Retour
Menu utilisateur
Menu

Le plan de mes assainissements vous semble correct ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.534 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Isere
Salut à tous,

pour éviter de ramener trop de tuyaux pvc au regard j'ai décider de dispatcher mais je ne sait pas trop si ça se fait et si ce n'est pas contrindiquer ?
Autre chose à l'étage je compte mettre un ilot dans la cuisine et j'aurais voulu savoir si l'on peux inttegrer directement les tuyaux 40mm d'évacuation d'eaux de l'evier et du lave vaisselle dans la dalle (pleine 20cm) pour rejoindre la colonne vertical en respectant la pente de 1cm/metre ?

merci pour l'aide ;)

voila un plan des réseaux au rdc j'ai prévu du 125mm pour les eaux usées et 160mm pour les eaux pluviales, est-ce bien cela ?:

Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr ramydedez,
Pour les eaux usées, je ferai 2 réseaux. Un qui prendrait la partie droite et un qui prendrait la partie gauche de votre maison.La partie droite, longerai le mur avec un regard en sortie.2 avantages: * dans le futur, vous aurez en projet d'aménager votre garage et vous aurez ainsi un regard a proximité
* vous soulagez ainsi votre réseau
Pour ce qui concerne votre ilot cuisine, cela est faisable.
Optez pour des tabourets a passage direct en polypropylène, moins rugeux que le béton et plus fluide, et plus cher aussi..
Je me fais un ptit souci concernant votre réseau EP. J'espère que vous avez bien dimensionné votre puit perdu.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Isere
Si j'ai bien compris vous le feriez comme ceci (j'ai ajouter les éléments qui seront pris sur chaque évacuations)



pour le puis perdu Je compte faire un trou jusqu'au sable (3m) puis posé un géotextile + 1 lit de roulé, puis empiler les ronds béton jusqu'a hauteur du sol, remplir de roulé gros calibre en périphérie extérieur des ronds en béton et enfin remplir de galet l'intérieur..
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re bjr,
avez vous connaissance de votre sol sur la profondeur de 0 à 3 mètres et de 3 mètres et plus et quelle est la superficie de votre toiture et de votre terrain??
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Isere
Je ne connais pas trop la nature du sol mais j'ai demander à une étude qui travail sur le secteur et voilà ce qu'il ma répondu:

Citation: En considérant:- une perméabilité assez faible soit 5E-5m/s dans les sables- une pluie décennale- un puits de 1m de diamètre qui infiltre sur 1 m de hauteur dans les sables, soit un puits de 4m de profondeur, c'est OKSi on considère une pluie trentennale (c'est ce que demande le Grand Lyon) il faut une hauteur d'infiltration de 2m soit un puits à 5m ou 2 puits à 4m.Le plus important est de vérifier la profondeur de ces sables.L'épaisseur de concassé peripherique est en fonction de la taille du trou réalisé. Avec 50 cm on est déjà pas mal. Avec le géotextile on craint pas grand chose.


la surface de ma toiture est d'environ 200m2 et mon terrain plus ou moins plat de 800m2, pour le terrain il faudra créer de légères pentes pour créer un effet "entonnoir" en direction du puis perdu ?
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
et il se sont déplacé sur le terrain??
Si l'on prend en considération les dire de l'étude, votre puit doit etre plus profond que votre projet de 2 mètres de plus.
Ce qu'il faut savoir, on prend en compte, pour le dimensionnement, non pas le fond d'un puit mais toujours ses parois latérales...1 mètre de diamètre sur 5 mètres de profond cela représente une capacité de 3.927 m3 et une surface latérale d'infiltration de 6.283 m2.
Pour résumer, pour dimensionner un ouvrage, on prend les surface perméables et imperméables, on lui associe une quantié de pluie avec une capacité d'infiltration de votre sol.Avec tous ces éléments on dimensionne l'ouvrage..Mais le plus important comme le dit l'étude, est de vérifier la profondeur des sables on aura ainsi une supposition de la capacité d'infiltration...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Isere
Merci ddm pour ces précisions, je ferais ça avec le terrassier lors du terrassement... Pour la disposition des réseau et le diamètre des tuyau cela vous semble correct ?
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr,
Je ne vois rien d'anormal sur la disposition du réseau sauf pour le DN des eaux pluviales (peut etre un 140 au lieu de 160)..
Demandez bien a votre terrassier a ce que votre puit ne soit pas sous dimensionné et que lors d'un épisode pluvieux ,celà ne vienne pas innonder votre maison... Car si l'on prend la capacité de votre puit actuel, même avec hauteur de 2 mètres en contact avec un sol perméable, il va vite etre saturé.Prenons un épisode pluvieux de 20 mm/m2 qui tombe sur votre toiture de 200m2, celà représente 4 000 l ou 4 m3.Crying
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 13h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir