Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme sens fumisterie poele bois...

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.548 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Bonjour,
Voici mon probleme, j'ai un poele à bois en D125, j'ai acheté les conduits emaillé en 125 donc, puis une reduction pour passer de mon double peaux 230 en simple 125.
Jusque la rien d'anormale....
Le seul soucis, c'est que si je respecte le sens des fumées sur le tubage( femelle vers le haut), je ne peux monter l'ensemble... car la reduction au plafond (230/125) est elle aussi en femelle... au lieu de mal d'apres ce que je comprend...

Cependant il m'est possible physiquement de monter le tube "à l'envers du sens des fumées".

Le montage 'a l'envers' est il dangereux ? deconseillé ? interdit ? Cela pose t'il un reel probleme ?
Si je jointe tout les raccord avec du mastic refractaire, je n'aurais plus de soucis au niveau des condensats?..?

merci d'avance.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez sur la page devis poele de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des cheministes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Salut Fred, je vois que les travaux touchent à leur fin,

Alors, tu me rassures, effectivement les conduits se montent toujours femelle vers le haut pour que la condensation soit canalisée dans le conduit en direction du poêle, figure toi, que quand les installateurs sont venus m'installer mon poêle, il me les montaient autrement, c'est à dire femelle vers le bas, je leur ai dit que s'était l'inverse, ils étaient tout étonnés, et les ont mis comme je le souhaitais.

C'est donc te dire, qu'ils ont du en poser une bande à l'envers jusqu'à ce que je leur en parle, donc à mon avis, l'incidence ne doit pas être monstrueuse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Très peu de gens connaissent le sens correct de branchement des tuyaux de poêle qui est opposé au "bon sens" pour éviter que l'eau de pluie ou les condensats fuient au raccord....

A mon avis, c'est le seul défaut du montage "femelle vers le bas". Et à voir les posts du froum où des gens se plaignent d'avoir des fuites d'eau et de condensats, un paquet d'installations doivent ^etre à l'envers.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 17h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir