-90, j'ai sûrement mal lu mais je suis sûr du 90.
Remarquez, j'en ai un, vénérable, dans une vieille maison qui est marqué 5-15 A !

Encore merci et à une prochaine fois !
Messages : Env. 50
De : Andernos-les-bains (33)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 21h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir