Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
Bonjour,


Etant moi-même électricien j'ai fait mon plan elec sur autocad, mais j'aurais voulu avoir un avis extérieur sur les divers emplacements et quantités....


Normalement je suis au-dessus de la NF C15-100.

N'ayant pas la prétention de tout savoir, je suis preneur de toute remarque !!


Merci d'avance.

plan elec
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour!

Quelle est la hauteur de ton plafond dans ta salle de bain ? Car il ne faut pas que tes lampes au dessus de la douche et de ta baignoire soit trop basse.

Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je dirai que vous êtes un peu juste en PC sur le plan de travail ?
Il en faut 4 mini (et encore c'est juste) et je ne les vois pas.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
Quelque suggestions complémentaires :
Chambre parentale : sèche serviette ?, TH vers la tête de lit
Couloir : BP sortie de la chambre ?
Chambre enfant : inter VR opposé à l'ouverture de la fenêtre ?
Extérieur : PC étanche ? répartition éclairage ?
SAM, Sal, Bureau, Chambre enfant : TH à positionner plus au Nord ?
Chambres d'enfant : éclairage tête de lit idem double lit pour la revente et phénomène Tanguy ?
Cuisine, buanderie, WC : alimentation bouche d'extraction d'air ?
Placards : éclairage ?
Volet roulant : commande centralisée ?
Buanderie : réglementation proximité tableau électrique et évier ?
Divers : Buanderie, WC avec porte coulissante ?
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je trouve le nombre de PC un peu léger pour les chambres d'enfants (même si normativement bon)
De nous jours ils y a pas mal de choses à brancher : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, ordi, hifi, console de jeux, chargeurs divers...
Il vaut mieux prévoir plus de prise et éviter les multiprises, pas esthétique et pas toujours sécurisantes.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Attention aussi sur l'emplacement des prise de chaque coté du lit...
Car aujourd'hui tu prevoit un petit lit mais plus tard?? Le lit sera peut être plus grand le bouton sera mal placé les prise sous le lit.. Pas toujours pratique..

Moi j'ai prévu un grand lit partout qui a tendre le bras si je met un petit au départ ou au pire si sera pas centré au mileu ...


Pour les resaux.. Prevoyer pas mal.. pour ma part j'en est partout et déja a l'usage ca va être juste..
Ampli - reseaux
tv - réseaux + antenne tv par réseau
Console - réseaux
rien que derrière la tv j'en est besoin de 4 sans forcer..

sinon les TH on va dire que c'est d'usage mais pas la meilleur position.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
Bonjour,


D'abord merci pour vos réponses pertinentes.


Alors, je vais essayer de répondre à tout le monde :


- concernant le plafond dans la salle de bain, il sera à 2.50 m donc volume 3, donc pas de problème hors-mis IP,


- pour les prises au-dessus du plan de travail, il y en a 2 de chaque côté de l'évier et je pensais mettre un bloc de prise qui rentre dans le plan de travail de l’îlot central,


- effectivement il y a bien 1 sèche-serviette dans la salle de bain et la salle d'eau,


- les BP du couloir je pense que je vais les supprimer pour mettre des détecteurs encastrés,


- l'inter VR inversé par rapport à l'ouverture, c'est une erreur de ma part,


- PC Ext. c'est un oubli ,


- les TH je pensais les mettre a coté des ouverture Ext. mais ce n'est peut-être pas judicieux...


- l’équipement des chambres est effectivement à revoir après les remarques, se baser plus sur un grand lit et plus de prises aussi.


Citation: Cuisine, buanderie, WC : alimentation bouche d'extraction d'air ?



Que voulez-vous dire ?


Citation: Buanderie : réglementation proximité tableau électrique et évier ?



Il y aura une séparation soit cloison placo ou placard...


Citation: Pour les resaux.. Prevoyer pas mal.. pour ma part j'en est partout et déja a l'usage ca va être juste..



Effectivement, j'ai prévu pas mal de gaines vides pour le futur... (c'est pas pour ce que ça coûte de la gaine...)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
Avez-vous une idée concernant l’emplacement des TH dans les différentes pièces?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Savoie
Bonjour,
L'implantation d'un TH doit être :
- loin des sources de chaleur (cheminée, radiateur, télévision)
- loin d'une source trop froide (mur Nord)
- à l'abris des rayons du soleil
- loin des courants d'air (attention aux portes)
- loin d'une bouche d'insulfation de VMCDF
- à une hauteur d'au moins 1.5m
A propos du matériel avez vous prévu une sonde extérieure ?
Pour la VMC vous avez la possibilité d'installer des bouches d'extraction :
- à détection de présence 12 VAC pour un débit maximum pendant 30 minutes (WC, Bain)
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 100 message Saint Christophe Du Ligneron (85)
jpr73 a écrit:Bonjour,
L'implantation d'un TH doit être :
- loin des sources de chaleur (cheminée, radiateur, télévision)
- loin d'une source trop froide (mur Nord)
- à l'abris des rayons du soleil
- loin des courants d'air (attention aux portes)
- loin d'une bouche d'insulfation de VMCDF
- à une hauteur d'au moins 1.5m
A propos du matériel avez vous prévu une sonde extérieure ?
Pour la VMC vous avez la possibilité d'installer des bouches d'extraction :
- à détection de présence 12 VAC pour un débit maximum pendant 30 minutes (WC, Bain)
Cordialement



Bonsoir,


Ça fait quand même beaucoup de contraintes...


Concernant la détection de présence c'est compatible avec n'importe quel VMC ?? double floux ??
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Saint Christophe Du Ligneron (85)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 22h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir