Couleur des fils entre bornier et inters diff et fils sertis

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.622 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Calvados
Bonjour,

Je suis toujours dans le cablage de mon tableau electrique, c'est une connaissance qui est electricien m'a fourni à priori tout le nécessaire pour cabler mon tableau (je suis electronicien donc j'ai quelques connaissances mais ces histoires de couleur et autres détails de sertissage m'échappent ne connaissant pas la norme sur le bout des doigts)

je n'ai pas eu de fils de branchement noir et bleu pour alimenter les inters diff depuis les borniers phase neutre, il m'a fourni du cable en 16mm² rouge et bleu, puis je utiliser ce cable dont la section est correcte pour relier les dessous de mes inters diff hager (alimentation par le bas) à mes borniers d'alim phase neutre ?

Mon arrivée en 25mm² qui vient de la limite de propriété vient sur un sectionneur 63A bipolaire qui fera office de coupure d'urgence principale, je n'ai pas non plus de fils de branchement de ce sectionneur vers le bornier, j'ai entendu parler de fils souples sertis, est ce seulement des fils multibrins souples qui doivent être sertis ? ou dois je sertir mes fils 25mm² ? faut t'il que je reste en 25mm² de la sortie du sectionneur vers les borniers (ça serait logique quoique 16mm² suffisent à passer 63A theorique, j'étais en 25mm² car 35mètres entre le tableau et le sac à dos EDF en limite de propriété)

J'ai ouvert mon tableau à l'appart que je loue qui est assez récent construction de 2008 et tous les fils des bornier vers les inters diffs sont tous bleu/noir sans sertissage et pourtant multibrins très fins et les fils de branchement en 25mm² ainsi que l'alimentation de l'inter diff 63A pour le chauffage electrique aussi en 25mm² sont sertis (bague blanche plastique).

Du coup que faut t'il faire pour être aux normes ?

Merci d'avance
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
Citation: je n'ai pas eu de fils de branchement noir et bleu pour alimenter les inters diff depuis les borniers phase neutre, il m'a fourni du cable en 16mm² rouge et bleu, puis je utiliser ce cable dont la section est correcte pour relier les dessous de mes inters diff hager (alimentation par le bas) à mes borniers d'alim phase neutre ?

oui sans pb.

Citation: Mon arrivée en 25mm² qui vient de la limite de propriété vient sur un sectionneur 63A bipolaire qui fera office de coupure d'urgence principale, je n'ai pas non plus de fils de branchement de ce sectionneur vers le bornier, j'ai entendu parler de fils souples sertis, est ce seulement des fils multibrins souples qui doivent être sertis ? ou dois je sertir mes fils 25mm² ? faut t'il que je reste en 25mm² de la sortie du sectionneur vers les borniers (ça serait logique quoique 16mm² suffisent à passer 63A theorique, j'étais en 25mm² car 35mètres entre le tableau et le sac à dos EDF en limite de propriété)

on peut garder le 16 mm² comme section de fil.
on met des embouts de cablage (ou sertissage) uniquement sur le fil souple.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Calvados
Merci pour ces précisions phil

Donc mon tableau à l'appart n'est pas trop aux normes avec ces fils multibrins souples non sertis...
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je crois que sur des bornes à cage, on peut mettre du fil souple sans embout.

Pour le cable entre l'inter sectionneur 63A et les bornier, du 16² suffit, même s'il y a du 25² en amont.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 02h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir