Bonjour,
Je vais essayer d’être claire.
Ma PAC une Warmtec 65° 12 KW aero+ 12-65 mono
Installée en 2008, une marque qui a disparue (Warmtec) par un installateur qui a disparue (Oméotherm)
Type: Calmatic wp lw-a 8 ht
Gaz: 407c 8,5 kg
Suite a une panne BP, je l'ai fait recharger, 2 kg restant, contrôle de fuite avec Azote pendant 24 heures (pas de fuite), recharge, problème de retour 24 heures après, appel au technicien qui apparemment ne veut pas revenir, il me dit de changer l'electro-aimant de la vanne 4 voies, ce que je fais, pas de changement. Je contacte une autre société, qui teste la pièce, et me dit qu'elle fonctionne, contrôle les pressions HP OK, BP en dessous de 0.3 en dégivrage. Elle se met en sécurité dés la fin de la tempo de 60 secondes Après le démarrage du dégivrage. Il me propose de changer la vanne 4 voies qui pour lui reste bloquer entre 2, j'ai un doute, car, je l'entend bien claquer et, que dés que les températures dépassent 5° la PAC fonctionne normalement, j'ai pu contacter un frigoriste, qui m'a dit que cela venait de la sonde de température de l'échangeur (évaporateur), ou du relais de la carte, je ne sais plu quoi faire, j'habite une maison mal isolé, 2 enfants et une femme qui craint le froid, je fais mon chauffage et mon eau chaude avec la PAC, et n'ai qu'un inverter en secours. Tout les conseils seront les bienvenues.
Messages : Env. 10
De : Saint Laurent De Mure (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bonjour

j'aurais envie de te dire que si tu as appelé pour une panne ce technicien, et qu'il vient pour cette panne, qu'il décide d'intervenir, il te doit un résultat, pas une recharge et des consignes à appliquer au téléphone.
Ca s'appelle l'obligation de résultat.

maintenant tu as 3 intervenants, et le 1er te fais faux bond, mais si lui a été payé c'est lui qui te doit la bonne marche de ta machine en principe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Saint Laurent De Mure (69)
Bonjour, je suis tout a fait d'accord, mais le technicien c'est celui qui faisait l'entretien et les dépannages de ma PAC la première année avant que la société disparaisse et qui avait le matériel, j'avais sont numéros de téléphonne et pensait qu'il connaissait parfaitement cette de PAC, mais j'ai des doutes, étant donné que la plupart des dépanneurs sont des installateurs (plombier, électricien, etc...) qui ont eu une formation minime, pour recharger ou chercher une fuite, mais pas des pannes plus complexe, étant donné qu'il faut 3 corps de métier pour un appareil. Par contre j'aimerais trouver quelqu'un qui a la même ou similaire ou les mêmes problèmes. surtout je cherche le moyen d'avoir la référence de la sonde de l’échangeur. j'ai oublié, Bonne et heureuse année, bien au chaud. BiggrinUnsure
Messages : Env. 10
De : Saint Laurent De Mure (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

L'installateur qui te faisait la maintenance de cette PAc (avant l'arret de l'activité du constructeur) as du pour pouvoir travailler au nonm de ce fabriquant faire des formation chez le constructeur.

suite a la fin ces formations le constructeur donne a l'artisant des manuel et doc de depnnage et de parametrage.
prose lui d'acheté une copie des documents.
Cela pourrait etre fort utile.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour

il faut le schéma frigo de ta pac pour depanner
tu dois avoir un clapet de bloqué ou un capilaire bouché
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour,

Reste à savoir quand la pac déclenche en BP, pendant son fonctionnement normale ou pendant sont degivrage ?
Cela déterminera l'organe défaillant
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rians (83)
Bonsoir,
je ne connais pas cette marque mais quelque chose m'interpelle vous stipulez puissance chauffage 12Kwh et charge de R407C 8,5 Kgs. Etes vous sur de la charge car elle est disproportionnée par rapport à la puissance de la machine. En effet pour cette puissance on a generalement entre 2 et 3 Kgs de charges.
Messages : Env. 100
De : Rians (83)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 16h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir