Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul poteau béton armé

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.067 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Bonjour à tous,

Je souhaite réaliser deux poteaux bétons pour soutenir des pieds de ferme. L'objectif étant de supprimer l'entrait principal, tout en conservant un entrait retroussé moisé, les poteaux devront aussi reprendre des efforts de poussée horizontaux.

Les poteaux devront supporter 3.5T chacun, ils auront une hauteur de 2.9m pour l'un, 2.7m pour l'autre.

Dimensionnement des poteaux :
20*30
Armature : 6 HA 10 Cadres : 15*25 HA 6 espacement 15 cm

Dimensionnement des fondations :
50*130 - épaisseur : 35cm
Armature 6 fers de 7

Liaison entre armatures poteau et fondation renforcée par 4 HA 10

Pouvez vous m'indiquer :
1 : si le dimensionnement des poteaux est correct par rapport à la charge
2 : si la fondation et la liaison avec le poteau vous semble correcte pour reprendre la poussée horizontale

Merci d'avance,

Je vous joint un schéma :
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il faudrait en savoir un peu plus sur la valeur des efforts horizontaux.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Oui en effet, c'est bien là mon problème, je ne sais pas calculer ça.
Concernant uniquement la section des poteaux, est ce suffisant par rapport à la charge ?
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour les charges verticales, largement. Par contre, les efforts horizontaux pourraient remettre en cause le dimensionnement et du poteau et de la fondation.

Pour l'évaluation des efforts horizontaux, pourquoi tu ne soumet pas ton problème sur le forum charpente ?

Il faudra aussi évaluer les efforts au vent sur les façades (à moins que ce soit tout ouvert ?).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
En effet, bonne idée, je vais faire un tour dans le forum charpente pour calculer cela.
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
c'est un pro qui te fait la charpente?
si oui, il doit être en mesure de te fournir la NdC où apparaissent ces efforts horizontaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Non, ce n'est pas avec un pro, c'est moi qui fait une reprise sur une ferme déjà existante.

Pour apporter des précisions, en fait, dans un bâtiment, j'avais deux fermes identiques, mal réalisées par l'ancien propriétaire, sujet qui avait l'objet d'un post dans le forum :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-123292.php

Sur les conseils des 'forumeurs', j'ai modifié ces deux fermes pour en faire ceci (entrait retroussé remonté, jambe de force insérée par embrèvement, ...) :

Avant :



Après :



L'une des deux ferme repose sur une poutre bois qui lui sert d'entrait, dans laquelle les jambes de forces sont bloquée par tenon et embrèvement.

La seconde repose sur une petite poutre bois, posée sur un mur de refend. Je souhaite enlever ce mur, ainsi que la petite poutre bois car il y aura une ouverture type mezzanine à la place.
C'est pour cela que j'ai entrepris de réaliser les poteaux bétons.
Aujourd'hui, la ferme est en attente de ces poteaux de soutient, elle repose pour le moment sur des étais.
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
Bonjour,
De retour du forum Charpente, et en majorant un peu les résultats qui m'ont été fourni :
Charge verticale : 2T
Effort horizontal : 1T (vent compris)
Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ce sont des efforts pondérés ou non ?

Dans les charges, quelle est la fraction de charges due aux charges climatique (neige) ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'aime pas du tout ton empilage ,tu devrais plutôt revoir ton architecture ,le résultat sera meilleur à mon avis.
(rappelles toi la tempête de 1999 ).
gege
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Champigny Sur Marne (94)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Villers Cotterêts (2)
@gege94500

Revoir mon architecture, peux-tu préciser ce que tu veux dire ?

Je me doute bien que la réalisation que je souhaite faire sort de l'ordinaire.
Pour penser cela, je me suis basé sur les charpentes avec arbalétriers assemblés sur poteaux, telles que présentées dans le livre : La charpente mode d'emploi de Jean Louis Valentin.
Il s'agit de charpentes anciennes où les arbalétriers viennent s'assembler à des poteaux engagés dans la maçonnerie des murs. C'est la masse du mur qui soutient l'équilibre du triangle.
Je me suis dit qu'avec les techniques d'assemblages modernes (platines, boulons, ...) et les possibilités du béton armé, il serait sans doute possible de réaliser un équivalent de ce type de charpente, en remplaçant d'une part le mur 'masse' par le poteau béton, et en remplaçant l'appui contre ce mur masse par une platine métallique ou un boulonnage du pied de ferme dans le poteau béton.

Mon objectif est de pouvoir supprimer l'entrait, afin de réaliser une mezzanine. Je ne souhaite pas avoir une poutre en plein milieu de la mezzanine.
Bien sur, si ce n'est absolument pas possible, je devrais me rabattre sur une solution visant à remplacer l'entrait en bois par un câble métallique afin de retenir l’écartement de la ferme.

Messages : Env. 30
De : Villers Cotterêts (2)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 18h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir