Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombre de disjoncteur par Interrupteur differentiel

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.236 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, combien de disjoncteur maximum peut on mettre pas interrupteur différentiel? Y a t il un nombre d'interrupteur différentiel minimum a avoir pour une installation électrique? Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Bonjour,
Le nombre d'inter différentiel, dépend de la surface habitable de votre logement.
Et le nombre de disjoncteurs, se calcul par rappiort à l'ensemble de l'installation, on réalise une répartition des différents circuits.
Cordialement,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Vauvillers (70)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
blaster70 a écrit:Bonjour,
Le nombre d'inter différentiel, dépend de la surface habitable de votre logement.
Et le nombre de disjoncteurs, se calcul par rappiort à l'ensemble de l'installation, on réalise une répartition des différents circuits.


Bonjour, j'ai 106m² au sol puis a l'avenir 159m² car je ne fais pas l'étage pour l'instant......Cette répartition s'effectue suivant une règle précise??
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Au dela de 100m², c'est 4 mini

Il n'y a pas de nombre de disjoncteur maxi par ID.
Il faut juste qu'on atteigne jamais le courant maximal assigné de l'ID en usage simultané
En pratique on obtient cela en faisant une répartition homogène des disjoncteurs sur les différents ID
On peut également mettre des ID dont le courant maximal assigné est supérieur au calibre maxi du disjoncteur de branchement

@+

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Ok merci bien pour vos bons conseils ;)
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Déterrage!!!!

J'ai entendu dire de source normalement très fiable, que la nouvelle norme electrique exigeait 1 disjoncteur differentiel par fusible!!!!
C'est vrai?
si c'est le cas ça va couter un bras...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Jamais entendu parlé de cela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Espérons que cela soit faux
mais vu les absurdités qu'ils peuvent nous pondre je reste méfiant...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Brignoles (83)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Bonjour

je suis confrontée au meme problème et  je n'ai pas compris cette partie de réponse pourriez vous me l'expliquer (je débute)?
"On peut également mettre des ID dont le courant maximal assigné est supérieur au calibre maxi du disjoncteurde branchement "

merci !!
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30/60A, vous pouvez avoir un ID de 63A (chauffages par exemple
)
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Merci et comment savoir quel est l'ampérage du disjoncteur de branchement ?

sur mon tableau j'ai mis que des interdif (2 A 2 AC) de 63 ampères mais si je fais le total des disjoncteurs qui vont sur chaque ligne je suis bien au dessus des 63 ampères (entre 100et 140...)
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Merci et comment savoir quel est l'ampérage du disjoncteur de branchement ?

sur mon tableau j'ai mis que des interdif (2 A 2 AC) de 63 ampères mais si je fais le total des disjoncteurs qui vont sur chaque ligne je suis bien au dessus des 63 ampères (entre 100et 140...)
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

- Sur votre disjoncteur de branchement lui même.
- Vous devez essayer d'équilibrer (quitte à ajouter un ID AC) de façon à ce que l'utilisation simultanée des appareils sous chaque ID ne dépasse pas l'ampérage de ceux-ci.
- Il ne faut pas faire l'économie d'un ID; vous aurez une utilisation plus souple
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Oui sauf qu'avec 4 disjoncteur de 20 ampères déjà on dépasse les 63 amperes donc si mon disjoncteur de branchement est réglé sur 30/60A, je peux me contenter de 4 interdif de 63 amperes avec 100/130 amperes au total sur les disjoncteurs par ligne 

ou pas ?
Messages : Env. 50
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme a changé depuis le début de la discussion.
Je vous donne le nouveau texte



Comme c'est écrit il faut respecter a minima soit la règle amont soit la règle aval.

Votre DB étant un 30/60A.
- Avec un ID 63A, la règle amont est respectée 63A>60A et quel que soit le calibre des disjoncteurs en aval vous ne dépasserez pas 63A vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A. La norme norme privilégie donc nettement l'usage d'ID 63A.
- Avec un ID 40A, la règle amont n'est pas respectée 40A<60A et il faut donc respecter la règle aval sur le cumul des calibres. On réserve donc désormais les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prise, un circuit éclairage, un circuit portail)

Dans votre cas, vos 4A ID 63A sont très pertinent si vous n'avez pas plus de 32 disjoncteurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis hier à 18h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir