Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions installation existante Wiessmann fioul

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.728 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Bonjour,


je viens d'acheter une maison avec chaudière Wiessmann au Fioul qui a 10 ans.


La maison n'étant pas encore occupée, j'ai laissé le chauffage en route et consommé 100 litres en 3 jours, puis après essai de réglage de température plus basse, 100 litres en une semaine, je tourne à 15/16 °C actuellement.


En revanche, je ne trouve pas le robinet pour ajouter de l'eau dans le circuit de chauffage, vu que je suis à 0.25 bars...





Uploaded with ImageShack.us





Uploaded with ImageShack.us





Uploaded with ImageShack.us





Uploaded with ImageShack.us





Uploaded with ImageShack.us


Merci à vous.
Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez sur la page devis chaudière fioul de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
La petite manette rouge sur le groupe de securite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Bonjour enr41 et merci,


en effet, elle est en position fermée et j'ai essayé mais il ne s'est rien passé...


Je réessayerai, je n'ai peut-être pas assez attendu, la pression étant très basse...


Dois-je éteindre la chaudière à l'interrupteur et redémarrera-t-elle en ré-appuyant dessus ?


C'est ma première chaudière au Fioul..


Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Regarde si sur les tuyaudecuivre il y aurai pas d autres vannes de coupure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
J'ai suivi les tuyaux, rien vu de probant...

Mais je verrais bien cette vanne en effet.

Si j'abuse, j'ai des robinets thermostatiques sur les radiateurs, ces deux thermostats dans la salle à manger peuvent-ils faire partie de l'installation ou appartiennent-ils à une ancienne installation ?

J'ai oublié la photo...





Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Me revoilà,


j'ai donc ouvert la manette rouge du groupe de sécurité, il s'avère qu'elle sert à alimenter le réseau d'eau chaude sanitaire de la maison, je n'avais pas d'eau au robinet d'eau chaude de la salle de bain et en ouvrant cette vanne, l'eau chaude est arrivée.


J'ai donc essayé celle-là:





Uploaded with ImageShack.us


Et j'ai entendu l'eau couler fortement, le temps de trouver où, la pression était montée à 3 bars !!

J'ai donc essayé de la faire baisser en ouvrant le groupe de sécurité, je ne sais pas si c'est comme ça, mais là, elle est à deux bars.

J'ai regardé les purgeurs du circuit chauffage à l'étage, j'en avait un avec de l'eau dessus, je ne sais pas si c'est à cause de ça.

Sinon, j'ai mis la température ambiante à 15 et nuit à 10, puisque inhabitée, ça consomme moins de fioul et il fait 15 à 17 °C selon les pièces.

Comment fonctionne tout ça ?

Si je règle la chaudière à 20 °C et un robinet thermostatique à 15 °C par exemple, comment l'ensemble agit ?

La chaudière mesure la température où ? Sur les deux thermostats en photo plus haut ?

Merci de m'éclairer...
Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message 29n (29)
Bonsoir diablo,

Je te confirme que le groupe de sécurité ne concerne que le réseau ECS (vanne ouverte bien sur sinon plus d'eau froide qui rentre dans la chaudière ni chaude qui sort du robinet...)

Visiblement tu as trouvé la vanne de remplissage du chauffage ! Elle doit relier une arrivée d'eau du réseau (normalement via un disconnecteur) à ton circuit de chauffage.
La pression ne doit (normalement) pas pouvoir dépasser 3 bars car il y a une soupape sécurité à 3 bars pour le chauffage (c'est peut être elle qui c'est ouvert quand tu as entendu l'écoulement)
Ou alors, de l'air s'est échappé du purgeur, mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau... (enfin, il peut fuir en peu à très basse pression).
Bon sinon, 2 bars ça fait beaucoup ! Il ne faut pas monter plus haut auquel cas tu pourras baisser la pression en purgeant un peu (de l'eau pour le coup).

Quant à tes thermostats... rigolo ! (surtout au vue des etiquettes...) Un peu baroque pour diagnostiquer à distance, le mieux est encore de faire des essais.

Bonnes fetes
Messages : Env. 500
De : 29n (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Merci bx40 pour ta réponse.

Si le groupe de sécurité ne concerne que l'eau chaude sanitaire, ce n'est donc pas grâce à lui que je vais baisser la pression, alors...

Peut-être par la vanne en bas derrière la chaudière, je l'ai ouverte l'autre jour, j'ai pris de l'eau dans la figure...

Pour les thermostats, ben je verrais plus tard pour les tests, il faudra du temps pour les essais.

Ou alors, le chauffagiste m'expliquera ça au prochain entretien, mais je ne pense pas qu'ils soient de la même époque que la chaudière (10 ans).

Peux-tu m'expliquer comment, en gros, ça peut fonctionner:

La chaudière est programmée à 20 °C par exemple, mais je veux 18 °C dans le salon, je baisse alors le robinet thermostatique jusqu'à obtenir 18 °C, donc la chaudière ne va jamais s'arrêter de tourner puisqu'elle doit aller à 20 °C, non ?

Bon, si c'est trop compliqué, ne te prends pas la tête à essayer de m'expliquer, hein...

Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message 29n (29)
Le thermostat d'ambiance va déclencher le démarrage du circulateur chauffage (et éventuellement du brûleur si la chaudière ne se maintient pas à température en autonomie) jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de consigne.

Un robinet thermostatique va fermer le radiateur sur lequel il se trouve quand sa consigne sera atteinte.

Donc effectivement, si un thermostat se trouve dans une pièce avec des robinets thermostatiques et que ces derniers sont à une consigne inférieure, oui le chauffage des autres pièces ne cessera pas.

Ca c'est la théorie, ton installation semble un peu particulière.... Huh
Messages : Env. 500
De : 29n (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Merci de prendre le temps de répondre.

J'ai lu un sujet où la personne dit avoir une sonde à l'extérieur, si ça se trouve, j'ai ça et la chaudière choisit la température du circuit chauffage en fonction de la température extérieure afin de tenir une température de confort "théorique" demandée à la chaudière, mais la température réelle, pièce par pièce est réglée par les robinets thermostatiques.

Et du coup, les deux thermostats de la photo sont les restes d'une ancienne installation...que je pourrai déposer.

Il y a moyen de s'en assurer, du genre avec un multimètre ?

Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
J'ai trouvé ça qui sort de la chaufferie, ça doit être une sonde extérieure.






Uploaded with ImageShack.us



Donc, la consigne de la chaudière est par exemple à 20 °C.


La sonde extérieure détecte par exemple 5 °C.


Et avec ces deux informations, ma chaudière, à l'aide de sa courbe, sait qu'elle doit chauffer l'eau à 50 °C par exemple pour obtenir une température de 20 °C dans la maison.


C'est ça en gros le principe ?


Ensuite, si je ferme par exemple un robinet thermostatique pour n'obtenir que 17 °C, par exemple, il y a moins d'eau qui circule dans le radiateur, donc, l'eau refroidit moins et la chaudière brûle moins de fioul, j'ai bon ?


Ce qui me fait dire que les deux thermostats, accumulation et hors gel appartiennent à l'ancien système de chauffage et production d'eau chaude qui devait être tout électrique avant qu'en 2002 le gars refasse tout faire en chauffage central au fioul.


Les restes sur le tableau:





Uploaded with ImageShack.us


Les thermostats:





Uploaded with ImageShack.us


D'ailleurs, ils sont au minimum et le chauffage fonctionne quand même...





Uploaded with ImageShack.us


Voilà, je crois que j'ai avancé un peu...


Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message 29n (29)
Pour le principe de la "loi d'eau" tu as bon.

Pour les thermostats, tu ne pas suivre les fils ?
Messages : Env. 500
De : 29n (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Pas évident, mais je serai bien obligé, je ne compte pas garder ce bazar...


Il devait y avoir une installation électrique en triphasé auparavant.


http://www.forumconstruire.com/construire/topic-203871.php


Merci pour la loi d'eau.
Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Je trouvais que je consommais moins depuis que j'avais baissé la température demandée...


En effet, ma jauge de cuve reste bloquée à 750 litres, j'en ai la certitude...


Du coup, je vais commander du fioul mais qui peut m'expliquer comment elle fonctionne ?





Uploaded with ImageShack.us


J'ai tiré sur la manette en bas à droite et elle est remontée doucement, mais l'aiguille ne bouge pas...


Et j'ai aussi un bouton de réglage avec des chiffres genre 11 puis la fenêtre du dessous III puis à gauche 1,4 sans réglage, je ne sais pas du tout à quoi ça sert..



Uploaded with ImageShack.us

Sinon, sur les conseils du vendeur, je suis allé pour regarder le niveau de la cuve avec un bâton, mais devant les divers orifices...j'ai vu un bouchon en laiton que je n'ai pu ouvrir...

Bon, alors, si vous savez ce que je dois faire avec la jauge, je suis à l'écoute de vos conseils.

Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Trentels (47)
C'est une jauge pneumatique , lorsque que vous tirez sur la manette , l'aiguille monte et ce stabilise en vous indiquant la quantité de fioul restant dans la cuve. Les petites vis de réglage servent a étalonner la jauge avant de la raccorder. Le gros soucis de cet jauge c'est que le petit tuyaux qui sert a faire la dépression pour le niveau ce bouche souvant.
Technicien génie climatique depuis 7 ans
Messages : Env. 40
De : Trentels (47)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Merci pour ta réponse jonathan047.

J'y suis allé aujourd'hui pour essayer de voir le niveau de la cuve, il ne reste que 10 cm d'une cuve enterrée de 3000 litres...

J'ai commandé 1000 litres de fioul pour samedi...

Sinon, j'ai démonté le piston de la jauge pour faire entrer de l'air ou l'inverse, mais ça n'a rien changé...

On verra si ça va mieux quand il y aura 1000 litres de plus...

Merci.
Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Trentels (47)
Le mieux c'est de débrancher le petit tuyaux qui sort de ta jauge et avec un compresseur lui souffler dedans , ainsi si jamais il y a du depot dedans il sera tout propre et la jauge devrait mieux fonctionner .
Technicien génie climatique depuis 7 ans
Messages : Env. 40
De : Trentels (47)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Me revoilà après six mois d'absence, j'ai donc mis 1000 litres et baissé le chauffage à 10 °C je crois, et là, j'arrive à la fin je pense, la jauge butte toujours autour de 300 à 500 litres, je n'ai pas de soufflette encore, pour le moment, un contrôle "à l'ancienne" avec un tube PVC plongé dans la cuve.

PS: j'ai emménagé ce mois-ci.

Merci
Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Je consomme pour le moment environ 500 litres par mois pour 145 m² dans une vieille maison, certains murs sont isolés, et beaucoup de simple vitrage, je trouve ça beaucoup, d'autant que les températures ont été clémentes jusque là...

J'ai une sonde extérieure, je demande à la chaudière 19°C le jour et 17°C la nuit.

J'ai aussi des robinets thermostatiques, à 2, ça fait environ 15°C et à 3, 21°C à peu près.

Dans les chambres, le thermostat est à 2 (15°C) et nous avons environ 19°C, radiateur presque froids.

Dans le salon, les thermostats sont à 3 (21°C) et nous avons autour de 20°C, les radiateurs sont chauds en permanence.

Serait-il plus économique de demander 21°C à la chaudière pour que les radiateurs du salon aient une chance de se couper une fois la température de la pièce atteinte ?

Ou c'est bien comme ça, 19°C à la chaudière, température d'eau plus basse et radiateurs du salon toujours chauds.

Je vous remercie pour vos conseils.

Messages : Env. 300
De : Charmont-en-beauce (45)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 14h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir