Bonjour à tous,

j'ai 4 emplacement prévus pour des radiateurs electrique dans ma maison.
Je souhaite en prendre des 1500W.

Du coup j"ai tiré 4 gaines en 1.5 depuis mon tableau en directions des emplacements et un disjoncteur 10A par radiateur.

Le truc que j'avais pas pensé c'est que la place dans mon tableau commence à se réduire comme peau de chagrin.

Y'a t'il moyen d'utiliser des wago afin de réduire le nbre de disjoncteur (exemple: 2 radiateurs sur un disjoncteur 20A).

D'avance merci
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
non tu ne peux pas mettre de 1,5mm² sur un disjoncteur 20A

tu peux brancher 2 fils sur chaque disjoncteur donc tu n'as pas besoin de wago, mais tu peux aussi mettre des wago la gtl c'est une boite de dérivation géante et il faut un outils pour l'ouvrir donc aucun probleme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec du 1.5² il faut des disjoncteur 16A maxi

Si vous ne raccordez que 2 radiateurs par disjoncteur, vous pouvez mettre 2 fils par borne du disjoncteur

A+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
Ben en fait la norme dit:
un radiateur en 1.5 sur un Disj 10A. (jusqu'a 2000W).

Donc si je veux economiser la place dans mon tableau, étant donné que je ne peux pas retirer de gaines je peux faire:

deux radiateurs en 1.5 sur un disj 16A?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous n'avez pas la version à jour.

Auparavant la norme limitait à un disj 10A la protection pour un chauffage en 1,5²
Depuis 2010 elle autorise un disj 16A pour 3500W maxi

En plus dans votre cas, cela ne pose aucun problème vu que vous avez ramenez individuellement le raccordement de chaque radiateur au disjoncteur du tableau, donc aucun risque de surchauffe.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui c'est grace au cablage en étoile que tu as fait, c'est la meilleur façon, 16A pour 3500w tu peux les charger les disjoncteur c'est fait pour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
OK donc je vais acheter des C16 et brancher 2 radiateurs dessus, merci bcp!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Rhone
J'vais etre chiant mais j'ai une autre question du même ordre.
J'ai repiqué mes Vollets roulants du rez-de-chausser en 1.5.
Et j'ai repiqué ceux de l'étage en 1.5 égallement.

Du coup, j'ai deux gaines en 1.5 qui arrivent au tableau.

J'avais prévu de mettre deux disjoncteurs de 10A mais du coup je me demande si je peux faire pareil, c'est à dire mettre un C16 et brancher mes deux gaines dessus. Ca me fera économiser de la place dans le tableau (1 module de moins encore!)

Possible?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Gardez au moins 2 disjoncteurs différents (sous 2 ID différents) pour l'ensemble de vos volets.

Ainsi en cas de panne d'un circuit, vous pouvez ouvrir au moins la moitié des VR de la maison.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour les VR 1 disj 10A suffit pour les 2 circuits.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui 2 circuit VR sous un meme disjoncteur pas d eprobleme

la hotte n'as pas besoind 'un circuit spécialisé, ni le frigo ect si ça peut t'aider a diminuer ton nbre de module
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
ok merci bcp!! une sortie de cable pour la hotte?
D'ailleurs vis-à-vis du consuel, les sorties de cable non utilisée, on met des wago en attente dans la boite ?
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
oups, j'ai répondu en même temps que Carminas

donc : 1 seul disj 10A suffit pour les VR mais question pratique il vaut mieux en avoir 2

pour la hotte, certaines ont un cable, d'autres une prise.
Wago dans la boite de sortie de cable : oui, c'est bon.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 22h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir