PAC en mode chauffage, compresseur qui claque et air froid
Bonjour tout le monde,

Nous sommes encore embêtés avec notre chauffage PAC gainable réversible !
Quand le compresseur passe au repos, le voyant préchauffage reste allumé pendant plusieurs heures et le compresseur claque lors de cet arrêt prolongé.
Je vous mets des liens de videos que j'ai enregistré pour vous donner une idée, si vous avez quelques instants à me consacrer:

http://www.youtube.com/watch?v=xkXqE6EvVFA
http://www.youtube.com/watch?v=xhvb-mv2v30
http://www.youtube.com/watch?v=wfBCxbdb2XA
http://www.youtube.com/watch?v=1JOq5PcKgOE

Quand le compresseur redémarre, les bouches envoient d'abord de l'air froid pendant environ 30 à 45 mn avant d'envoyer de l'air chaud.

Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je ne sais plus quoi faire, à chaque fois que notre installateur intervient c'est la cata !

Merci à qui pourrait nous aider.
0
Chantier ouvert le 1er mars 2007
Maison livrée le 09/11/2007 avec réserves.
Réserves levées en Janvier 2011 (après expertise en notre faveur).
Argent débloqué en Juin 2011.

A Carcassonne, tout est loooooooooooooong !


AAMOI n°1290
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
denis76

Messages : Env. 20
De : Dieppe (76)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 03/01/2012 à 22h11
bon il y zero reponse alors je me lance , j'ai vu et écouter les 4 video, il faudrait enlever les toles de protection. et voir si le bruit ne vient pas d'un relais ou autre?
verifier si le compresseur tourne, mais cela m'etonnerait il se peut que se doit lui qu'il face des essais de démarrage? s'il il y manque de freon=probleme refaire complement recherche de fuite et réparation donc un professionnel.
mais déja un multimetre un plan éléctrique et voir sur place donc déja un peut de connaissance elect.désolé de ne pas pouvoir faire plus.
bon courage
Denis
0
Partager
tdi44

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 400
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 04/01/2012 à 08h55
Perso je verrais bien la vannes 4 voies qui n'arrive pas a basculer
0
Récit de la construction : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8009.php
Partager
colibrixxx
Auteur du sujet

Messages : Env. 300
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 12 ans
Le 04/02/2012 à 10h20
Merci pour les idées à explorer...

En fait, c'est plus grave que cela !
J'ai fait venir une autre société, spécialisée dans le froid et la climatisation puisque mon électricien poseur est une chèvre !

Ils sont entrain d'intervenir aujourd'hui, il faut tout, absolument tout recabler!
C'est le bordel au niveau des gaines mais aussi des cablages électriques ! Il y a des relais partout, des gaines qui soufflent du chaud mais connectées à d'autres qui aspirent directement... sans passer par la maison, c'est une galère !!!

ça devenait urgent... Avec l'arrivée du froid, ça ne fonctionnait plus bien, pour 20° demandés, on obtenais 18° ces jours derniers.


La nouvelle entreprise est venue rapidement, chantier pris en plus de leur calendrier...

Une fois tout cela remplacé, ils vérifieront la charge en gaz.
0
Chantier ouvert le 1er mars 2007
Maison livrée le 09/11/2007 avec réserves.
Réserves levées en Janvier 2011 (après expertise en notre faveur).
Argent débloqué en Juin 2011.

A Carcassonne, tout est loooooooooooooong !


AAMOI n°1290
Partager
En cache depuis le mardi 07 aout 2018 à 10h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Test fonctionnement pac air air en mode chaud »
Discussion lancée par - 11 réponses
« Avis puissance PAC Air-Air maison 2014 »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Pac air air Mitsubishi éléctrique ou Mitsubishi heavy Industrie ? »
Discussion lancée par - 30 réponses
« Devis pour Pac AIR/AIR DAINKIN »
Discussion lancée par - 6 réponses
« COP PAC air/air »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Groupe froid type 'split', réversible »
Discussion lancée par fma38 - 1 réponses
« Conseil Implantation et dimensionnement PAC multiSplit »
Discussion lancée par jokary64 - 4 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir