Probléme interupteur différentiel 30mA

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.530 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Tarn
Bonsoir à tous
Suite a une restauration, J'ai fait une réfection total de mon tableau électrique, Interdif 30mA, disjoncteur DNX phase neutre, et tout et tout..
L'habitude tue, ou du moins nous remet dans l'axe par un grand coup de châtaigne.... voulant monter une double, je tripatouille dans la boite a encastré et là, zzzzzzzzzttttttt!! je prends a pleine main la phase, une bonne secousse dans le bras, puis toute la maison dans le noir.
Tout en allant a mon tableau elec je me dis (quelle truffe j'ai laissé le jus) puis en deux super mon interfid a bien fonctionné (heureusement) mais en trois comment ce fait il que ce soit toute la maison????

Arrivé au tableau je m'appercoit que c'est le disjoncteur différentiel général qui vient de sauter et non pas mon interdif du tableau...

Je ré-arme le général et fait un test sur les interdif du tableau avec le bouton test (ça fonctionne)

Ma question est pourquoi ce n'est pas celui de ma prise qui est fonctionné.???
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que le disjoncteur ERDF n'est pas de type S (sélectif) et que la fuite de courant a été supérieure à 500mA (dans les faits entre 250 et 500mA)

Ou alors votre phase a en plus touché un neutre ce qui a occasionné un court circuit

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, c'est peu-etre pour éviter que ce soit le disjoncteur dans le coffret en bordure de propriété qui saute
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Tarn
Carminas a écrit:Bonjour

Ou alors votre phase a en plus touché un neutre ce qui a occasionné un court circuit

@+


Bonsoir merci pour les réponses possibler
Phse neutre non, car cela aurait été le disjoncteur de la prise qui aurait sauté, là c'est fuite à la terre par l'intermédiaire de mon corps OUPS!!!
et c'est le 500 mA général qui a sauté au lieu du 30mA (c'est ça qui n'est pas normal)
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec un court circuit le disjoncteur général peut couper plus rapidement que le disjoncteur du circuit

Si fuite de courant, comme je l'ai dit, si la fuite est importante, le 500mA peut déclencher avant le 30mA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est de l'ordre de 60ms le temps de déclenchement, surement que tes ID sont a 70 et ton DB a 50ms

c'est quel marques et modeles si tu as?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Tarn
yoda_51 a écrit:c'est de l'ordre de 60ms le temps de déclenchement, surement que tes ID sont a 70 et ton DB a 50ms

c'est quel marques et modeles si tu as?


Pour les interdif du tableau des legrands type AC
3mA
N° 08690

Pour le général le 500mA
MArque gardy
4 poles
3 protégé
400volts (je suis 220 et 380 triphasé)
réglé sur 30A
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement ne pas confondre la sensibilité (30mA ou 500mA) et le temps de déclenchement (plus ou moins rapide ou retardé)

C'est pour cela qu'il faut mettre un disjoncteur général sélectif (légèrement retardé)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oki pour les marques, et en amont du 500mA c'est le compteur edf ou tu as un autre DB dehors?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Tarn
yoda_51 a écrit:oki pour les marques, et en amont du 500mA c'est le compteur edf ou tu as un autre DB dehors?


Bonjour
hé non plus rien ensuite c'est le compteur

Laurent81 a écrit:Pour les interdif du tableau des legrands type AC
3mA
N° 08690


Correction pas 3mA mais 30mA

yoda_51 a écrit:c'est de l'ordre de 60ms le temps de déclenchement, surement que tes ID sont a 70 et ton DB a 50ms


Effectivement il y a une constante de temps a prendre en compte. Ce retard au déclenchement permet d'autoriser certains phénomènes négligeables du point de vue de la protection des personnes, des circuits et des équipements, mais qui pourraient autrement déclencher l'ouverture de la protection (mise sous tension de transformateurs ou d'alimentation de découpage par exemple)

La solution est que mon corps est très conducteur avec U=R.I avec le 500mA cela fait une résistance de 440Ohm et avec le 30mA r= 7333Ohm, mais qui peut le plus peut le moins, pour ma part le 50mA aurait du couper le courant
'ai comme l'idée que mes interdiff ne sont pas conforme (pourtant pièce d'origine legrand) .
Je ne veux pas re-tester l'expérience sur une autre prise protégé par un interdiff différent (mais je vais peut être tester avec une résistance de 8KOhm entre phase et neutre puis phase et terre) (si déclenchement du 500mA avant les 30mA j’envoie les tout chez Legrand pour demander un contrôle qualité

Merci pour vos commentaires, je suis preneur de toutes solutions
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
60ms c'est le temps de detection, ce n'est pas instantané, certains sont plus ou moins rapide cela varie jusqu'a 100ms donc tu as eu un conflit de selectivité c'est normal. ton disjoncteur gardy aurait du etre selectif
c'est a dire avec un retard, je ne sais plus la grandeur mais il va attendre 150ms par exemple et le défaut est tjrs présent il coupe


si ça se trouve si tu ressai c'est l'ID qui déclenchera en premier

en tout cas c'est rassurant que ton DB est déclencher c'est que les protections fonctionne, ça arrivera pas souvent que le général saute je pense
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Tarn
yoda_51 a écrit:60ms c'est le temps de detection, ce n'est pas instantané, certains sont plus ou moins rapide cela varie jusqu'a 100ms donc tu as eu un conflit de selectivité c'est normal. ton disjoncteur gardy aurait du etre selectif
c'est a dire avec un retard, je ne sais plus la grandeur mais il va attendre 150ms par exemple et le défaut est tjrs présent il coupe


si ça se trouve si tu ressai c'est l'ID qui déclenchera en premier

en tout cas c'est rassurant que ton DB est déclencher c'est que les protections fonctionne, ça arrivera pas souvent que le général saute je pense
@+


merci bien a tous, pour re tester, je recherche volontaire pour tester mes interdiff (châtaigne dans les doigts contre apéro

Bonne fêtes de fin d'année
Messages : Env. 300
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Des testeurs d'interdiff, je pense que cela ne se vend pas trop cher en GSB

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
y'as un bouton test sur les ID

pas besoin de retester ton installation, si tu veux plus que ça le fasse il faut changer le DB principale pour un DB selectif
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Reze (44)
Dans ton malheur, tu as la chance que tout ait bien fonctionné ;)

je me suis pris un coup de phase l'an dernier lors d'un agrandissement de maisson.

je passais les cables du nouveau circuit de prises quand mon bras a touché la phase du plafonnier exterieur devant la maison.

En 25 ans , rien n'avait été branché car le lampadaire devant la maison est tres genereux en lumiere ...

Quand on a racheté il y a 10ans , j'ai naivement pensé que cette phase etait en attente ...

Lors de la chataigne , j'ai un geste reflexe qui m'a 'débranché' .

Par contre ,ni ID 30mA, ni le général 500mA ne se sont déclenchés . Et pour cause, les 2 étaient nases ...

ERDF est venu sitôt mon appel changer le 500mA.


Moralité : usez et abusez du bouton Test ...
Messages : Env. 300
De : Reze (44)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 22h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir