Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise en route d'une pac plancher chauffant 1ere fois

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.402 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Finistere
Bonjour,

Je pense donc faire réaliser un plancher chauffant hydro. par mon constructeur et installer moi même la pac que j'aurais de mon côté. Mon tracas vient de la mise en route de cette pac pour la 1ère fois j'ai trouvé cela :

5/ MISE EN TEMPERATURE
La première mise en température doit être effectuée au moins 14 jours après la fin de la réalisation de la dalle
d'enrobage. Elle commence avec un fluide à une température comprise entre 20 et 25 °C et durant 3 jours.
Ensuite, la température du fluide chauffant sera montée à la température de consigne et maintenue pendant
au moins quatre jours supplémentaires.


Est ce donc tout ce qu'il faut respecter comme consignes de mise en route ?
merci.
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Finistere
bonjour,
âme charitable pourrait m'aider?
Merci,)
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Orchies (59)
Je suis également interessé par des infos la dessus.
Je viens de terminer la pose de la chaudière et serai interessé pour connaitre le température maxi que je peux donner à la chape afin de la faire craquer une bonne fois pour toute.
La chape a été coulée en février, elle a déjà bien craqué aux angles mais je souhaiterai avant de carreler pousser la température a ce qu'elle n'atteindra jamais, étant auto constructeur je n'aurai pas de garantie sur des fissures dans le carrelage.

dans les forum je n'ai trouvé que des température de mise en route de 20 - 25, or lors de grosses chaleurs ces températures seront dépassées, donc la dilatation plus importante que lors d ela chauffe.

Si quelqu'un peut me dire si c'est raisonnable de la faire chauffer un jour à une température élevée, 40° ou plus?

merci des infos
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
tu laisse en 25 pendant 3 jours puis tu augmente jusqu'a 35 en mettant +1°C tous les 2 jours environ
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir