Retour
Menu utilisateur
Menu

Reglage adoucisseur eau Permo centurium 16

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 19.720 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Mon installateur viens me poser un Permo centurium 16 demain

Je voudrais savoir a partir de combien de th une eau est corrosive?

J'ai recherche des doc ou texte de lois indiquant le th mais pas trouvé

Enfin je voudrais quel th ils ont dans les hospitaux ? (surtout en service de dermatologie/peau irritée)

mon plombier me propose 0 de th ...est ce bien?

merci
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...

Allez sur la page devis adoucisseur d'eau de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
0, c'est parfait pour bouffer les tuyaux.
Minimum 7
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
o_live a écrit:
mon plombier me propose 0 de th ...est ce bien?

J'en connais un qui veut changer des tuyaux ...
Un 6-8°f serait très bien ^^
http://www.aquadosil.fr/cariboost_files/calco-carbonique.pdf
Un petit pdf, tout est dedans, mais c'est du lourd pour les profanes
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour,
je viens d'installer mon Permo Centurium 16 aujourd’hui
mon plombier m'a qu'il ne pouvait rien régler avant le passage du commercial
donc il y a les paramètre usine ,a quel th est il réglé d’origine?

a partir de th un eau est corrosive?

la maison ou je suis a 38 ans , donc depot de calcaire,avec un eau corrosive au bout de combien de temps le tuyaux perce ?
est ce que cela va enlever du calcaire déposé dans les tuyaux ?

il viens mardi


je regarderais ton pdf demain il fait chauffer la cabesse

merci
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
o_live a écrit:Bonjour,
je viens d'installer mon Permo Centurium 16 aujourd’hui

Félicitation ^^
o_live a écrit:
mon plombier m'a qu'il ne pouvait rien régler avant le passage du commercial

Commercial ou technicien habilité et compétent
o_live a écrit:donc il y a les paramètre usine ,a quel th est il réglé d’origine?

1000 litres / 64 minutes de régénération / 1 h du matin et environ 8-12°f de dureté
o_live a écrit:
a partir de th un eau est corrosive?

C'est variable, on va dire en dessous de 2°f, mais j'ai des installations à 0°f qui ne bougent pas... c'est plus au niveau du ressentie que c'est désagréable.
o_live a écrit:
la maison ou je suis a 38 ans , donc depot de calcaire,avec un eau corrosive au bout de combien de temps le tuyaux perce ?

Difficile à dire, ça dépend du métal, de la couche de calcaire ...
o_live a écrit:
est ce que cela va enlever du calcaire déposé dans les tuyaux ?

Non, pas convaincu...
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour Show

Citation: C'est variable, on va dire en dessous de 2°f, mais j'ai des installations à 0°f qui ne bougent pas...


A 0 de th comment ce la fait que des installation ne bouge pas ?
puisque c'est corrosif

Les tuyaux de la maison sont en cuivre.

Citation: c'est plus au niveau du ressentie que c'est désagréable


Est ce irritant pour la peau ?

Le commercial me propose lui aussi O th

En discutant avec un plombier a la retraite qui posait des Permo, celui ci m'a dit que 7 de th était "limite" , il valait mieux 8

Est ce que dans de temps le réglage du Th du Permo bouge...?

Je recherche un mix en premier lieu pour ma peau irritée et la plomberie

De même j'ai lu un peu la notice

j'ai vu que l'on pouvait régénérer tout le 3050 l pour un th de 28
est ce bien ? (Pb mon th varie la dernière fois j’étais a 25 un autre a 26 puis 29)

Faut il régler "la cote X" ? ou est ce déjà fait ?


Je mettrais bientôt un photo de l’installation




merci encore
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bonjour,

un TH de 14 est idéal pour toi, ta plomberie et surtout ton ballon d'eau chaude s'il est alimenté en eau adoucie (noté sur les notices de BEC dignes de ce nom). De 0 à 15 tu as une eau agressive, de 15 à 30 une eau neutre et au delà une eau chargée.

Les fournisseurs de ce genre d'appareils te conseilleront toujours de descendre le Th au plus bas pour argumenter la vente du produit et les qualités d'une eau douce en oubliant les inconvénients mais aussi pour que le client achète le consommable en changeant plus souvent le sel par exemple.
Dans mon métier, il nous arrive très couramment d'avoir des clients au téléphone avec des adoucisseurs réglés si bas que les ballons ne tiennent pas 3 ans. Le discours est toujours le même - "c'est mon fournisseur qui m'a dit de le mettre à 0, 2, 4......."

Le phénomène d'une eau trop douce sur les composantes qu'elle traverse est très simple. Pour schématiser, naturellement ton eau adoucie va chercher à récupérer les particules dont elle a été déchargée. Tout est une question d'atomes et de charges positives et négatives et comme dame nature fait bien les choses, ces particules elle va les chercher là où il y a de la matière c'est à dire dans les canalisations, dans les appareils électroménagers, le ballon d'eau chaude.....etc avec les problèmes que l'on connait.


A toi de voir maintenant,

Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
A partir de quel degrés de TH le calcaire s’incruste ?
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
o_live a écrit:A partir de quel degrés de TH le calcaire s’incruste ?


Ce sont plusieurs paramètres qui entrent en compte: TH, TA/TAC, température.... En gros plus tu as une eau chargée en Magnésium, calcium et de carbonate qui plus est chauffée (le cas dans ta production d'eau chaude) et plus tu auras de dépôt.
Chez moi le TH est entre 20 et 35°f (eau équilibrée) mais nous souffrons du calcaire qui vient se déposer partout sur la robinetterie, le BEC et l'électroménager. Néanmoins je préfère, et de loin, avoir une eau calcaire que (trop) adoucie. Le calcaire amène de la matière et, dans une certaine mesure, sera moins nocif pour ton installation qu'une eau trop douce - le tout est de trouver le meilleur équilibre.

Pour information, et cela peu de gens le savent, tu dois avoir une analyse de ton eau derrière ton relevé de consommation. Ceci a aidé un collègue à qui un commercial d'adoucisseur avait quelque peu trafiqué l'analyse de son eau afin de l'effrayer et d' étayer sa vente sur les ces points en partis inventés. Manque de bol, le collègue est du métier qui plus est, formateur et il a aussitôt apporté les contre-arguments et la fameuse analyse techniquement indiscutable pour demander au commercial s'il se rappelait où était la sortie

Mit²
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
o_live a écrit:
Citation: c'est plus au niveau du ressentie que c'est désagréable

Est ce irritant pour la peau ?

Non, l'eau totalement adoucie est huileuse et mousse très facilement.
Le calcium présent dans l'eau permet de nous rinçer, sans eux on a plus de difficulté à se débarrasser du savon.
On a le même effet avec un savon surgras, ce qui très agréable pour les peaux sensibles.
o_live a écrit:
Le commercial me propose lui aussi O th
En discutant avec un plombier a la retraite qui posait des Permo, celui ci m'a dit que 7 de th était "limite" , il valait mieux 8

Je rejoins plus le plombier qui a du métier.
o_live a écrit:
Est ce que dans de temps le réglage du Th du Permo bouge...?

Oui, mais ce n'est pas forcément à cause de l'adoucisseur.
L'eau qui alimente votre commune peut changer aussi au cours du temps. L'appareil est à faire contrôler tous les 3 à 4 ans.
o_live a écrit:
De même j'ai lu un peu la notice
j'ai vu que l'on pouvait régénérer tout le 3050 l pour un th de 28
est ce bien ? (Pb mon th varie la dernière fois j’étais a 25 un autre a 26 puis 29)
Faut il régler "la cote X" ? ou est ce déjà fait ?

Je trouve la notice instructive mais je suis technicien de la marque... pour un particulier, elle me semble très indigeste.
Pour un Th de 28°f, je recommande 44min de régénération, heure de régénération 2h00 et pas plus de 2300 litres de cycle.
La cote x est à régler à 145 mm
Bonne installation ^^
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Salut et merci

voila les réglages:

eau entrée 25TH (il s'est base sur un th de 30)
eau sortie 8TH
régénération tous les 2900L
temps de régénération pJ'aime ! bar 42mn
heure de régénération 4H
cote X :145mn

est ce correct ?

Par contre le filtre a sédiment deja tres encombré ?
est du au soudure sur le tuyaux en cuivre lors de l'installation?
ou au sédiment ?

Permo fait il un filtre auto nettoyant 20microns ?

merci
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
o_live a écrit:Salut et merci
voila les réglages:
eau entrée 25TH (il s'est base sur un th de 30)
eau sortie 8TH
régénération tous les 2900L
temps de régénération pJ'aime ! bar 42mn
heure de régénération 4H
cote X :145mn
est ce correct ?

Oui, je recommande néanmoins l'ajout de 2 min en plus de rinçage.
Passé de 42 min à 44 min ^^
o_live a écrit:
Par contre le filtre a sédiment deja tres encombré ?
est du au soudure sur le tuyaux en cuivre lors de l'installation?
ou au sédiment ?


Oui, ça peut venir des nouveaux tuyaux et des soudures... après tout dépend de ce que vous appelez "très encombré"...
Brun clair, jaune, noir, épais... une photo ?

o_live a écrit:
Permo fait il un filtre auto nettoyant 20microns ?
merci

Oui, mais rien d'aussi bon marché qu'un filtre 20µm à remplacer tous les 6 mois
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour,
voici les photos détaillés du Permo Signal, l'installation date du 24/05/12
Pourquoi faut il 2 minutes de plus en régénération ?

J'ai fait modifier le pression pour avoir un jet de douche très doux (ce qui est le cas maintenant)vu l'hypersensibilité de ma peau
je suis a 1,8 en dynamique et 2,2 en statique .Est ce qu'il modifier d'autre paramètres dans le Centurium 16?

Comment modifier le temps de régénération?

Ce pendant je suis oblige de reconnaitre que c'est mieux , j'ai la peau qui tiraille moins rien a voir avec un eau non adoucie !
je vais prendre le temps si ma peau tire toujours est ce que je peux retirer deux degres de TH en mois?
sans rien abimer ?(plomberie)

Enfin un truc qui m'intrigue pouvez expliquer pourquoi avec 0th vous des installations qui ne bouge pas ?
merci pour tous vos précieux conseils !





Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
o_live a écrit:Bonjour,
voici les photos détaillés du Permo Signal, l'installation date du 24/05/12
Pourquoi faut il 2 minutes de plus en régénération ?

Pour 4 bar et pour une régénération efficace et complète, je passe systématiquement à 44 min.
En dessous de 3 bar, je recommande un temps de 52min à 54min, à voir sur place.
o_live a écrit:
J'ai fait modifier le pression pour avoir un jet de douche très doux (ce qui est le cas maintenant)vu l'hypersensibilité de ma peau
je suis a 1,8 en dynamique et 2,2 en statique .Est ce qu'il modifier d'autre paramètres dans le Centurium 16?

C'est vraiment pas très élevé comme pression...
Oui, le temps de régénération doit-être de 52min minimum !
o_live a écrit:
Comment modifier le temps de régénération?

Dans votre mode d'emploi, tout est indiqué.
o_live a écrit:
Ce pendant je suis oblige de reconnaitre que c'est mieux , j'ai la peau qui tiraille moins rien a voir avec un eau non adoucie !
je vais prendre le temps si ma peau tire toujours est ce que je peux retirer deux degres de TH en mois?
sans rien abimer ?(plomberie)

Il faut que vous laissiez un peu de temps au temps pour que vous vous rendiez bien compte si vous avez besoin de baisser le réglage ou si c'est suffisant.
La garantie est de 12 mois sur tout l'appareil, attendez 6 mois pour vous faire une idée précise.
o_live a écrit:
Enfin un truc qui m'intrigue pouvez expliquer pourquoi avec 0th vous des installations qui ne bouge pas ?
merci pour tous vos précieux conseils !

Oui, tant qu'il n'y a pas de bouchage sur l'eau chaude sanitaire : le 0°f de Th est "supportable" sur la plupart des réseaux (non mixte), mais je laisse la responsabilité aux clients.
Avec ce réglage, les robinets sont comme au premier jour, la peau ne tire pas du tout mais on se rince très mal et donc on consomme beaucoup plus d'eau.
C'est pour cela que je recommande 6°f, 4°f à la rigueur mais je ne règle à moins que sur demande express et écrite du client.
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour,

J'ai acheté un rideau de douche transparent marque "Form" il y a trois jours
comment se fait il que j'ai des trace blanche , avec de 8th je pensais que
le calcaire ne se déposait plus. Avez vous une idée ?

Je vais essayer de toucher a la programmation mais j'ai peur de faire une gaffe....
Si je touche au paramètre , faut il systématiquement lancer une régénération ou attente la prochaine (j'en suis pas loin)

Enfin pouvez me dire sur les photos si c'est le soudure, sédiment ou autre qui sont dans le filtre?

Comment je dois faire si je veux rehausser ou abaisser ma pression sur mon réducteur de pression (débordés 7ep)
doit je toujours faire couler de l'eau? désolé je ne suis pas très bricoleur (je compte peut être ajouter 0,2 bar)

Sur la doc officielle (p<4 bar = 42 ou p>4 =33) que j'ai ,il ya que ces indications,
est ce que il y a pas un autre doc qui indique en fonction de la pression le temps de régénération ? (site Permo ou ailleurs)
ou une formule ou calcul a faire ?

Merci pour tout Show vous êtes super !


h 22H30
Après lecture....

bonsoir , j'ai commencé a regarder la doc
j'ai vue que l'on pouvait avoir les consommation cependant certains ne sont pas détaillés dans le mode d'emploi(il ne parle que du Po70) a quoi correspondent t-ils ?
Po71?
Po72?
Po73?
Po74?
Po75?
Po76?
Po77?

merci encore pour tout
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 20h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis adoucisseur d'eauArtisan
Devis adoucisseur d'eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir