Bonjour à toutes et à tous, je vais devoir valider le schema électrique de ma future maison, j'ai imaginé l'implantation du cellier de cette façon mais j'aimerais vos avis toujours critiques et appréciés.

Pour info on y trouvera :
1 évier 1 bac avec meuble d'une largeur de 90 cm
1 sèche linge
1 lave linge
J'aimerai recouvrir le lave linge et sèche linge d'un plan de travail pour le lingerie.

Un tableau électrique + VDI

La chaudière

Le reste de place deviendra des étagères et rangements



Je vous remercie par avance
Laurent







Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Avez-vous jeté un coup d'oeil à la section "plans de maison" ?

Il y a plusieurs centaines de plans pour trouver des idées, classés par taille, forme, etc ... Vous pouvez même avoir pour chaque plan un budget de construction estimatif...

C'est ici : //www.forumconstruire.com/plan_maison/
 
Photographe Env. 400 message Locqueltas (56)
Salut,

Personnellement, je ne trouve pas l'améngament optimum Huh Le coin entre sèche-linge/lave-linge et chaudière me semble de la place perdue et rogne pas mal sur le petit couloir qui permettra de circuler à l'intérieur.

Pourquoi ne pas essayer de regrouper tous les éléments électriques (sèche-linge, lave-linge et chaudière) sur le même mur? Tu peux même imaginer mettre le sèche-linge et le lave-linge l'un sur l'autre (en modèle à hublot) opur gagner un peu de place.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Locqueltas (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Merci pour ta réponse, j'ai préféré regrouper le lave linge l'évier et le sèche linge sur un même pan de mur, je me dis que c'est pratique d'avoir ces 3 éléments dans la continuité du coup je ne pense pas avoir assez de place sur le pan de mur pour y mettre la chaudière. J'ai proposé à ma femme de mettre le sèche linge sur le lave linge mais elle veut un plan de travail sur l'electro pour plier et trier le linge.

Je peux également inverser l'emplacement du tableau électrique et la chaudière, je suppose que l'accès à une chaudière demande simplement un accès de face et pas sur les côtés.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Inverser la chaudière et le tableau électrique me semble une très bonne idée en effet. Un côté, ça suffit pour avoir bien accès à la chaudière. Et tu peux planquer le tout (étagères + chaudière derrière des portes de placard). Quand tu rentres, ça fait plus net et c'est plus simple nettoyer.

Le tableau électrique sera alors pile face à l'entrée. Ce qui est beaucoup mieux vu que tu n'as pas l'air d'avoir de fenêtre. Là, c'est la galère si les plombs sautent. Tu ne verras rien pour pouvoir remettre le jus

Un truc sympa pour ton électro, c'est de prévoir les arrivées/sortie d'eau et prises à 50cm de plus que la normale plus haut. Ainsi, tu peux créer un plan en maçonnerie de 50 de haut et avoir ton LV et ton SL à portée de bras. Plus besoin de se baisser. La niche ainsi créée dessous te permet de ranger tes panières à linge et te facilite le lavage.

Pour ce qui est de plier et trier le linge, il te reste suffisamment de place entre l'évier et l'électroménager pour rallonger un plan de travail.

Dernier point si tu n'as pas de fenêtre : penses à une bonne vmc.
Alterius non sit qui suus esse potest
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Merci Bilbocmoi, effectivement très bonne idée cette rehausse en maçonnerie, c'est pour cette raison qu'on l'aime ce forum Laugh
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 400 message Locqueltas (56)
1+ : très bonne idée
Par contre, vérifie à quelle hauteur ça fait arriver le plan de travail : si ta femme est petite, ça risque de poser problème
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Locqueltas (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Voilà les modifications, je ne pense pas avoir trop de choix dans une petite pièce comme celle-ci





Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Beaucoup mieux.

Mais pour le plan de travail, si tu hausses ton électro de 50 cm, ce n'est plus pratique du tout de le laisser là.

D'où ce que je t'avais dit :
  • Le LV et SL totalement à droite du mur en hauteur avec rangements dessous
  • Allongement du plan de travail en allongeant le meuble évier que tu as à gauche
Et tu peux profiter du mur encore plus en haut du SL et du LV du remettre encore des étagères (pour ce que tu n'utilises pas souvent). Pare que du rangement, on n'en a jamais assez. Surtout dans un cellier
Alterius non sit qui suus esse potest
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Par contre j'ai la chaudière apposée au mur de la chambre, j'espère que ce n'est pas trop bruyant ? !!! Sad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,
Pourquoi un double evier sur un meuble de 90 ? Un bac à laver serait plus utile et prend moins de 60 en largeur. Tu peux donc placer bac à laver/armoire de 60/LL/SL ce qui te fait un plan de travail de 180 avec bien sûr étagères murales au dessus.
Pense aussi à mettre le SL contre un mur extérieur pour installer facilement une évacuation.
Ta chaudière, c'est quel type de chaudière ? Quel type d'évacuation ? En général la cheminée est à l'arrière et c'est donc plus simple de l'adosser à un mur extérieur.
Ce n'est pas hyper bruyant mais ça produit quand même des vibrations qui peuvent être génante. De plus si c'est une posée au sol, je te conseille un petit socle en béton pour la surélever et éviter de gros problèmes si un jour le LL déborde
As tu aussi un CE à placer ?
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Merci, ce sera un évier simple, j'ai pas trouvé d'élément 1 bac dans le logiciel mais tu as raison un meuble de 60 suffit et ça me fera plus de place.

Le sèche linge est à condensation donc pas de pb de ce côté là

La chaudière est une saunier duval, isotwin à condensation au gaz, j'avais pas pensé à l'évacuation arrière, je vais me renseigner. Je pense que ça doit se fixer au mur ce type de chaudière

Je n'ai pas de CE la chaudière fera le travail pour l'eau chaude elle contient 41 litres d'eau chaude dans ces deux ballons
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
C'est bien une murale avec évacuation ventouse à l'arrière, les dimensions 892 x 470 x 502 (haut/larg/prof). Il faut laisser un accès par l'avant avec la place pour retirer le "capot".
Pour le SL, le jour où il est mort, un SL à évacuation coute moins cher, sèche plus vite, ne balance pas plein d'air chaud et humide dans la pièce, n'a pas de réservoir à vider . . .
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
(message à effacer svp)
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Mon sèche linge est un bosch et maintenant c'est livré avec un petit tuyau que l'on place dans une évacuation standard comme celle du lave linge et l'eau part directement dans l'évacuation plus besoin de vider le bac.

Je pense que je peux placer ma chaudière comme sur le plan et l'évacuation ira sur le mur du tableau électrique puisque ça donne sur l'extérieur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
ciboulettecat a écrit:C'est bien une murale avec évacuation ventouse à l'arrière



Je pense que l'évacuation est plutôt sur le capot donc dessus ou je me trompe ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
ocean_78 a écrit:
ciboulettecat a écrit:C'est bien une murale avec évacuation ventouse à l'arrière



Je pense que l'évacuation est plutôt sur le capot donc dessus ou je me trompe ?


L'évac est bien au dessus puis direct coude de 90° et ensuite horizontale (presque) pour traverser le mur extérieur.
Messages : Env. 60000

En cache depuis le dimanche 05 mai 2024 à 04h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plan de maisonArtisan
Devis plan de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
25 erreurs à éviter dans son plan de maison
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir