Retour
Menu utilisateur
Menu

Daikin Altherma Haute température (Pi ou Hystérésis ou rien)

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.084 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour,
suite à l'installation d'une PAC altherma Daikin Haute température 11kW et quelques semaines d'utilisation, je viens lire ici quelques infos et je note la possibilité de choisir le mode Hystérésis ou le mode Pi que je ne retrouve pas dans ma documentation.
Ceci car moi aussi, je suis gêné par le fonctionnement par le thermostat d'ambiance qui consiste à mettre en route le chauffage quand la t° descend sous les 20,5 puis s'arrête mais la t° monte à 22.
Je préférerais garder une t° ambiante à peu près constante avec une t° d'eau dans les radiateurs qui fluctue en fonction de la t° extérieure.
Est-ce possible? Si oui, comment?
Merci.
Messages : Env. 10
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Mode PI veut dire mode proportionnel intégral.

http://www.energieplus-lesit[...]hp?id=11247

C'est celui qui devrait répondre à tes besoins.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Par contre, as tu une sonde extérieure?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Orleans (45)
Merci de ta réponse StephRider, (je kiffe trop ta mère Noël)
J'ai bien une sonde de t° extérieure et donc le thermostat fonctionne en déclenchement par rapport à la t° intérieure + chauffe de la t° de l'eau par loi d'eau.
Ce qui fait que une fois la maison chauffée, le PAC s'arrête et la température des radiateurs redescendent jusqu'à devenir froid alors que je préférerais un maintien de t° de l'eau dans ceux-ci.
C'est donc bien le fonctionnement que je souhaite mais je ne trouve pas quels sont les réglages que je dois modifier dans mon thermostat.
Si quelqu'un a quelques idées, merci.
Messages : Env. 10
De : Orleans (45)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 03h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir