Bonjour a tous ,j' ai un soucis avec ma pac atlantic alfea air eau .
Suite a tous les sujets de ce forum je n'ai pas trouvé réponse à mon problème qui est le suivant :
La pac est de 2007 ,après 2 visites d'un spécialiste impossible de trouver le problème
J' ai un plancher chauffant de 140 m² et il fait dans la maison 24 a 25 degrés en permanence.
Le thermostat ambiance intérieur est réglé su 18 degrés et la température externe est de 5,6 degrés
Aucun message d'erreur de fonction sur la pac
Voilà si quelqu'un a une idée de réparation. Merci
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 30 message Tournon (7)
Bonjour, le premier point à regarder est le suivant.

Sur le module intérieur, vous presser le bouton OK, ensuite vous appuyer sur le bouton i jusqu'à apparition d'un menu proposant 3 choix:
utilisateur, oem, spécialiste.

Vous allez dans le menu spécilaiste, puis circuit chauffage 1, ensuite vous regarder la valeur pente de la courbe de chauffe paramètre 720 (pour plancher max 0.5)j'essayerai 0.38, ensuite vous regarder la valeur suivante translation de la courbe paramètre 721(chez moi à 0) plus loin vous avez influence de la Température d'ambiance paramètre 750 valeur de base 20 %, essayez de la positionner à 40%.
il faut attendre 24 heures pour bien etre sur de l'impact de ces réglages
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
De : Tournon (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci pour vos recommandations je vais essayer cette solution.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonjour tenjosan ,je n'ai pas pu faire les manips que vous m'avez indiqué car je crois que ma pac n'est pas une alfea .
Et donc je n'ai pas accès au paramètre pour ce reglage.
Le modèle de ma pac est air eau split système inverter atlantic r/0 30 L.
Par contre je comprend plus rien ,car en passant de vitesse 2 a 3 sur le circulateur ,mon problème de température intérieur maison a25degres c'est débloqué .
Voilà si vous avez une explication ,je vous en remercie .
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
La goute a écrit:Par contre je comprend plus rien ,car en passant de vitesse 2 a 3 sur le circulateur ,mon problème de température intérieur maison a25degres c'est débloqué .
Voilà si vous avez une explication ,je vous en remercie .


J'imagine que si ça tourne lentement, l'eau en retour est beaucoup plus froide qu'attendu.
Vous auriez peut être pu aussi baisser la consigne de température d'eau au départ ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 30 message Tournon (7)
Si ce n'est pas une alfea je ne la connais pas, en revanche sur plancher chauffant la vitesse du circulateur doit etre sur 1, vitesse 2 et 3 pour les radiateurs seulement.
en effet fresher à raison, il convient de vérifier votre T° d'eau au départ pour un PC si maison très bien isolé et bien exposé 27 ° devrait suffir pour avoir 21 ° à l'interieur en moyenne.

le tout est de prendre le manuel de votre PAc et de regarder les paramètre de loi d'eau (T) de départ varie en fonction de la température extérieur ( votre sonde ext fonctionne t elle correctement) et votre sonde intérieur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
De : Tournon (7)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour , je m’immisce dans la conversation
je vais faire construire ma maison , et le constructeur va installer une ATLANTIC Alféa Extensa Duo , ecs instantanée
c'est du bon matos ou pas ? je n'ai pas trouvé beaucoup d'avis sur cette pac
mercid 'avance
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 02 mai 2024 à 19h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir