Bonjour à tous ! 18 mois que je regarde ma Calybox 1020WT de travers et ce soir je l’ai programmée. J’ai un poêle à pellets au rdc et des convecteurs à l’etage. Pour l’eau chaude c’est un ESC. J’ai mis le P2 pour la semaine et le P1 pour le week-end. Est-ce que ça va fonctionner je ne sais pas trop comment le savoir. Maison neuve donc tout installé par le constructeur mais j’ai des doutes sur le fait que la Calybox soit raccordée. Le poêle étant programmé aussi qu’est qui prend le dessus ? Calybox ou poêle ? Bref j’ai de gros doute... bien sûr j’ai mis la Calybox sur auto hein ! Existe-t-il une notice plus détaillée que celle fournie ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Houilles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Houilles (78)
babasse291 a écrit:Bonjour tlm,

je détère un peu le topic, j'ai essayé aussi de programmer la "bête" calybox 120 mais je suis exactement dans le même cas que Sofy169, c'est à dire que j'ai un poele a pellet au rdc et des radiateurs à inertie dans les chambres (+ seche serviette dans les sdb).

Le calybox fait thermostat, il va donc essayer de caler les températures des chambres sur sa température de consigne...cette installation n'a donc aucun intêret dans ce cas précis, à mon sens, car il fait forcément chaud le soir au rdc donc le calybox n'enverra pas d'ordre de programmation aux radiateurs s'il suit sa température de consigne. Lui sera à 19 ou 20 pendant que les chambres seront a 16....et comme c'est cool pour lui, il n'enverra rien au radiateurs.

On pourrait bidouiller avec le bouton "i" mais c'est un coup à tout dérégler, surtout que c'est très mal documenté pour un matériel qui avoisine les 150 euros parfois.

Il faut sinon un thermostat par pièce pour régler les température finement, c'est ce que j'aurai du installer lors de la rénovation....en une boulette de plus ! de plus, l'idéal serait de pouvoir piloter tout cela avec une box domotique afin de créér des scénario ou de pouvoir les prendre à distance lorsqu'on est absent

[quote]
En fait ce truc ne me sert à rien si ce n’est savoir quelle température il fait au rdc. Je ne suis pas une psychopathe du suivi de ma conso électrique donc voilà quoi 😂
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Houilles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Houilles (78)
babasse291 a écrit:Excellent !! moi aussi !!! et en plus, il se trouve au fond de la pièce a 15 mètre du poèle, autant dire que ca fait un jolie boitier déco dans le fond de la salle à manger, donc j'ai un bon gros delta de 2 degré entre la sonde du poele et le calybox. Je suis tout content.

On entre bien dans l'ère du DIY comidiz

Idem, écart entre la sonde du poêle et le zinzin pourtant j’ai 5 mètres.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Houilles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour, Le Calybox n'est pas un thermostat. C'est juste un gestionnaire d'énergie. La température qu'il affiche est indicative et peut s'ajuster de -5 à +5°C.
Ce gestionnaire d’énergie permet de permuter les différentes consignes de chacun des radiateurs. Chaque radiateur électrique a son propre thermostat (pas de thermostat général au niveau du Calybox). Le gestionnaire d'énergie envoie à chaque radiateur via les fils pilotes une fréquence correspondant aux 4 modes de fonctionnement (arrêt, hors gel, eco et confort). Un peu comme si le Calybox faisait bouger à distance les molettes des radiateurs.
Si le radiateur est réglé sur 6 (environ 25°C) alors le mode confort aura pour consigne 25°C, le mode eco 22°C (25-3).
Si lle radiateur est réglé sur 4 (environ 19°C) alors le mode confort aura pour consigne 19°C, le mode eco 16°C (19-3). les modes arrêt et hors gel sont fixes (arrêt et hors gel 7 ou 8°C).
Il y a d'autres fonctions sur le gestionnaire d'énergie (Calibox) comme le mode absence qui permet de mettre tous les radiateurs en mode hors gel et l'ECS (le ballon d'eau chaude) à l'arrêt, très pratique pour les vacances... Pour l'ECS il faut que la quatrième sortie du Calibox soit câblée au relais Jour/Nuit.
Bon courage dans le bricolage
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
10
10

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir