Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation laine de bois et pare-vapeur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loué (72)
Bonjour,

nous sommes sur le point defaire construire une extension en monomur, toiture faible pente enzinc,
ai convaincu l'entrepreneur de mettre 2*120 mm d''isonat + enisolation toiture qui sera composer comme ainsi :
Zinc Quartzé
voligeage
2*120mm isonat+ (55kg/m3) en passescroisées
BA13 ossature RCH


D'après l'entrepreneur, pasbesoin de pare-pluie avec le voligeage ; admettons !
Mais pas besoin de pare-vapeur entreBA13 et isolant car c'est de la laine de bois ???? là, j'ai ungros doute ! ! !
il me semble qu'il en faudrait un, dugenre Vario , je me trompe ?


Merci d'avance pour vos conseils.
Robobar
Messages : Env. 10
De : Loué (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez sur la page devis rénovation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des entreprises du batiment de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Mais pas besoin de pare-vapeur entreBA13 et isolant car c'est de la laine de bois ???? là, j'ai ungros doute ! ! !
il me semble qu'il en faudrait un, dugenre Vario , je me trompe ?


Oui, il se trompe grave ....

Toi ausi, car je pense que le Vario sera insuffisant en hiver, car ta toiture , avec le voligeage et le zinc dessus sera pas très perméable à la vapeur.

Le Vario n'est pas un pare-vapeur, mais un frein vapeur. Le Sd n'est pas énorme. On doit trouver des infos sur l'avis technique.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Loué (72)
qu'est ce que le Sd ?
Quel marque, type de pare-vapeur prendre ?
Messages : Env. 10
De : Loué (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

pareil

un pare pluie sur l'isolant, pres du zinc

et un frein vapeur sous l'isolant a l'interieur de la maison

contacte aussi isonat

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Loué (72)
Merci jf pour le conseil de contacter Isonat directement, j'y avait bêtement pas pensé.

Selon eux, le pare-vapeur n'est obligatoire qu'en construction Ossature bois, sinon, c'est tout de même conseillé ;
Ils ont même un produit spécifique : Isonat Protect Aerovap Sd20
Messages : Env. 10
De : Loué (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Selon eux, le pare-vapeur n'est obligatoire qu'en construction Ossature bois, sinon, c'est tout de même conseillé ;


Ce n'est pas une question d'ossature bois ou pas.... EN sous- toiture, avec un isolant perméable,un pare-vapeur assurant aussi l'étanchéité à l'air est toujours obligatoire
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Loué (72)
Merci mgarrig pour ton aide


clairement difficile de s'y retrouver quand on est pas du métier ; entre l'entrepreneur qui dit pas besoin, et le fabriquant lui-même qui dit que ce n'est pas pas obligé mais conseillé.
je crois que je vais mettre toutes les chances de notre côté en faisant faire correctement les choses !

Pour de futurs messages, je suis absent 1 semaine, donc si je ne répond pas ce ne sera pas par impolitesse ^^
Messages : Env. 10
De : Loué (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Landes
Bonjour Robobar.
Quel choix as-tu fait?
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonsoir,
Le sujet est un peu ancien. J'ai les mêmes interrogations pour de l'isolation avec de la laine de bois.
Le BA13 est en appui direct sur les chevrons (vieille construction).
Il est donc impossible de poser le pare-vapeur sans discontinuité à cause des chevrons sauf à faire tomber le BA13 côté intérieur. Côté toiture tuile classique idf sans parepluie. Quel est votre avis, mieux vaut mettre un pare vapeur même avec discontinuité au niveau des chevrons ? Merci par avance
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 03h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir