panne pompe a chaleur isaa 13
bonjour, ma pompe à chaleur de marque france geothermie type isara 13 mono, fait disjoncter le 30ma à chaque fois que le groupe veux démarrer. Voila 1 semaine le dépanneur est venu il a trouvé le problème. Le circuit frigo rempli d'eau environ 5 litres il n'a jamais vue ça.il m'a fait entendre qu'il faudrait certainement changer l'ensemble de la pompe a chaleur!!!!!!! l'installation n'a que 2 ans et 10 mois; de plus il ai déjà intervenu deux fois pour des fuites de gaz sur le circuit frigo (pendant la garantie) quelle recourt et comment être sur qu'il faut tout changer? pour l'instant tout ai démonté et pas de réponse de l’installateur
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompes à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
run4

Messages : Env. 600
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
Le 19/06/2012 à 10h43
En majorité des cas quand un produit perd du gaz........
Bien sur on refait une recharge quand on s'en apperçois

En général , et ce que j'ai pus constaté un produit qui perd du gaz meme apres une recharge, en génaral il ne fond pas un an, le plus que j'ai vus c'est 18 après recharge.

Un conseil si tu peux le faire fait le remplacer par un produit neuf, negocie avec l'artisant.

Fait un courrier recommandé recapitulant que le problème était déjà éxistant pendant la période de garantie, et que suite a ses problemes récurant que ta PAc est maintenant en panne.
Exige sur ce courirr le remplcement a neuf de la Pac dans les plus bref délais, met ce courrir en copie au constructeur (tu joint a ce courrier en pieces jointes les fiche d'intervention pendant la période de garantie, visualisant les recharge de gaz.

Un conseil ne fait pas réparer, fait le changer par l'artisant, sinon tu aurra que des problèmes.

Bonne chance, tiens nous informer de la suite...
0
Partager
Orion31

Messages : Env. 30
De : Nailloux (31)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 19/06/2012 à 12h10
Salut,



si tu as de l'eau dans ton circuit frigorifique, faut pas chercher midi à 14h, c'est que ton échangeur est mort (fuite donc mélange fluide/eau).
Ca se remplace mais c'est plus de boulot que de remplacer l'ensemble...

Par contre:
Manque de gaz = fuite.
fuite=recherche fuite + réparation.
Donc on ne rajoute pas du gaz sans réparer la ou les fuites...
Surtout que si je me souviens bien, cette pac fonctionne au R407C. (mélange de 3 gaz aux proportions à peu près, 1/4 de r32, 1/4 de r125 et et 1/2 de r134).Une fuite peut donc provoquer le départ d'un ou 2 gaz (la taille des molécules sont différentes) et dans ce cas ton r407c n'a plus les mêmes propriétés puisque sa composition sera différente.C'est pour cela que l'on charge ce gaz en phase liquide.
Donc obligation de récupérer l'ensemble du fluide restant et remplissage avec du neuf, car il est impossible de savoir quel gaz c'est plus échappé qu'un autre.


Sur le rapport d'intervention, il doit obligatoirement figurer la quantité de gaz récupérée et chargée. Tout comme il doit être spécifié qu'il a trouvé et réparé la fuite et qu'il a contrôlé l'étanchéité de ton circuit.
La quantité chargée dit correspondre à celle indiquée sur ta machine.
Vérifie tout ça, et si c'est pas réglo (j'en doute, c'est pas normal de venir plusieurs fois pour des fuites, sauf si mauvais technicien...) mets la pression à ton installateur...
Il peut perdre son agrément car il ne respecte nullement les procédures/règles du métier.
S'il t'a rajouté du gaz, qui dit que ce n'est pas ça qui a bousillé ton échangeur ou ta machine après tout??


Après tout dans un moteur 2 temps, que se passe-t-il quand tu fais un mauvais mélange essence/huile?? (trop riche, ça fonctionne mais rendement pourri, trop pauvre serrage du moteur).

0
Partager
ptitcoq
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
De : Magnoncourt (70)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 19/06/2012 à 22h58
Bonsoir, merci de vos réponse.
après multiples appels a mon installateur il viens de m'apporter le devis qui s'élève à 2956,51 euros changement 1 compresseur, 1 échangeur à plaque, rinçage du circuit, séchage à l'azote, 1 filtre déshydrateur, 1 détendeur thermostatique, mise au vide du circuit, recharge en gaz R407c et la main-d’œuvre. il dit que se n'ai pas de sa faute que le problème viens qu'il y a du sable dans l'eau du forage mais depuis sa mise en service le filtre à été nettoyé une seule fois et sans aucun colmatage seulement par précaution lors d'une réparation. il me dit que sa pourrait venir d'une chute importante de la température de mon forage qui aurais fait gelé. la profondeur du forage 18 mètres température de de l'eau 10 degrés donc je n'y croit pas trop. première fuite le 01/12/09 sur sertissage entrée liquide détendeur charge de R407c 2.8 kg. deuxième fuite le 09/03/11 sur détendeur tube recharge R407c 2,8 kg voilà. donc j'ai envoyé une lettre de mise en demeure avec un délai de 10 jours. plus qu'à attendre. pensez vous que ses soudures aurais peux endommager ma pac?et a votre avis quels recours se présente à moi?
0
Partager
biloup

Messages : Env. 10
De : Dommartin (69)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 27/12/2013 à 16h40
Probleme sur votre pac isars 13 mono
Bonjours
si jamais vous changer votre pac vu les frais qu'elle va vous coûter je suis preneur de votre régulation(le petit cadran avec les chiffres en rouge) impossible de s'en procurer. email: mc.bartolo@orange.fr
0
Partager
En cache depuis le samedi 14 juillet 2018 à 23h20

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Pompe à chaleur Air-Eau ou Eau-Eau (Géothermie) »
Discussion lancée par - 85 réponses
« Réglage pompe à chaleur »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Thermostat intérieur pour pompe à chaleur »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Pompe a chaleur insupportable »
Discussion lancée par - 129 réponses
« Pompe à chaleur eau/eau 55°C pour rénovation »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Panne géothermie appareil SOFATH »
Discussion lancée par jeanpouet - 6 réponses
« Plancher rafraîchissement avec chape anhydrite, des retours? »
Discussion lancée par Sacavin - 11 réponses
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir