Bonjour,
je suis actuellement en train de réfléchir à l'extension de ma maison, dans le Nord.
J'ai déjà prévu l'épaisseur des murs, de façon à convenir à la RT2012.
L'objectif final est de faire réduire la consommation totale de toute ma maison (extension+maison=30m²+120m²), pour passer en classe B ( entre 50 et 90 kWh/m²/an).

Voici un plan, cela parle toujours plus :



La salle de bain pourra accueillir des personnes handicapées (seulement une douche, pas de wc), et la buanderie (laundry) sera occupé par sèche linge et machine à laver.

Je pensais installer une VMC double flux, avec un bypass, pour rafraichir la maison en été.
Ensuite, je ne sais pas vraiment quel est le choix le plus judicieux par rapport à mon extension (j'aimerais qu'elle ne me coute rien en électricité).

Si je fais VMC+PAC air/eau haute temperature+ {plancher chauffant ou radiateur} : je ne pourrais pas refroidir la maison en été ? (car il n'y a pas de cycle frigorifique)
Si je fais VMC+PAC air/eau basse temperature +{plancher chauffant ou radiateur} : je ne pourrais pas utiliser l'eau chaude avec la douche (elle ne sera pas vraiment à 37° quelque soit la saison...)
Si je fais VMC+PAC air/eau moyenne temperature : Comment faire pour chauffer ma maison en hiver, et la rafraichir en été ?


De plus, vu que j'ai une buanderie,
Si je fais VMC+chauffe eau thermodynamique, puis-je utiliser cette eau chaude pour chauffer la maison ? (plancher chauffant, ou radiateur).


C'est pas mal de question, mais je patauge un peu en ce moment, et un petit coup de pouce d'expert me ferait grandement avancer.
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Tout d'abord, quelque soit la t° d'eau fournie par la PAC, tu peux alimenter un PC, au lieu de radiateurs, ce n'est qu'un réglage de la t° d'entrée d'eau dans les circuits du PC, ce que tu peux facilement faire avec soit un mélangeur thermostatique, ou avec une vanne mélangeuse 3 voies.

Dans le cas du CE thermodynamique, je ne vois pas ce qui t'empêcherait d'alimenter un PC, ce n'est qu'une question de puissance pour avoir suffisamment d'eau chaude pour le chauffage et pour l'ECS.

Je ne sais pas s''il existe une PAC qui puisse,en été, en même temps produire l'ECS et refroidir. Cela serait possible en faisant passer tout ou partie de l'air froid de la PAC(à l'évaporateur) dans le circuit d'air neuf de la VMC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir