Retour
Menu utilisateur
Menu

écran sous toiture dilemme...

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.213 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Bonjour a tous
je suis face a un dilemme
j'ai changé ma charpente et j'ai complètement zappé le film sous toiture
j'ai vu qu'il fallait un contre lattage pour laisser passer l'air mais je n'ai pas la place de le mettre
je dois poser les liteaux et je voudrais savoir si je peux mettre le film sans mettre le contre lattage ?

d'autre part je ne sais pas quelle film je dois mettre, 100% étanche ou respirant a savoir que je comptais remplir d'isolant entre les chevrons


je sais c'est un peu tard pour penser a tout ça mais quand on est au four et au moulin ça arrive de faire des oublis

merci d'avance pour vos réponses
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez sur la page devis couverture de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des couvreurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 300 message Orchies (59)
Si l'isolant viens contre l'ecran sous toiture il devra etre respirant

Fred
Messages : Env. 300
De : Orchies (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour Horca,


il te faut 20mm de ventilation entre la tuile et le film sous toiture.... pourquoi ne peux tu pas les mettre...?

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Salut ludo je ne peux pas car les chevron sont deja posé et qu'il me reste que 27 mm pour etre dans la continuité du toit du voisin ( maison mitoyenne )
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Il te faut combien de temps pour les enlever et reprendre ? Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:Salut ludo je ne peux pas car les chevron sont deja posé et qu'il me reste que 27 mm pour etre dans la continuité du toit du voisin ( maison mitoyenne )


c'est quoi comme tuile..?

l'entre axe de chevrons est de combien..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Chevron 10 x 40 tuile redland beton entre axe de 55
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Regismu a écrit:Il te faut combien de temps pour les enlever et reprendre ? Wink

enlever les chevrons c'est pas la peine je m'etais deja trompé en oubliant d'en retailler 2 et j'ai bien passé 30 min a les enlever sans tout casser pointe de 160 x 5.5 + 70 x 3.5 croisé dans muraliere avec poutre béton dessous qui m’empêche de passer la masse pour les sortir
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:Chevron 10 x 40 tuile redland beton entre axe de 55


plate ou double romane.? similaire..,?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Double romane
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Un grossiste en matériel de toiture m'a dit ce matin que ca craignais et que si je posais sans double lattage j'allais faire pourrir l'isolation entre les chevron et la charpente qu'en penses tu ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:Elle fait 2 bosse donc je pense qu'elle s'apelle double romane


bon tu n'as pas tout perdu, elle ventilera tout de même mais n'oublies pas les chatières en point bas et de ventiler en faitage.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:Un grossiste en matériel de toiture m'a dit ce matin que ca craignais et que si je posais sans double lattage j'allais faire pourrir l'isolation entre les chevron et la charpente qu'en penses tu ?



ben ça dépend du film que tu poses.... ça ventilera tout de même puisque tu auras un tunnel de 2.5/4 tous les 15cm.... et ça circulera quand m^me...

et même 10mm ça ne pourrait pas l'faire..? ce serait toujours ça de mieux.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut que je mette des chatières a toute les rangées de tuile ? étant donné que je suis sur une muraliere et que je comptais poser un solin en plomb c'est peut être une mauvaise idée pour la ventilation haute et basse
une solution pour les moyens de ventilation ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
kauffmann ludovic a écrit:
horca a écrit:Un grossiste en matériel de toiture m'a dit ce matin que ca craignais et que si je posais sans double lattage j'allais faire pourrir l'isolation entre les chevron et la charpente qu'en penses tu ?



ben ça dépend du film que tu poses.... ça ventilera tout de même puisque tu auras un tunnel de 2.5/4 tous les 15cm.... et ça circulera quand m^me...

et même 10mm ça ne pourrait pas l'faire..? ce serait toujours ça de mieux.....

je partais sur un film HPV
pense tu que si je pose un liteau de 10 en contre lattage et que je me retrouve avec la toiture voisine 10 mm plus bas j'ai un risque de fuite a la jonctions des tuiles ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:Il faut que je mette des chatières a toute les rangées de tuile ? étant donné que je suis sur une muraliere et que je comptais poser un solin en plomb c'est peut être une mauvaise idée pour la ventilation haute et basse
une solution pour les moyens de ventilation ?


naaaaaaaaaaaaaan 1 pour environ 20m²
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:
horca a écrit:Un grossiste en matériel de toiture m'a dit ce matin que ca craignais et que si je posais sans double lattage j'allais faire pourrir l'isolation entre les chevron et la charpente qu'en penses tu ?



ben ça dépend du film que tu poses.... ça ventilera tout de même puisque tu auras un tunnel de 2.5/4 tous les 15cm.... et ça circulera quand m^me...

et même 10mm ça ne pourrait pas l'faire..? ce serait toujours ça de mieux.....

je partais sur un film HPV
pense tu que si je pose un liteau de 10 en contre lattage et que je me retrouve avec la toiture voisine 10 mm plus bas j'ai un risque de fuite a la jonctions des tuiles ?


tes tuiles se raccordent avec celles du voisin...?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je te met des photos ;) 1 sec



Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Edité !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
EEEEEEeeeeeeeeeeeh tu peux voyon, lui il est en 40/40 toi tu peux passer en 27/40 au vu de ton entre axe de chevron de 55 tu peux ventiler avec de la 14/40... d'autant que tu est plus faible en chevron par apport à lui (photo 2)....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Moi je suis en chevron 100x40 et en liteau 27x35 et lui il est en chevron 94x36 et liteau 25x25
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'est d'ailleur pour ca que j'ai retaillé mes chevrons comme tu me l'avais conseillé dans une precedente demande ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:C'est d'ailleur pour ca que j'ai retaillé mes chevrons comme tu me l'avais conseillé dans une precedente demande ;)


zut..!!!

ben ya plus qu'à espérer que les chatières suffiront avec les couloirs de la double romane.... peux pas t'en dire mieux!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
kauffmann ludovic a écrit:
ben ya plus qu'à espérer que les chatières suffiront avec les couloirs de la double romane.... peux pas t'en dire mieux!!

donc tu pense qu'il y a un risque
a ce moment la je ne met pas de film sous toiture mais ça va craindre de mettre de la laine de roche entre les chevrons ..... si ça touche la tuile ça fait quoi ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:
ben ya plus qu'à espérer que les chatières suffiront avec les couloirs de la double romane.... peux pas t'en dire mieux!!

donc tu pense qu'il y a un risque
a ce moment la je ne met pas de film sous toiture mais ça va craindre de mettre de la laine de roche entre les chevrons ..... si ça touche la tuile ça fait quoi ?


au vu de la surface à couvrir non....

tu laisses le film et tu mets ton isole entre chevron comme prévu.... et si tu ne veux pas que l'isole touche le film ben descends un peu ton plafond de deux cm...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Bon je vais faire ça!
derniere question le solin en plomb en haut du toit j'oublie ? il risque de bloquer la ventilation non ?
parce qu'il arrivais avant la depose du toit que de l'eau passe quand meme avec le solin en zinc actuel
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
horca a écrit:Bon je vais faire ça!
derniere question le solin en plomb en haut du toit j'oublie ? il risque de bloquer la ventilation non ?
parce qu'il arrivais avant la depose du toit que de l'eau passe quand meme avec le solin en zinc actuel


non, il ne bloque rien,mais le plomb doit faire au moins 20cm sur la tuile et 10 de remonté au mur...

ce qui est en place actuellement est trop court..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Ok merci ludo t'es un chef j'ai pris plein de note plus qu'a aller faire les courses Biggrin
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 08h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir