Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil/avis sur pose de goutieres

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.296 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
Bonjour,

Âpres quelques recherches d'informations sur la pose de gouttières, voici ce que j'en déduis... J'aimerai connaitre vos avis et conseils )

Mon projet est une maison type plain pieds de 16.25m par 9.40m.... Ce qui fait une surface de couverture de 190 m2 en 2 pans a 35 % ...

Selon les informations recueillis, il doit y avoir une descente tous les 8 m de gouttière... Cela m'en ferais 4, une a chaque angle de la maison.... ( et le reste de l’installation : regard, raccordement au EP... etc... ) Tous cela aurait un cout pas vraiment prévu...

La se pose ma première interrogation :

- Un ami avec 18 m de longueur par pans de toit n'en a que 2 (une de chaque coté) , il n'a, a priori, jamais eu de souci de débordement lors de forte pluie.... Qu'en pensez vous?

Pour le reste je pense faire une installation PVC blanc... (après mure réflexion entre Alu , zinc, et PVC).

Il semblerait, tjs d’après les information recueillis, que mes gouttières devrait avoir un Ø de 185 et des descentes Ø 100 pour un écoulement optimal... Je compte bien mettre ces diamètres conseillé, et est ce que cela ne me dispenserai pas de 2 descentes ?

Merci pour vos avis

A Bientôt ... V ...
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...

Allez sur la page devis pose de gouttières de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
bou !

des polices rouge bleu noire, et gras ou pas ton message est pas trés lisible

Citation: Qu'en pensez vous?


c'est pas un soucis les recouvrements pureau etc devront être en conséquence et seront plus grand.

Citation: et est ce que cela ne me dispenserai pas de 2 descentes ?


je suis pas pro de ces trucs mais à mon avis le nombre de descente est plus motivée par la hauteur que génère la pente sur l'esthétique du bâtiment. Si techniquement ont peux prévoir plus grand pour les constructeurs du matos un moment faut bien prévoir une limite d’où le rôle de la norme DTU. Aprés avec 18m de développé, en bas de pente et en bas de gouttière et cas de forte pluie c'est quasi le débit d'un petite torrent.


cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
erwan1972 a écrit:bou !

des polices rouge bleu noire, et gras ou pas ton message est pas trés lisible

cdt


Désolé moi qui pensais etre plus clair.... lol

Merci de ta réponse, mais je n'est pas tous compris, " les recouvrements pureau" sont déterminer par "l'emboitement" des tuiles (Enfin je crois..), dans mon cas ce sont des tuile "Oméga 10" ...

Et pourrai tu m'expliquer :
erwan1972 a écrit: "Si techniquement ont peux prévoir plus grand pour les constructeurs du matos un moment faut bien prévoir une limite d’où le rôle de la norme DTU"...
dsl, je me suis un peu perdu là...
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: dans mon cas ce sont des tuile "Oméga 10" ...


ha, j'ai répondu pour des ardoises !
je suis moins fort en tuile, d’après la doc
http://www.imerys-toiture.com/documents/doc_autres/Omega_10.pdf

c'est 12m maxi.

Que pense les pros du forum ?

Citation: dsl, je me suis un peu perdu là...


si tu as une gouttière de 20m avec une pente de 4mm par mètre. On a 8cm de haut.

avec 30m, on a 12cm.

il y a bien un moment ou les crochets vont pas descendre assez bas !!! Idem pour les quantités d'eau à évacuer, les diamètres de tuyau seraient énorme.

faut bien une limite.

C'est une partie du rôle de la norme, en France appelée DTU.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
ok !! cool !! cette fois j'ai compris Smile

Mon "problème" est plus de devoir mettre 4 descentes, alors que j'aimerai en mettre que 2... Sad Et je me demande si s'est indispensable...

Comme dit dans la présentation du post, un Ami avec 18m de longueur et la même configuration de toit que moi ( 18*9 en 2 pans a 35%) n'a jamais eu de problème de débordement... et j'aimerai avoir l'avis de "pro" qui ne cherche pas a faire de benef. Wink
Messages : Env. 100
De : Montmerle Sur Saone (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Un nombre de descentes, idem développé gouttière est fonction de la surface de la toiture, de la pente de la longueur et des contraintes périphériques du bâtiment.

En gros si tu veux une réponse appropriée et bien un petit schéma côté avec pente !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de gouttièresArtisan
Devis pose de gouttières
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos de gouttières
Photos de gouttières
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir