Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide raccordement extracteur d'air

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.400 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Val De Marne
Salut à tous !
Je rencontre un problème pour le raccordement de mon exracteur Atlantic VPI style.
Documentation de montage ici la doc de montage> http://www.domotelec.fr/achat/pdf/vpi-style-montage.pdf
Page 4 figure 3 c'est ce que je souhaiterais.
Pour ma part j'ai un inter avec 3 gaines:
1 qui arrive du Tableau
1 qui part a la lumiere
1 qui part à l'extracteur.

J'ai câbler tous les neutres ensemble, la phase qui arrive du tableau sur l'inter avec la phase qui va a lextracteur et je me suis servit de du fil de terre de l'extracteur pour le raccorder avec le phase qui repart à la lumière.
Cependant il tourne tjs en grand débit continue (fig 2).
Sur le schéma ils parlent d'un interrupteur isolé 3 poles ... je ne sais pas si obligatoire et ne sait pas ce que c'est.
merci pour votre aide !
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Salut,
alors moi je brancherai la phase du ventilateur au tableau, le neutre du ventilateur au tableau
et la phase LS grand débit, a l'interrupteur,
ton inter en position ouvert ne relie pas ls a la phase du tableau
ton inter en position fermé relie ls a la phase du tableau.

suis-je clair ?
@++
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Salut !
merci pour ta réponse.
En fait, le neutre du ventilateur vient du tableau, il est raccordé avec le neutre qui va à l'ampoule.
La phase du ventilateur est également branché du tableau qui est raccordé au "L" de l'inter et du coup j'ai branché le LS du ventilateur sur le "1" de l'inter.
Qui correspond à ce que tu dis non ?
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Faudrait voir si quand tu agit sur ton inter tu coupe bien la liaison entre le "L" et le "1" de ton inter.
si la liaison ne coupe pas tu seras tjours en grande vitesse
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Oui Oui il coupe bien car il éteint la lumière.
De plus, inter ouvert, il devrait être en petite vitesse or il est en grande vitesse en continue.
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Bizard la je ne comprend pas...
essai ça : débranche le file ls de l'inter et fait un essai
normalement tu devrait être en basse vitesse.

si malgré cette essai tu es tjours en grande vitesse c'est que tu doit avoir quelque part un cavalier qui relie L a LS dans le ventilateur ?
ton commutateur est bien comme sur la page 6 figure 7
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Oui oui il est bien sur le 1 et déja essayé de débrancher le fil LS et tjs en grande vitesse ...
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Ta forcement quelque part la liaison ls qui se relie a l sinon il peut pas passer en grande vitesse.... desole de pas pouvoir aider plus.
au cas ou, ta vérifier que c'etais bien la phase qui arrivé a ton inter et pas le neutre ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Oui pas de soucis pour la phase et neutre à l'arrivée.
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gironde
Ta peut être un cavalier qui relie L a LS dans le ventilateur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Val De Marne
Salut à tous.
Bon mon branchement était correct, juste le potar de réglage du taux d'hygrometrie était réglé au mini, et vu qu'il fait un peut humide (maison en rénovation) il se mettait direct en grande vitesse ...
Merci de vous être penché sur mon soucis ;)
Messages : Env. 80
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,


j'ai aussi quelques problèmes de raccordement électrique sur un VPI 100 T (model avec timer)
j'ai branché la phase sur L , le neutre sur N et la phase qui va à la lampe sur Ls mais:
ma 1ère question, en branchant une phase permanente et un neutre l'extracteur tourne toujours , donc je ne comprend pas le branchement
et en rajoutant une phase après l'inter sur Ls c'est pareil.
après j'ai branché la phase après l'inter sur L à la place de la phase permanente , là par contre quand j'ouvre l'inter l'extracteur s'arrête mais je n'ai pas la fonction timer qui fonctionne
j'ai fait un pont pour alimenter Ls mais ça ne change rien.
une idée ?
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 1er branchement est le bon.

Mais je crois qu'à la mise sous tension, un cycle de temporisation démarre, même s'il n'y a rien de raccordé à LS.

Vous avez attendu combien de temps avant de décréter que cela tournait toujours ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Moselle
Alors là bonne question, je pense pas très longtemps car je trouvais ce branchement bizarre.

je vais rebrancher tout ça et vous tines informé du résultat , merci.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Moselle
J'ai rebranché pareil et après quelques tentatives ça a fonctionné (peut être effectivement un cycle ou alors le potentiomètre qui déconne), par contre j'ai du modifier la position des commutateurs sinon il tournait toujours en vitesse lente, c'est mal expliqué sur la notice, encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 23h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir