Retour
Menu utilisateur
Menu

Epaisseur dalle d'un plancher chauffant

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 26.361 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Belfort (90)
Bonjour,

Une entreprise vient de réaliser un plancher chauffant basse température dans ma maison neuve. Malheureusement, et je ne sais pour quelle raison, la hauteur du plancher est trop faible et arrive à 3 cm en dessous des seuil de la porte d'entrée. De plus l'épaisseur de la chappe au dessus des plots me semble très fine (< 3 cm).
Pouvez-vous m'aider en répondant à ces questions :
Quelle est l'épaisseur de chappe minimale au dessus des plots pour un plancher de type A ?
Quelles sont les risques avec un épaisseur aussi petite des points de vue mécanique et répartition thermique ?
Est-il possible de rehausser la chappe par une seconde (désolidarisée ?) d'épaisseur 2 cm ? Si oui quelles précautions et quelles vérifications sont à faire sur le type des isolants ?
Y a t-il d'autres moyens autre que de laisser le carreleur faire au mieux ?

En fait j'ai besoin d'opposer des arguments solides à l'entreprise pour faire corriger le problème.

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
De : Belfort (90)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...

Allez sur la page devis chauffage solaire de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
le DTU dit 35 mm minimum au dessus du point le plus haut (plots ou tubes )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Savoie
Bonjour
normalement on coule 6 cm de chape soit 4 sur les tuyaux ,regarde ton devis ,il doit apparaitre le cubage part apport a ta surface
A+
Messages : Env. 500
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour mic2fc,comme dit ,le collegue ,plus haut dans ,le dtu s est 3.5 cm,seulement en moiyenne la plupart du temp ont met 5 cm de dalle ,et ca chauffe a merveille cordialement
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
lunik a écrit:le DTU dit 35 mm minimum au dessus du point le plus haut (plots ou tubes )


+1
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
t'as tenu compte du carrelage?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour stephrider,en faite s est 4 cm de dalle et 1 cm de carrelage precisement,desolé de ne pas l avoir precisé ,cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message Drome
Moi le chapiste est parti sur 5cm de chape liquide.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour,david 26 ,et bien s est comme d habitude ,il y a d un coté le DTU qui dicte les regles ,et il y a de l autre coté ,les pros ,qui font comme il veule ,ou ,voir meme font selon leur retour , d experiences mai bon ,affaire a suivre,maintenant,moi par retour d experiences ,j ai deja vu des des chappes de 5 cm ,dans une creche ,et sa chauffait tres bien ,cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message Drome
Y font sa toute l annee,sa me fait pas trop soucis.
J ai tjs cru que la liquide devait faire 5cm.
Messages : Env. 900
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

david26 a écrit:Moi le chapiste est parti sur 5cm de chape liquide.


avec 50mm sur un isolant plat, on on arrive bien à 35mm au dessus du serpentin.
le DTU impose un minimum, si on met plus il suffit que ce soit inclus dans le calcul de dimensionnement du plancher chauffant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 23h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir