Fusible 2A dans le compteur

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.837 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message St Flour (15)
Bonjour,
j'ai branché mes heures creuses pour mon ballon d'ECS entre le compteur et le contacteur jour nuit 20A (qui est protégé par un disjoncteur 2A).
Résultat: mon ballon chauffe même en dehors des heures creuses .
Alors je me suis dit que c'était peut etre due à un problème du fusible de 2A qui est intégré au compteur.
J'ai enlevé ce fusible mais ça n'a rien changé.

J'ai donc plusieurs questions:
à quoi sert ce petit fusible de 2A intégré au compteur?et fait-il doublon avec le disjoncteur 2A que j'ai au tableau?
ai-je mal cablé ou bien est ce un problème dans la partie edf?(un technicien edf était venu pour vérifier que le sous traitant avait bien mis la bonne puissance et les heures creuses)

merci beaucoup
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Elliant (29)
Bonjour,
si ton ballon chauffe en dehors des heures creuses, il y a un pb de câblage de ton coté.

le fusible 2A du compteur protège le contact interne du compteur.

Quand le câblage est bien fait, tu te mets en marche forcé et au passage en HC ton relais doit repasser en AUTO.

Tu peux facilement simuler ce passage en shuntant le contact du compteur (en reliant les 2 fils ou avec un bout de 1,5²)
Messages : Env. 70
De : Elliant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Merci, je vais essayer et je vous dirai ce qui s'est passé.
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
il y a un pb de cablage dans le tx électrique ou le contacteur est en marche forcée.
le fusible 2A n'y est pour rien..........
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Bon alors j'ai enfin la solution.

Le contacteur que j'avais au tableau était un contacteur normalement fermé. Donc ça chauffé le jour.
J'ai mis un contacteur normalement ouvert.

merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 13h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir