Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage T° pompe a chaleur Technibel

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.969 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Saint Antonin Du Var (83)
Bonjour,

Nous avons installer un plancher chauffant avec un pompe à chaleur technible PHRTB 095.

La température de sortie de l'eau est trop chaude et nous n’arrivons pas à la régler sur le cadran digital de la pompe.
Comment régler la T° sur la PAC? Avons nous absolument besoin d'un kit de régulation dans la maison?

Merci

Fred
Messages : Env. 10
De : Saint Antonin Du Var (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour


Il n'est pas obligatoire d'avoir une régulation en plus.


J'utilise une pompe identique sans régulation depuis 2 ans,
par contre les paramètres régler d'usine ne permettent pas un fonctionnement correct
dans ce mode de fonctionnement.


En fait il faut modifier les paramètres pour régler la pente de la consigne de température.
C'est une régulation de type Loi d'eau traditionnel, la chaleur augment en fonction de la température
extérieur.


Le seul intérêt d'avoir une régulation externe , c’est de prendre en compte la température intérieur de la maison
pour corriger la pente.


Si vous voulez plus d'info (notamment le mot de passe pour modifier les paramètres) envoyé moi un message privé.


Bonne fin de journée


AlbanCo
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
bonjour je me joint a vous, car a peu pres le meme souci. Je possede une technibel phria depuis en service depuis peu et le souci c'est quil fait trop chaud dans la maison. Donc deja les robinet micrometrique n'etait pas regler ,il ete tous ouvert a fond, je viens de les regler ,mais il fait chaud, pour avoir une temperature a peu pres je dois mettre 16 au thermostat , alors est ce que vous pouvez me donné la marche a suivre pour regler cette machine, courbe ,ect ect? A combien doit arrive l'eau en entrer lors de la chauffe ? 30 ,ou plus ?
enfin si vous pouvez m'aider ce serait sympa.
`merci
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Antonin Du Var (83)
bonsoir, avez vous réglez la pompe a chaleur et modifié les réglages d'usine je ne sais pas comment cela fonctionne avec une régulation que vous avez apparemment mais je peux vous indiquez les différent réglages.
Messages : Env. 10
De : Saint Antonin Du Var (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
bonsoir et merci de votre reponse. Non je n'ai pas toucher au reglage , juste regler les robinet manometrique car il ne l'avez pas ete, il ete tous ouvert a fond.. J'ai repris l'etude de sol qui avait ete effectue et sur cette etude tous est inscrit, le pas, les longueurs de tuyau et le reglage hydraulique piece par piece qui ce fait avec ces robinets (avec une petite cles a laines) a tourner de 5, 6 ou plus de tour. Disposant d'un collecteur veltacompact, qui comporte 1 reglage sur chaque circuit j'ai donc effectuer ces reglages aujourdh'ui.. Mais je n'ai toucher que cela. En fait j'ai allumer la pac il y a 4 jours, au debut on m'avait dit de mettre 20 au thermostat, et de voir, mais a 20 il faisait beaucoup trop chaud. lendemain 19 un peu mieu mais trop chaud et ainsi de suite. A 16 il fait bon , mais cela me parrait bizzare de mettre 16 pour avoir une bonne temperature interieure. En fait a 16 il me semble que la pac se met en marche quelque heure et s'arrete . La seule chose que j'ai vu" thermo a l"entrer du collecteur" ces que a 20 l'arriver d'eau ce fait au dela de 35!!! et sur les thermo qui ce trouve a chaque circuit entre 25 et 28 degres dans chaque pieces. Tous cela avec une temperature exter d'environ 12 a 13. Voila , je voudrais seulement savoir par ou commencer pour arriver a la regler et ces chiffre veulent t'il dire quelque chose ?
Et surtout des retour de personne utilisant cette pac.
merci bonsoir.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Antonin Du Var (83)
Bonsoir Daflor il faudrait que vous regardiez vos réglages pour cela il faut rentrer dans les menus sur l'écran de la pompe il doit être indiqué comment procéder sur votre notice.

Commencez par régler la t° de sortie d'eau menu set puis HEA mettre 36° je vous donne ce que j'ai apparemment vous êtes dans le 13 et moi 83 donc a peu près le même climat.

Puis allez dans le menu PSS entrer le mot de passe 199 ressortir du menu PSS défilez jusqu'au menu CNF et rentez ceci : H31: 1
H33: -10
H35: -2
H37: 20
Essayer ça pour moi ça fonctionne bien.

Bonne chance
Messages : Env. 10
De : Saint Antonin Du Var (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
bonsoir et merci.
j'ai un tecnitien thecnibel qui doit passer pour un petit truc a remplacer en garantie. Donc je lui demanderai si il veut bien me la regler. Enfin deja les robinet micrometrique n'etait pas regler, tous ouvert a fond, je les ai donc regler , en suivant l'etude effectuer. Aujourd'hui a 16 au thermo, enfin on avait froid!!!!
j'ai donc mi 17 je verrai demain. Mais a 16 l'arriver d'eau ete de 37.et pourtant on avait froid.ces vraiment bizare ce truc. j'attends la venu du tecni, et vous tiens au courant. De quel collecteur disposez vous ? y a t'il des manometre sur chaque circuit ?
merci
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Antonin Du Var (83)
bonsoir Daflor je possède des collecteurs pb tubes et il n'y a qu'un seul mano sur la pac mais par contre un débitmètre par circuit il faut surtout regarder la T° de retour d'eau c'est elle qui peut être réglée et qui est importante.

Bon réglages

A bientôt
Messages : Env. 10
De : Saint Antonin Du Var (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour et merci, pour ce qui concerne les retour d'eau, j'ai compris que c'etait cela qu'il fallait regler. J'essaye deja mais c'est hard. Mais en moyenne sur un circuit bien regler a quelle tempretaure l'eau doit revenir. Si tu a quelque exemple , car j'ai des disparite importante d'un circuit a l'autre. Disons le plus bas 16(une chambre) et le plus haut 24 piece a vivre salon cuisine. Et bien sur ces dans cette piece a vivre qu'il fait un peu chaud. Cette piece et separer en 4 circuit different car elle est grande.80M2 et j'ai serrer les robinet d'un demi mais cela na rien changer. Doit je les serrer encore ?
merci
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Saint Antonin Du Var (83)
Bonsoir Daflor

tu peux essayer de fermer un peu plus ton débitmètre mais je pense que cela vient des réglages de la pompe, ton technicien la réglé?
Au début j'ai réglé tous les débitmètres ouvert a fond et quand j'ai eu environ 21° partout j'ai joué sur les débitmètres pour baisser la t° des chambres.

Si tu as d'autres questions n'hésite pas.

A bientôt.
Messages : Env. 10
De : Saint Antonin Du Var (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
magg83 a écrit:Bonsoir Daflor

tu peux essayer de fermer un peu plus ton débitmètre mais je pense que cela vient des réglages de la pompe, ton technicien la réglé?
Au début j'ai réglé tous les débitmètres ouvert a fond et quand j'ai eu environ 21° partout j'ai joué sur les débitmètres pour baisser la t° des chambres.

Si tu as d'autres questions n'hésite pas.

A bientôt.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour j'ai une pompe à chaleur technibel
La maison est chauffée à 14
Svp comment changer cela ? Merci beaucoup
Tout marchait bien jusqu'à présent la pompe déclenché il y a assez d'eau
Cela doit venir des réglages
Merci de m'aider
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 01h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir