Retour
Menu utilisateur
Menu

GTL encastrée? Exemple photo Hager

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.352 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour à tous,

Je dispose d'une cloison en placo qui contient 25 cm de vide derriere.
Je souhaite profiter de cet espace pour faire une GTL encastrée car je trouve ça plus propre qu'en saillie, enfin plus discret du moins.

J'ai trouvé ce bac d'encastrement:
http://catalogue.hager.fr/default?app=Catal&ci=1&ni=1986505&pr=121432

Je souhaite installer un tableau 4 rangées er égallement le compteur EDF (en dessous du tableau), le tout dans ce bac fermé avec porte, pensez-vous que cela puisse faire l'affaire?

Largeur produit installé 305 mm Hauteur produit installé 1155 mm

[img]http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatSendBinary&name=AP1_GE213E_01(175X175).GIF[/img]



D'avance merci

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 100 message Isere
bonsoir,

il vous faut la le bac + la pote + deux trappes de visite une haute et une basse

ref gf413e et ge413e


la solution est bonne.
Nad et Yvan


Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr

Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
voire meme un ge313e et une gf313e si il faut un tableau de 4rangées et une platine edf
Nad et Yvan


Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr

Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

avez vous pensé que, si je ne m'abuse, le couvercle du conduit ou circules les conducteurs de la GTL doit être amovible ?

en tous cas, le câbles d'arrivée ERDF ( qui est en amont du compteur ) ne peut être noyé. il vous faudra donc prévoir de pouvoir ouvrir cette cloison sur toute la hauteur et largeur de la GTL ... il doit également circuler dans un compartiment séparé du reste de l’installation avec son propre couvercle amovible ( qui peut être sous le couvercle principal )

a par ça, a ma connaissance, pas de contre indication.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
inutile de mettre un couvercle dans cette configuration.
il y a la cloison et c'est pour sa qu il est obligatoire de poser des trappe de vites en bas et en haut du bac ( 20cm du sol et du plafond)
il n'est même pas obligatoire de pose une gtl pvc, mais il est conseiller et normalement obligatoire de séparer la nc1500 a la nc1400.
http://www.hager.fr/distribution-energie/coffret-electrique/[...]d-encastrement/7723.htm (petite video)
http://renaissance-de-ma-ferme.over-blog.com/article-doublag[...]-termines-71287058.html (photo exemple)

voilas tout pour vous
Nad et Yvan


Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr

Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci pour vos réponses et surtout pour les deux trappes de visite.

Yvan, sauf erreur de ma part tu indiques qu'il faut:

"voire meme un ge313e et une gf313e si il faut un tableau de 4rangées et une platine edf"

Or la référence ge313e est un bac pour tableau 3 rangées uniquement.
Pour un tableau 4 rangées, c'est bien la première référence que j'avais noté dans mon message? le GE413E et pas GE313?

Sais tu ce que veux dire "bloc panneau et TN401 (à priori c'est vdi?)

J'aurais pas de probleme de place pour le compteur EDF avec ce grand coffret ?

Derniere question, j'ai déja un tableau elec legrand 4 rangées, à ton avis il se fixe dessus ou c'est 100% hager? (pas trouvé d'equivalent GTL encastré 4 rangées chez legrand)
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 100 message Isere
pas de probleme pour fixer ton tableau LG sur le font du bac hager, il y a deux travesses en bois pour le vissage.
oui le TN401 ou TN402 est bien un vdi(coffret de com.) de basse chez hager, il font 25x25 cm tout comme la platine edf ( 25 et la largeur de la gtl et du tableau)
tu peux metre un GE313E pour gagner quelques €, car dans le GE413 tu peux metre le vdi + la platine edf + un tableau 4R
alors si tu ne met pas de vdi tu peux prendre un GE313E et metre ton tableau 4R LG + la platine edf et sa rentre...

je suis vendeur de materiel elec pour pro
(petite info lol)
Nad et Yvan


Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr

Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
Ok merci bcp pour l'info,

je vais prendre le GE413 comme ça je pourrais mettre un tableau 4 rangée et le disjoncteur EDF.

Par contre, les VDI de base sont nuls... j'ai besoin d'un truc plus gros (8 RJ45+switch...)

Du coup, je vais probablement m'acheter une baie 9U que je placerai à côté en hauteur.
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 11h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir