Bonsoir,


Mon constructeur m'a posé un bac acier isolé Batithane (80mm de mousse polyuréthane). Je souhaitais à la base dépasser un R de 10 en toiture (7,85 pour les murs). J'étais donc parti sur 40cm de laine de bois.
Mais maintenant, en me renseignant, il s'avère que le bac acier à déjà un R relativement important qui doit être pris en compte car il est posé sans lame d'air (toiture chaude). d'après ce que j'ai cru comprendre le ba à un R de 3 environ. 30cm de LB devrais donc suffire, ça me fait gagner 10cm de hauteur sous plafond (et quelques centaines d'euro par la même occasion).
Mes questions sont donc les suivantes :
- Avez vous le R exacte de ce bac acier ?
- Est-il judicieux de redescendre à 30mm de LB (R total : 7,85 pour la LB 3 pour le BA) à la place des 40cm initialement prévu.
- Variante de la question précédente : y a t'il un intérêt à atteindre un R de 13,5 en toiture par rapport au 7,85 des murs ?


Merci d'avance
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour,

pour du polyuréthane, prenons un lambda de 0,035 W/m/K. Soit pour une épaisseur de 80mm, un R=2,3 W/m²/K
pour de la lined e bois, prenons un lambda de 0,043 W/m/K. Soit pour une épaisseur de 300mm, un R=27 W/m²/K
Onse retrouve avec un Rglobal = 9,3 W/m²/K (objectif presque atteint).

MAis je me pose quelques questions sur votre projet :
-pourquoi vouloir un R de 10 en toiture ? Il y a un calcul qui se cache derrière ?
-de la laine de bois sur un bac acier ? comment comptez-vous mettre ça en oeuvre ? VOus êtes-vuos intéressé aux problèmes de condensation que cela peut créer ?

a la question : "y a t-il un intérêt à atteindre un R de 13,5 en toiture par rapport au 7,85 des murs ?"
L'intérêt, c'est d'être mieux isolé Le "désintérêt", c'est de payer un surcout d'isolant qui ne sera pas rentable au vu des économies d'énergies que vous ferez. Et ça, ça dépend de la région où est construit votre bâtiment et de son architecture (en gros). Il nous faudra plus d'indications sur sur votre projet pour répondre correctement à cette question.

Julien, de xxxxxxxxxxxxxxxx
[/url]
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,


Attention, avec ce type de "doublage" au risque de condensation puisque la sous-face n'est pas ventillée...
Je m'étais posé la question pour mon garage avec aussi du bac acier + 80mmd de polyuréthane (pour info, lambda polyuréthane 0.023 donc R = 3.5 pour du 80mm...)


tant qu'il n'y a aps d'isolation rapporté sous le bac acier, la sous-face du bac acier sera, à peu de chose près, à la T° intérieur --> pas de condensation...


Si on isole sous le bac acier, et d'autant plus que cette isolation soit importante, c'est la sous-face de cette isolant qui sera à la T° intérieure et la sous-face du bac acier à une T° plus faible...
L'isolant ajouté étant perméable à la vapeur et le bac acier étant imperméable, gros risque de condensation et de voir l'isolant rapporté bien humide...


Avec -10° dehors et 22° intérieur, dans votre cas, en théorie, l'isolant rapporter à un R 2 fis plus important que celui du bac acier...
Aussi, sous-face isolant laine : env. 22°, env.0° au contact de la sous-face du bac acier et env. -10° coté extérieur du bac acier


A 0° au niveau de la sous-face du bac acier, il y aura condensation presque à coup sûre... a moins de mettre très soigneusement un pare-vapeur efficace coté chaud...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Merci pour ces précisions.
Malheureusement, je ne vois pas trop quoi faire d'autre que de rajouter 30cm de LB sous le bac acier. Mais c'est clair que je vais porter une attention toute particulière a la pose du pare vapeur.
D'ailleurs, à se sujet, on me conseille d'en prendre un avec un sd > à 100m. Le problème c'est que la moindre imperfection fera que de la vapeur d'eau risque de se retrouver enfermée entre celui-ci et la sous face du bac acier.
Ne vaudrait-il pas mieux prendre un PV variable (genre vario duplex chez isover, Ampatex Resano ou encore Intello de chez Pro clima pour que la vapeur d'eau soit éventuellement restituée à l'intérieure de l'habitation ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Re,
Alors, personne n'a un avis sur le choix du PV en sous toiture ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, j'ai un garage avec une toiture bac acier que je veux transformé en studio, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux en therme d'isolation, j'aimerais conserver le bac acier et isoler par l'intérieur, en naviguant sur le net, des personnes conseillent de mettre du contreplaqué avec de mettre de la laine de roche ou laine de verre. je pourrais fixer le contreplaqué sur les poutres, ce qui laisserait un vide d'air de 8 à 10 cm. Est-ce qu'il faut mettre un parevapeur avant ou après le contreplaqué? Quelle isolation me conseillez-vous de mettre ensuite. et après plafond en placo.
Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

double emploi avec la demande de 18h06

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 11h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir