Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de cable choisir ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.497 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Verdun (55)
Je dois relier mon pavillon au compteur EDF qui se trouvera à 72 mètres de distance. Sur les conseils d'EDF, j'ai prévu du câble cuivre 35 carré pour l'alimentation. Est ce suffisant sachant que le chauffage basse température au sol se fera par une pompe à chaleur air/eau de 14 kw.
Messages : Env. 10
De : Verdun (55)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir à toi aussi Dry

conseils de lecture :

1/ la charte où il est dit qu'un "bonjour" ou "bonsoir" est d'usage ... quand même incroyable d'être obligé de le noter dans les obligations pour esperer un minimum de politesse Mad

2/ en tête de section elec pour le second où tu trouveras réponse à ta question : le 35² sera trop juste, il faut passer en 50² http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

pour la PAC il faut regarder la puissance consommée, pas la puissance restituée.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un agent d'EDRF n'est pas forcément compétent pour faire le dimensionnement d'un câble en aval du disjoncteur de branchement.
Le dimensionnement de câble (qui dépend de la NF C 15-100) n'obéit pas aux même règle que la partie régit par ERDF (NF C 14-100).

La NF C 15-100 impose un câble en 2x50² entre 58m et 83m pour un disjoncteur de branchement 30/60A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Verdun (55)
Bonjour,
merci à vous pour ces réponses.
je vais donc prévoir du 50 carré.
Messages : Env. 10
De : Verdun (55)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous donne le texte normatif pour confirmation :
https://www.yousendit.com/download/UW14M25BMm1wM25OUjhUQw

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Vous pouvez passer en alu, avec une section de conducteur plus grande : le cable coute bien moins cher, mais il y a quelques accessoires complementaire à acheter : c'est bien expliqué sur le site d'electricitepro.com : http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/7565/[...]ectrique_Aluminium.aspx
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Verdun (55)
Merci à tous pour vos réponses
cordialement
jpp
Messages : Env. 10
De : Verdun (55)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 22h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir