Retour
Menu utilisateur
Menu

Dernières vérifications avant le passage du consuel

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.596 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Var
Salut à tous, je me pose des questions concernant le passage du consuel.

Pour commencer, je dispose d'une arrivée maximale triphasée 45A à 15A par phase.

Tous mes différentiels sont de type AC 40A sauf 2, un de type HPI pour le congel, un de type A de 40A
Le consuel va peu etre trouver que la rangée de type A est chargée, mais elle est monophasé, le disjoncteur 32A ne servira jamais ainsi que celui du four(nous sommes à gaz)

Les convecteurs n'ont pas été séparés par un différentiel à part pour la simple et bonne raison c'est qu'ils seront jamais branchés, le chauffage étant fait au bois.

Dois-je le préciser au consuel ces détails ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

je ne peut pas te donner un avis sur ton tableau, ce n'est pas du tout mon domaine

juste une chose m'intrigue :

Citation: je dispose d'une arrivée maximale triphasée 45A à 15A par phase.


sauf montage curieux ceci n'est pas possible. les disjoncteur de branchement tri son soit des 10a30 soit un maximum de 30A ( ce qui semble être ton cas ) soit des 30a60 avec un maximun a 60. pour avoir 15A par phases ( soit 9kVA ) il faut un disjoncteur 10a30.
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Var
exact, c'est 10..30A le disjoncteur de tête.
Le 15..45A c'est l'antiquité de la maison actuelle, actuellement réglé sur 35A.
Mais à 30A par phase, un id de 63 en type A est injustifié, en sachant que je n'ai que 30A par phases maximum, EDF refusant de délivrer plus dans notre zone. Le préciser au consuel ?
Sur cette rangée, il y a un disjoncteur de 32, 3 de 20A et 2 de 16A, celui de 32, il y a les fils mais il y aura jamais rien de branché dessus, il y a un circuit four et 2 lave linge.

Mes tableaux, puisqu'il y en a 4, ont déja été vu par Carminas dans le passé
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je ne sais plus ce que nous nous somme dit par le passé.

Le consuel s'en fout que vous soyez au gaz et que vous n'utilisiez pas vos radiateurs.
Une habitation est faite pour durer longtemps.
Si vous vendez dans quelques années et que le nouveau propriétaire ne veut pas du gaz et veut utiliser les radiateurs électriques il faut que ce soit possible sans refaire la répartition du tableau.

Néanmoins, vu qu'avec un DB 10/30A, vous ne pouvez pas par construction dépasser les 40A des ID, cela ne devrait pas poser de problème.

Si vous deviez aller au dela d'un DB 10/30A, le dimensionnement global de l'installation serait de toute façon sans doute à revoir.


Faites nous le retour de la visite du consuel, lorsqu'il sera passé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
le 15a45 se pose encore

et le réglage serai plutôt sur 30A ou 45A
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le coup attention au DB 15/45A.
Les ID 40A pourraient être insuffisants, s'ils sont surchargés.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Var
EDF refuse de nous placer autre chose que du 10..30A, les fils de ERDF seraient trop petits dans le secteur.

quand à ce disjoncteur actuel en 15..45A, d'après EDF ça serai un courant cumulé de chaque phase, et c'est le cas, si je tire plus du tiers de 35A, ça saute, EDF va le virer en même temps que la pose du nouveau disjoncteur..

Vous m'avez dit que j'avais deux rangées assez chargées mais on ne connaissait pas le courant maximum que EDF me fournirait.


Par contre l'équipotentialité générale(plomberie, fenêtres, etc..)
Il y a rien en métal dans tout çà, il me tapera pas dessus pour ça le gars ?
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
35A n'est pas une valeur habituelle d'ERDF.

je pencherai plus pour 45A ou 3x15A ce qui correspond au 9kVA triphasé.

du coup je comprend pas tout.... si vous avez un disjoncteur 15a45 c'est que vous êtes en mono. si on vous parle de courant cumulé des 3 phase c'est que vous êtes en tri....

qu'on ne puisse vous mettre plus que 3x30A est également étonnant quoi que pas impossible .... mais ce n'est pas très clair non plus . pas plus en mono ou pas plus du tout ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Var
Eh, petit transformateur jamais changé avec de plus en plus de monde, une installation sous dimensionée, avec une usine branché dessus qui à chaque fois qu'elle démarre ses outils, hop une baisse de tension.
Je t'assure que sur la petite fenêtre du disjoncteur il y a écrit 35.
Ce disjoncteur date de 1975
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
j'aimerai bien voir une photo de ce disjoncteur et une copie de la partie " ton contrat " de ta facture d'elec .... parce que je vois vraiment pas comment ils font pour te facturer un abonnement qui correspondrai a ton installation......

je démonte régulièrement des disjoncteurs datant des années 2000 aux années 1950 et je n'ai encore jamais vu de disjoncteur qui propose le calibre 35A ... alors une petite photo de ton disjoncteur alimenterai ma culture personnelle

pour les baisses de tensons, si elle descendent sous 207V il faut faire une réclamation
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir