Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum et vient pour avoir quelques réponses sur de gros doutes sur les compétences du constructeur qui construit ma maison ossature bois dans le 33...
Concernant l'ossature justement, j'ai relevé différents défauts d'ajustement sur les poteaux (décalages, poutres et chevrons non verticaux...). Ce qui m'inquiète le plus est une poutre qui se fend sur toute sa longueur, et qui a l'air de mal supporter la charge de la toiture. De plus j'avais demandé la pose d'un pare-pluie supplémentaire, les tuiles ont été posées, pas le pare-pluie, est-il possible et normal de le replacer sous les tuiles, ou aurait-ce dû être fait avant?
J'essaie de joindre des photos, j'espère que je vais y parvenir. Merci pour vos contributions.
Vous pourrez apprécier également la qualité du travail d'isolation, heureusement que nous nous en sommes rendus compte.Des photos montrent un pan de mur mal isolé, avec l'isolation mal placée, tassée dans un coin... Le pare-vapeur a été refermé sans que l'isolation aie été replacée... J'ai fait ouvrir et constater par le chef de chantier.

http://imageshack.us/g/198/1003913y.jpg/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Que la poutre soit fendue, c'est normal, elle craquera toute sa vie....une poutre en lamellé-collé aurait été un meilleur choix (pas de fente, pas de vrillage)Il doit y avoir d'autres poutres verticales(étais) pour la soutenir. (chez moi, tout les 4.5m)
Le pare-pluie sur le toit a un nom spécifique, car il est perforé, et il se pose avant les tuiles.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Lot Et Garonne
Bonsoir,

Je suis désolé pour toi. Tu dis que c'est un pro qui t'a fait ça ??????????

Tu peux nous son nom histoire qu'on l'évite.

Pour le film sous toiture, c'est avant la toiture comme son nom l'indique.
Pour les fentes dans le bois, ton problème aurait sans doute était réduit avec du lamellé collé.
C'est vrai que la pose de l'isolant est très fantaisiste. C'est un constructeur, il te fait juste le hors d'eau hors d'air?
Le problème d'entreprise de ce genre font la mauvaise publicité pour l'ossature bois.

Bon courage ....

Bonne soirée
Messages : Env. 300
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Bonjour,

Merci pour votre réponse. Pour le pare-pluie sous toiture, effectivement il aurait dû être posé avant, ils viennent d'ailleurs de déposer les tuiles. Et le chef de chantier qui m'affirmait que c'était normal... J'aime être pris pour un c_ _. Concernant la poutre, je sais que le bois travaille et peut se fendre, etc... Le problème est que la poutre n'est tout simplement pas positionnée droite, et j'ai donc peur qu'elle travaille mal, du fait des contraintes qui ne se répartissent pas correctement...
"Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques uns." Gandhi
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
jdoe a écrit:Bonsoir,

Je suis désolé pour toi. Tu dis que c'est un pro qui t'a fait ça ??????????

Tu peux nous son nom histoire qu'on l'évite.

Pour le film sous toiture, c'est avant la toiture comme son nom l'indique.
Pour les fentes dans le bois, ton problème aurait sans doute était réduit avec du lamellé collé.
C'est vrai que la pose de l'isolant est très fantaisiste. C'est un constructeur, il te fait juste le hors d'eau hors d'air?
Le problème d'entreprise de ce genre font la mauvaise publicité pour l'ossature bois.

Bon courage ....

Bonne soirée


Bonsoir,

Oui, c'est un Pro, constructeur avec CCMI, DO/GL et tout le tremblement... Nous devons le rencontrer pour tenter de régler tout ça. Le problème est qu'ils sous-traitent, et en l' occurrence c'est le charpentier qui a fait l'ossature et qui s'occupe de la pose qui est le plus en cause. Mais force est de constater que le travail de contrôle de la part du chef de chantier laisse fortement à désirer... Est-ce à nous de relever tout ça, c'est tellement flagrant... Aujourd'hui nous avons constaté des "jours" au niveau des jonctions entre les poutres et l'ossature, bonjour les ponts thermiques... Egalement toujours en cause les ajustements, à se demander s'ils connaissent le niveau à bulle. Pour ceux qui voudraient connaitre leur nom, je préfère ne pas me mettre en porte-à -faux avec eux pour le moment, mais si ça se passe mal, il apparaitra en titre de sujet... Pour l'instant je ne le donnerai qu'en MP, mais volontiers.

Merci.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pour la sous toiture c'est bien sûr avant la couverture.

Pour ta panne aucune crainte sur les fentes que tu vois, c'est la partie du coeur qui travaille et la solidité n'est pas remis en cause, surtout que c'est du KVH avec un taux d'humidité conforme.

Pour le déversement pas de crainte non plus.

Je m'abstiendrais de commentaire pour le reste.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Quelques photos si ça peut intéresser: http://imageshack.us/g/198/1003913y.jpg/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 07h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir